西门子step7编程中模拟量的滤波使用问题
来源:电工天下时间:2015-10-24 16:11:53 作者:老电工手机版>>
西门子step7编程中模拟量的滤波使用问题
问题:
用step7编程,目的是测油田流量传感器的模拟量,但是流量传感器本身存在弊端,测出的值间歇性的会出现过大/小的冲击值,这对编程的范围的比较产生了极大的困扰,所以想插入使用某种滤波,此滤波可以消除偏离正常模拟量过大/小的检测值,并且此滤波如何使用?
解答:
分析下冲击来自何方,较长的模拟量传输线路,自身的屏蔽,信号电缆与动力电缆分开铺设等都需要严格遵守。
流量计本身的滤波系数可以调整,如果流速确实有波动,可以通过加大流量计滤波时间的方法消弱。
改变信号采集方式也是一条可行的道路,比如该模拟量为脉冲采集,很多流量计都有脉冲输出,因为信号强,不容易被干扰。
一定要用滤波方式解决的话,建议中值滤波,既能消除干扰,又没有太多的滞后。
相关文章- 西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法详解 - 西门子step7绝对寻址与符号寻址的用法,可以通过此符号访问用户程序中的地址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,如果将符号名分配给绝对地址,可以使程序更易读。 - 时间:2020-11-17 09:18:04 
- 西门子STEP7 Micro WIN编程软件选项设置方法 - 有关西门子step7 Micro WIN编程软件的选项设置方法,介绍了西门子STEP7 Micro WIN编程软件的选项设置步骤,教大家设置合理的参数选项,以方便自己的编程工作。 - 时间:2020-04-23 11:31:46 
- 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤 - 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。 - 时间:2020-04-23 11:24:40 
- 西门子plc模拟量模块接线图的设计 - 有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。 - 时间:2020-04-23 11:20:26 
- 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法 - 有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。 - 时间:2020-04-23 11:19:03 
- 西门子step7功能块定时器参数说明图解 - 西门子step7功能块定时器参数说明,西门子step7的iec定时器的三种类型,接通延时定时器ton,记忆接通延时定时器tonr,断开延时定时器tof,西门子step7提供了10种定时器指令。 - 时间:2020-04-23 10:49:53 
- 西门子step7基本指令的分类与用法 - 西门子step7基本指令的分类与用法,包括位逻辑指令(位逻辑运算指令、定时器指令、计数器指令),以及数据指令的功能与用法说明,感兴趣的朋友参考下。 - 时间:2020-04-23 10:47:26 
- CUVC模拟量输入输出通道的标定方法图解 - 有关CUVC模拟量输入输出通道的标定方法,一是模拟量输入输出通道信号源类型的转换,二是模拟量输出通道的标定步骤,供大家学习参考。 - 时间:2020-04-01 14:55:46 
- 上一篇:西门子s7-200程序数据如何断电保存?
- 下一篇:西门子plc临时变量L的用法说明





