西门子plc梯形图有条件返回指令RET的使用问题
来源:电工天下时间:2015-11-29 12:29:07 作者:老电工手机版>>
一、西门子plc梯形图有条件返回指令RET的用法
RET是西门子S7-200plc梯形图中的有条件返回指令,STL指令是CRET。Micro/WIN会自动增加要求使用的从子程序无条件返回指令,且不在程序编辑器的"子程序POU"标记显示的程序逻辑中显示。
所以,在子程序一般可以不写。有时需要有条件强制返回的话,可用此指令。
二、 s7_300中的RET指令用法
s7-300 PLC梯形图中的RET指令用法,最好再给个小程序讲解。条件返回。子程序中如果放有这个当执行到这句 rlo为1,一下的程序不执行跳出子程序。
RET(返回指令)用于有条件地放弃一个块。对于该输出,需要前一逻辑操作。状态字 条件返回(若 RLO =“1”,则返回):
详见:手册-》用于S7?300和S7?400编程的梯形图(LAD)
http://www2.ad.siemens.com.cn/download/Upload/AS/manual/1007[1].PDF
RET 是RETURN(返回指令)的英文缩写,它是程序控制指令之一,用于能够有条件舍弃一个快,对于该输出,需要前一个逻辑操作,RET指令将RLO存储在状态字的BR位(二进制结果位)。
如果由于有条件返回而舍弃一个快的话,则程序控制返回的快中的RLO(逻辑操作结果)和BR位的信号状态为1,例如,在S7-300PLC的梯形图,常开触点I0.1在串联逻辑行的开始,输出指令为RET:表示输入I0.1的信号状态为1的话,该快被舍弃。状态字的BR位与输入I0.1有相同的信号状态(1)
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01