西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法

来源:电工天下时间:2015-10-20 07:23:36 作者:老电工手机版>>

西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法

读S7-1500 CPU的运行时间有很多种方式,分别介绍如下几种方式。 
 
1、通过OB1的启动参数读出运行时间,在非优化的OB1启动信息中带有OB1的运行时间。

如图1

西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法1

图1.读出非优化的OB1中运行时间
将启动信息参数传递到全局变量中就可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,编程非常方便。

2、调用RD_SINFO函数读出运行时间

如果使用优化的OB1,启动信息简化而没有这些运行信息,如图2所示,则必须调用函数读出。

西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法2
图2 优化OB1的启动信息

例如,在OB1中调用RD_SINFO函数读出运行时间,程序如图3所示。参数TOP_SI为当前OB1的启动信息,数据类型为SI_classic,需要手动键入,ZI1为上次扫描时间,ZI2_3包含最小、最大扫描时间,低字为最小扫描时间,高字为最大扫描时间,示例中分别传送到MW10和MW12中。START_UP_SI为暖启动OB的启动信息,示例中没有进行引用。

西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法3
图3 调用RD_SINFO函数

3、调用RT_INFO函数读出运行时间
通过函数RT_INFO也可以读出CPU的运行时间,示例程序如图4所示。

西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法4
图4 调用RT_INFO函数

通过模式1、2、3可以读出CPU的上次扫描、最小、最大扫描时间,在这三种模式下,参数INFO的数据类型为LTIME,可以直接读出。也可以通过其他模式读出运行时间的百分比。

4、调用RUNTIME指令读出运行时间

通过指令RUNTIME可以从参数RET_Val直接读出CPU的运行时间,单位为秒,MEM为中间保存程序运行的存储器,两个参数类型都是LREAL,除此之外还可以读出一段程序的运行时间。如图5所示。

西门子s7-1500 cpu运行时间的读取方法5

图5  RUNTIME指令

相关文章
  • 西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

    西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法

    西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。

    时间:2021-10-23 07:06:27

  • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

    西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

    时间:2020-04-25 13:50:53

  • 西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法

    西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。

    时间:2020-04-23 10:19:13

  • 西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-1500支持的传感器类型有哪些

    西门子s7-1500支持的传感器类型,在西门子plc s7-1500系列中现推出的di模块有漏型,接pnp型传感器,比如:6es7 523-1bl00-0aa0。

    时间:2020-04-23 09:39:44

  • 西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    西门子s7-300子程序执行时间的是多少

    有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。

    时间:2020-04-08 13:32:13

  • 西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法

    如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。

    时间:2020-04-08 11:52:20

  • 西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

    西门子s7-300中cpu扫描时间过长系统停机怎么办?

    西门子s7-300中cpu扫描时间过长导致系统停机的解决方法,CPU会因看门狗超时而导致系统停机,同时会触发定时错误OB80,可以参考下本文的解决方法与步骤。

    时间:2020-04-08 11:51:37

  • 西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况

    西门子S7-200 CPU内EEPROM写入的几种情况,EEPROM的写入分为三种情况:1、MB0—MB13的设置,只需要在系统块—断电数据保持中设置即可。

    时间:2020-04-01 14:51:12

推荐文章

Copyright © 2015 - 2022 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有