【图】西门子s7-300 plc计数器的输出位状态
来源:电工天下时间:2015-10-31 00:28:27 作者:老电工手机版>>
西门子s7-300 plc计数器的输出位状态
问:加计数器的输出位或它的常开触点应该在计数值到达预置值时接通,但是S7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出位的状态没有什么变化,如何解决此问题?
答:要求用其他plc的加计数器一般都能实现。s7-300的加计数器与众不同,计数值为0时其输出位Q为0,计数值非零时其输出位为1。
为实现计数值到达预置值时产生一个动作,可以在计数器之后使用一个比较指令(见下图),当它的计数值大于等于预置值(途中为12)时比较指令等效的触点接通,用它来驱动一个线圈。
此时计数器的预置值PV实际上不起作用。
方法二,可以使用减计数器,开始计数之前写入预置值,计数值到达预置值时其计数值变为0,其输出位由1变为0,将输出位取反(用它的常闭触点控制一个线圈),就可以用来完成需要的操作了。
相关文章
西门子plc的计数器指令使用说明
西门子plc的计数器指令的使用说明,西门子s7—200系列plc的计数器分为一般用途计数器与高速计数器,一般用途计数器用来累计输入脉冲的个数,包括增计数器、减计数器、增、减计数器等。
时间:2020-04-23 09:54:55
西门子S7-200高速计数器的模式与输入点
有关西门子S7-200高速计数器的模式与输入点,若选择了HSC0的模式1,则外部高速计数输入点应接在I0.0,外部复位点应接在I0.2,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-04-08 13:34:54
plc单流程状态转移图的编程技巧
plc单流程状态转移图的编程技巧,plc单流程状态转移图中的状态三要素是指驱动、状态转移条件和状态转移方向三个要素,步进顺控指令的编程原则:先进行驱动处理,然后进行状态转移处理。
时间:2020-04-08 11:54:26
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题解答
西门子plc s7-300 计数器输出状态问题问题:在使用西门子plc进行编程时,加计数器的输出位或常开触点应在计数值到达预置值时接通,但s7-300的加计数器的计数值到达预置值时,其输出
时间:2020-03-15 10:36:47
西门子plc的计数器指令功能说明
西门子plc的计数器指令1、S_CUD 加减计数2、S_CU 加计数器3、S_CD 减计数器4、-(SC) 计数器置初值5、-(CU) 加计数器线圈6、-(CD) 减计数器线圈计数器指令包括增计数器、减
时间:2020-03-15 10:30:51
西门子s7-300状态字说明_西门子s7-300状态字的用法实例
有关西门子s7300状态字的介绍,cpu中状态字包括首次检查位、逻辑运算结果、状态位、CC1及CC0位等,结合STEP7中的指针编程,具体介绍了条件码CC0/CC0的用法。
时间:2020-03-10 10:56:08
影响SFC chart状态转换的参数分析
影响SFC chart状态转换的参数分析,这些参数包括SELFRESET、CYCLEXEX、SELFCOMP、 RUNHold等,这些参数决定了SFC chart状态转换,顺控程序的处理方式等。
时间:2019-12-21 08:33:28
plc的SAVE指令用法:将RLO状态保存到BR位
plc的SAVE指令用法:将RLO状态保存到BR位,将梯级(=RLO)的状态保存到BR位,(SAVE)(将RLO状态保存到BR)将RLO保存到状态字的BR位。
时间:2017-04-04 07:19:33