西门子plc高速处理指令有哪些,西门子plc高速处理指令实例教程
来源:电工天下时间:2015-10-26 10:05:40 作者:老电工手机版>>
西门子plc高速处理指令实例教程
高速计数器HSC一般和编码器配合使用,在自动控制中实现精确定位和测量长度。它可用来累计比可编程序控制器的扫描频率高得多的脉冲输入,利用其产生的中断事件完成预定的操作。
一、数量及编号
(一)中断源及种类
高速计数器在程序中使用时的地址编号用HCn来表示(在非程序中有时用HSCn),n为编号。
HCn除了表示高速计数器的编号之外,还代表两方面的含义:高速计数器位和高速计数器当前值。编程时,从所用的指令可以看出是位还是当前值。
二、高速计数指令
(一)高速计数器指令
高速计数器指令有两条:HDEF和HSC。
1、HDEF,定义高速计数器指令
使能输入有效时,为指定的高速计数器分配一种工作模式,即用来建立高速计数器与工作模式之间的联系。
梯形图指令盒中有两个数据输入端:HSC,高速计数器编号,为0~5的常数,字节型;MODE,工作模式,为0~11的常数,字节型。
图1 HDEF
2、HSC,高速计数器指令
使能输入有效时,根据高速计数器特殊存储器位的状态,并按照HDEF指令指定的工作模式,设置高速计数器并控制其工作。
梯形图指令盒数据输入端N:高速计数器编号,为0~5的常数,字型。
图2 HSC
高速计数器的时钟、方向控制、复位和启动所使用输入如下图所示。
图3 高速计数器的指定输入
(二)高速计数器的使用方法
每个高速计数器都有固定的特殊功能存储器与之相配合,完成高速计数功能。具体对应关系如下图所示。
图4 HSC的特殊寄存器
每个高速计数器都有一个状态字节,程序运行时根据运行状况自动使某些位置位,可以通过程序来读相关位的状态,用以作为判断条件实现相应的操作。状态字节中各状态位的功能如下图所示。
图5 状态字节
使用高速计数器时,要按以下步骤进行:
◆ 选择计数器及工作模式
◆ 设置控制字节
◆ 执行HDEF指令
◆ 设定当前值和预设值
◆ 设置中断事件并全局开中断
◆ 执行HSC指令
图6 控制位含义
(三)应用实例
要对一高速事件精确控制,通过对脉冲信号进行增计数,计数当前值达到24产生中断,重新从0计数,对中断次数进行累计。计数方向用一个外部信号控制,并能实现外部复位。所用的主机型号为CPU221。
设计步骤:
①选择高速计数器HSC0,并确定工作方式4
②令SM37=16#F8
③执行HDEF指令,输入端HSC为0,MODE为4
④装入当前值,令SMD38=0
⑤装入设定值,令SMD42=24
⑥执行中断连接ATCH指令,输入端INT为INT0,EVNT为10。
主程序、初始化子程序和中断程序,分别如下图。
图7 主程序
图8 初始化程序
图9 中断程序
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16