西门子s7-200 plc自由口通讯功能的用法
来源:电工天下时间:2015-10-30 05:27:24 作者:老电工手机版>>
一、西门子s7-200 plc自由口通讯功能的用法
西门子s7-200的自由口通讯功能,使用自由口通讯实现plc与其他智能设备的数据交换。
使用自由口通讯需要的编程设置:对SMB30进行设置端口选择,波特率选择,校验设置,对SMB87,89,90,94进行设置缓冲区等。
通过ATCH指令进行中断设置,对中断状态进行判断。通过RCV指令进行接收数据。
1、通讯交换数据
交换数据是通过COM口进行的,务必注意通讯口的地址使用和时间使用。
另外,数据缓冲区定义也非常重要,因为交换的数据会直接存储到这个缓冲区里。
2、与其他智能设备通讯
S7-200与其他智能设备通讯时,一般会采用相应的协议,一般来说一个网络会有相应的站地址,以及主站与从站,一定要区分好这方面的问题。
二、西门子s7-200 plc自由口与ppi通讯的区别
1、PPI协议是专门为西门子S7-200 plc开发的通信协议。
西门子S7-200 CPU的通信口(Port0、Port1)支持PPI通信协议,西门子S7-200的一些通信模块也支持PPI协议。Micro/WIN与CPU进行编程通信也通过PPI协议。
编程时西门子PPI电缆使用方法
进入 STEP7 Micro/WIN 编程软件中的“设置 PG/PC 接口”,选中“ PC/PPI cable (PPI)”条目后点击“ Properties… ”按钮。
在“ Local Connection ”的下拉框中选中“ USB ”选项。
在“ PPI ”的 Station Parameters 设置中进行如下设置: Address : 0 , Timeout : 1s
在“ PPI ”的 Network Parameters 设置中根据你的需要可选择以下通信协议的任何一个:
高级 PPI :勾选 Advanced PPI 复选框;
多主站 PPI :勾选 Multiple Master Network 复选框;
普通 PPI :不勾选以上二个复选框,这是默认的选项。
!注:要与西门子最新推出的 S7-200CN CPU 正常编程通信,必须满足以下条件:
(1) 、使用编程软件 STEP 7-Micro/WIN V4.0 SP3 以上版本
(2)、将编程软件的工作环境设置为中文状态
S7-200 CPU的PPI网络通信是建立在RS-485网络的硬件基础上,因此其连接属性和需要的网络硬件设备是与其他RS-485网络一致的。
S7-200 CPU之间的PPI网络通信只需要两条简单的指令,它们是网络读(NetR)和网络写(NetW)指令。
PPI协议是西门子的专用协议,其具体详情是不公开的,一般用于西门子设备之间的通讯。
S7-200 PLC之PPI协议详解
通过硬件和软件侦听的方法,分析PLC内部固有的PPI通讯协议,然后上位机采用VB编程,遵循PPI通讯协议,读写PLC数据,实现人机操作任务。这种通讯方法,与一般的自由通讯协议相比,省略了PLC的通讯程序编写,只需编写上位机的通讯程序资源
S7-226的编程口物理层为RS-485结构,SIEMENS提供MicroWin软件,采用的是PPI(Point to Point)协议,可以用来传输、调试PLC程序。在现场应用中,当需要PLC与上位机通讯时,较多的使用自定义协议与上位机通讯。在这种通讯方式中,需要编程者首先定义自己的自由通讯格式,在PLC中编写代码,利用中断方式控制通讯端口的数据收发。采用这种方式,plc编程调试较为烦琐,占用PLC的软件中断和代码资源,而且当PLC的通讯口定义为自由通讯口时,PLC的编程软件无法对PLC进行监控,给PLC程序调试带来不便。
SIEMENS S7-200PLC的编程通讯接口,内部固化的通讯协议为PPI协议,如果上位机遵循PPI协议来读写PLC,就可以省略编写PLC的通讯代码。如何获得PPI协议?可以在PLC的编程软件读写PLC数据时,利用第三个串口侦听PLC的通讯数据,或者利用软件方法,截取已经打开且正在通讯的端口的数据,然后归纳总结,解析出PPI协议的数据读写报文。这样,上位机遵循PPI协议,就可以便利的读写PLC内部的数据,实现上位机的人机操作功能。
软件设计
系统中测控任务由SIEMENS S7-226PLC完成,PLC采用循环扫描方式工作,当定时时间到时,执行数据采集或PID控制任务,完成现场的信号控制。计算机的监控软件采用VB编制,利用MSComm控件完成串口数据通讯,通讯遵循的协议为PPI协议。
PPI协议
西门子的PPI(Point to Point)通讯协议采用主从式的通讯方式,一次读写操作的步骤包括:首先上位机发出读写命令,PLC作出接收正确的响应,上位机接到此响应则发出确认申请命令,PLC则完成正确的读写响应,回应给上位机数据。这样收发两次数据,完成一次数据的读写[5]。
其通讯数据报文格式大致有以下几类:
1、读写申请的数据格式如下:
SD LE LER SD DA SA FC DASP SSAP DU FCS ED
SD:(Start Delimiter)开始定界符(68H)
LE:(Length)报文数据长度
LER:(Repeated Length)重复数据长度
SD: (Start Delimiter)开始定界符(68H)
SA:(Source Address)源地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
DA:(Destination Address)目标地址,指该地址的指针,为地址值乘以8
FC:(Function Code)功能码
DSAP:(Destination Service Access Point)目的服务存取点
SSAP:(Source Service Access Point)源服务存取点
DU:(Data Unit)数据单元
FCS:(Frame Check Sequence)校验码
ED:(End Delimiter)结束分界符(16H)
报文数据长度和重复数据长度为自DA至DU的数据长度,校验码为DA至DU数据的和校验,只取其中的末字节值。
在读写PLC的变量数据中,读数据的功能码为 6CH,写数据的功能码为 7CH。
2、PLC接收到读写命令,校验后正确,返回的数据格式为 E5H
3、确认读写命令的数据格式为:
SD SA DA FC FCS ED
其中SD为起始符,为10H
SA为数据源地址
DA为目的地址
FC为功能码,取5CH
FCS为SA+DA+FC的和的末字节
ED为结束符,取16H
PPI协议的软件编制
在采用上位机与PLC通讯时,上位机采用VB编程,计算机采用PPI电缆或普通的485串口卡与PLC的编程口连接,通讯系统采用主从结构,上位机遵循PPI协议格式,发出读写申请,PLC返回相应的数据。程序实现如下:
1、串口初始化程序:
MSComm1.Settings = "9600,e,8,1"
MSComm1.InputLen = 0
MSComm1.RThreshold = 1
MSComm1.InputMode = comInputModeBinary
PPI协议定义串口为以二进制形式收发数据,这样报文的通讯效率比ASCII码高。
2、串口读取数据程序,以读取VB100数据单元为例:
Str_ Read (32) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式:
Str_ Read (29) = (100*8) \ 256 ‘地址为指针值,先取高位地址指针
Str_ Read (30) = (100*8) Mod 256 ‘取低位地址指针
Str_ Read (24) = 1 ‘读取的数据长度(Byte的个数)
For I=4 to 30
Temp_FCS = Temp_FCS + Str_Read(i)
Next I
Str_Read(31)= Temp_FCS Mod 256 ‘计算FCS校验码,其它数组元素赋值省略。
68 1B 1B 68 2 0 6C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 0 4 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 8B 16
PLC返回数据 E5 后,确认读取命令,发送以下数据:
10 2 0 5C 5E 16
然后上位机VB程序接受到以下数据:
68 16 16 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 5 0 0 4 1 FF 4 0 8 22 78 16
首先,识别目标地址和源地址,确认是这次申请的返回数据,然后经过校验检查,正确后解析出第26号数据(&H22)即为VB100字节的数据。
3、串口写入数据程序,以写VB100数据单元为例:
Str_Write (37) = &H16 ‘相应的数组元素赋值,按照以下格式
Str_Write (35) = &H10 ‘要写入的数据值
68 20 20 68 2 0 7C 32 1 0 0 0 0 0 E 0 5 5 1 12 A 10 2 0 1 0 1 84 0 3 20 0 4 0 8 C B9 16
PLC返回数据 E5 后,确认写入命令,发送以下数据:
10 2 0 5C 5E 16
然后,上位机VB程序接受到以下数据:
68 12 12 68 0 2 8 32 3 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 5 1 FF 47 16
这是PLC正确接收并写入信息的返回数据。
4、串口接收程序:
在数据接收程序中,利用VB中MSComm控件,一次接收缓冲区中的全部数据,存放到数组形式的暂存单元中,然后分析每个元素的值,得到读写的数据。
Dim Dis_Array As String
Dim RCV_Len As Long
RCV_Array = MSComm1.Input ‘取出串口接收缓冲器的数据。
RCV_Len = UBound(RCV_Array)
ReDim Temp(0 To UBound(RCV_Array))
For i = 0 To RCV_Len
Dis_Array = Dis_Array & Hex(RCV_Array (i)) & " "
Next i
Text1.Text = Dis_Array ‘接收到的数据送显示。
在程序的读写过程中,一次最大可以读写222个字节,目前给出的数据读写为整数格式。
数据类型 Str_ Read(27)
S 04H
SM 05H
I 81H
Q 82H
M 83H
V 84H
以上程序,是以读写PLC的V变量区为例,利用PPI协议还可以读写S7-200PLC中的各种类型数据,包括I、Q、SM、M、V、T、C、S等数据类型,能够直接读出以上变量中的位、字节、字、双字等,其中读位变量时,是读取该位所在的字节值,然后上位机自动识别出该位的值。
按照读写的数据类型,其中Str_ Read(27)的值各不同:
在控制系统中,PLC与上位计算机的通讯,采用了PPI通讯协议,上位机每0.5秒循环读写一次PLC。PLC编程时,将要读取的检测值、输出值等数据,存放在PLC的一个连续的变量区中,当上位机读取PLC的数据时,就可以一次读出这组连续的数据,减少数据的分次频繁读取。当修改设定值等数据时,进行写数据的通讯操作
2、自由口:
S7-200 CPU的通信口可以设置为自由口模式。选择自由口模式后,用户程序就可以完全控制通信端口的操作,通信协议也完全受用户程序控制。
S7-200 CPU上的通信口在电气上是标准的RS-485半双工串行通信口。此串行字符通信的格式可以包括:
一个起始位
7或8位字符(数据字节)
一个奇/偶校验位,或者没有校验位
一个停止位
自由口通信速波特率可以设置为1200、2400、4800、9600、19200、38400、57600或112500。
凡是符合这些格式的串行通信设备,理论上都可以和S7-200 CPU通信。
自由口模式可以灵活应用。Micro/WIN的两个指令库(USS和Modbus RTU)就是使用自由口模式编程实现的。
相关文章
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库如何选择?
西门子S7-200与G110变频器通讯USS库的选择方法,S7-200的USS指令库现在能够完全支持MicroMaster MM3系列和MicroMaster MM4系列产品,以及SINAMICS G110系列产品。
时间:2020-03-10 11:15:32
【图】西门子plc间网络通信的多种方式
西门子plc间网络通信的多种方式,包括S7-300/400之间互连,采用PLC与PLC通过以太网访问,采用两块CP343-1互连等,winlc与plc互连,以WinLC与S7-300互连为例说明。
时间:2020-02-21 10:55:33
西门子plc通讯网络的建立与使用过程
西门子plc通讯网络的建立与使用过程,为网络确定通讯距离、通讯速率和电缆类型,在网络中使用中继器,选择网络电缆与网络连接器,西门子s7-200系列plc的端口使用网络隔离时,应使用rs-485中继器或者em277。
时间:2020-02-21 09:26:28
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间如何通信?
HMI与西门子S7-300 PLC DP端口间的通信方式,西门子面板同PLC的DP口有两种通讯方式,分为常规通讯与直接键通讯,面板同PLC间进行S7通讯时,面板负责相关通讯事宜,PLC根据面板的请求返回相关数据。
时间:2015-12-12 19:31:00
【图】西门子s7-1200 s7通信特点及连接资源的方法
西门子s7-1200 s7通信特点,s7协议独立于西门子各种通讯总线,s7协议是由多种应用层协议组成,s7通信编程的方法,以及s7-1200 s7 通讯数据长度的相关知识。
时间:2015-12-02 22:32:58
西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题
西门子s7-200与s7-300进行mpi通信的问题,所有型号西门子s7-200 plc的端口都支持MPI通信吗,s7-200 cpu具有一到两个RS-485通信口,运动PPI协议与MPI协议。
时间:2015-11-29 14:30:28
西门子s7-1200 udp通信协议的特点
西门子s7-1200 udp通信协议的特点,udp通信组态的方法,UDP 广播发送的方法,UDP是面向无连接的通讯协议,UDP数据包括目的端口号和源端口号信息,通讯不需要连接,实现广播发送。
时间:2015-11-29 11:26:30
西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络测试方法
有关西门子step7-micro/win32编程软件的通信网络的测试方法,step 7-micro/win32在同一时间仅与一个plc通讯,会在plc周围显示一个红色方框,plc正在与step 7-micro/win32通讯。
时间:2015-11-19 05:20:33