LOGO!中增/减计数器实现单按钮启停功能的方法
来源:电工天下时间:2015-11-01 16:21:32 作者:老电工手机版>>
LOGO!中增/减计数器实现单按钮启停功能的方法
利用LOGO!的加减计数器可以在 LOGO! Soft Comfort的FBD编程环境下方便的实现单按钮启停功能。
操作步骤:
1 增/减计数器
1.1 增/减计数器功能及引脚
根据参数设置,输入脉冲将增加或减少一个内部值。当达到配置的阀值时,置位或复位输出。计数的方向可以通过输入Dir处的信号来更改。增/减计数器相关属性见表1-1。
2 通过增/减计数器实现单按钮启停
2.1 创建块并连线
创建图2-1所示的块并按图连接块的引脚。其中I1连接增/减计数器B001的Cnt,B001的输出连接Q1,Q1的输出连接B001的Dir。
2.2 分配增/减计数器参数
为增减计数器分配参数,其中接通阀值=1、关断阀值=2、开始值=0,激活参数保持和激活参数保护功能按需要设置是否使能。
若使能激活参数保持功能,则LOGO!掉电后重新上电时增/减计数器保护掉电前状态;若使能激活能参数保护功能,则可以防止通过LOGO!显示屏修改参数引起程序执行错乱。
本FAQ中不使能激活参数保护和激活参数保持功能,见图2-2。
3 结果测试
3.1 首次接通I1并断开
3.2再次接通I1并断开
4 测试环境
本FAQ测试采用的软硬件为:
软件:LOGO!Soft Comfort v7.1.5
硬件:LOGO!12/24RCE(订货号为:6ED1 052-1MD00-0BA7)
相关文章
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc的计数器指令使用说明
西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51
西门子S7200 plc浮点数减法指令的用法
有关西门子S7200plc浮点数减法指令的用法,浮点数减法指令SUB_R,将两个数相减,结果存放在OUT的输出端,浮点数减法指令程序的设计示例。
时间:2016-05-30 21:11:10
s7200 cpu支持高速计数器的个数是多少
s7200各种cpu支持高速计数器的个数,cpu的型号不同,支持的高速计数器的个数不同,最多可以设置13种不同的工作模式,附表列出了各种cpu支持的高速计数器的个数。
时间:2016-05-30 19:29:41
西门子plc s7200高速计数器指令
有关西门子plc s7200高速计数器指令的功能,脉冲信号的频率较高,普通计数器由于受扫描周期的影响,不能准确计数,则需要使用高速计数器了。
时间:2016-05-30 07:20:05