西门子EM231/235温度模块如何调零?
来源:电工天下时间:2015-10-25 16:27:19 作者:老电工手机版>>
有关西门子EM231/235温度模块的调零方法,切断模块电源,选择需要的输入范围,接通CPU和模块电源,使模块稳定15分钟,调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000,或所需要的数字数据值。
西门子EM231/235温度模块调零
1、切断模块电源,选择需要的输入范围。
2、接通CPU和模块电源。使模块稳定15分钟。
3、用一个变送器、一个电压源或一个电流源,将零值信号加到一个输入端。
4、读取适当的输入通道在CPU中的测量值。
5、调节OFFSET(偏置)电位计,直到读数为零,或所需要的数字数据值。
6、将一个满刻度值信号接到输入端子中的一个。读出送到CPU的值。
7、调节GAIN(增益)电位计,直到读数为32000,或所需要的数字数据值。
8、必要时,重复偏置和增益校准过程。
如果这个温度偏差成线性比,则可以在程序中添加四则混合运算进行校正或通过上述2个电位器修调,注意编辑程序优先。如果不成线性,则在线监控找到温度偏差范围,用四则混合运算处理。
大多数情况是连接接触问题为多或电气干扰。
西门子EM231/235温度模块的调零,参考这几步,基本就可以完成,希望大家能掌握。
相关文章
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类
西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。
时间:2020-04-25 13:50:53
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子plc模拟量模块接线图的设计
有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。
时间:2020-04-23 11:20:26
西门子plc模拟量模块接线图与测量方法
有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。
时间:2020-04-23 11:19:03
西门子plc模块支持哪些传感器类型?
有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。
时间:2020-03-09 10:00:56
西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解
西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。
时间:2020-02-21 09:57:47
西门子plc与模块支持的传感器类型大全
西门子plc与模块支持哪些传感器类型,包括西门子S7-200所支持的传感器类型、西门子S7-200smart所支持的传感器类型、西门子S7-1200所支持的传感器类型、西门子S7-300所支持的传感器类型等。
时间:2020-02-21 09:32:37
西门子s7-300模块化结构的功能
西门子s7-300模块化结构的功能,介绍了s7-300/400模块化结构,模块化控制器的组成部分,s7-300模块化结构安装现场, 以及s7-300系列plc系统构成框图及主要功能。
时间:2020-02-21 08:10:13