西门子s7-200通讯烧地线怎么办?
来源:电工天下时间:2020-01-31 07:45:10 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-200通讯烧地线故障的解决方法,s7200plcppi通讯,从站地线,plc和模块都烧了,主站的plc也烧了地线没烧,地与零必须严格分开,交流供电回路,不要直接使用相、零(地)供电方式。
西门子s7-200通讯烧地线故障
问题:项目中用两个s7200plcppi通讯,用了很多套没事,从站地线,plc和模块都烧了,主站的plc也烧了地线没烧。主站和从站两边24v供电的开关电源com端和柜子地都短接了。
解答:通讯电缆的屏蔽线是铜质,它比铁质电阻率低,一旦形成环流,电流必然是走铜质屏蔽层这个回路。针对这种情况,一般要求远距离通讯采用屏蔽层单端接地,以消除环流回路。
在通讯频率不高(如低于1.5m),还是用屏蔽层单端接地好。这样连接的毁害是当地线接触不良或受外部感应电压干扰时,使所连接的回路因外部原因受损。
建议:
1、地与零必须严格分开(一般控制柜是采用绝缘子做绝缘的);如果没有地和零线分开的条件,还是不要连接所谓的地线(实际上是零线)。
就地做接地网络或从配电房中引入,并严格和交流的220v供电或负载回路区分。
2、交流供电回路,不要直接使用相、零(地)供电方式,而是采用隔离变压器供电。
3、通讯连接控制的设备,设备间最好做一个等电位的系统连接。(就是敷设通讯电缆时,一同加入10平方以上的等电位连接电线)
4、通讯连接电缆必须使用穿钢管敷设,以避免在多回路敷设时的高电压感应,且钢管必须进行重复接地措施。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27