西门子plc常见硬件故障问题
来源:电工天下时间:2020-03-09 09:47:05 作者:老电工手机版>>
有关西门子plc常见硬件故障问题,包括电源模块问题,i/o模块问题,cpu模块问题,西门子plc硬件问题的修理原则是替换模块,根据问题指示灯和问题表象判别问题模块。
西门子plc的硬件故障问题
西门子plc硬件问题较为直观地就能发现,修理的根本办法即是替换模块。根据问题指示灯和问题表象判别问题模块是修理的要害,盲目的替换会带来不必要的丢失。
西门子plc硬件问题表现及处理办法:
1、电源模块问题
一个作业正常的电源模块,其上面的作业指示灯如“ac24vdc 5vdcba tt等应该是绿色长亮的哪一个灯的色彩发生改变或闪耀或平息,就表明那一有些的电源有疑问。
ac灯表明plc沟通总电源,ac灯不亮时八成无作业电源,整个西门子plc中止。这时就应该查看电 源保险丝是不是熔断,替换熔丝是使用同规格同类型的安全丝,无同类型的进口熔丝时要用电流相同的疾速熔丝代替。
如重复烧安全丝阐明电路板短路或损坏,替换整个电源。
5vdc 24vdc灯平息表明无相应的直流电源输出,当电源误差超出正常值5%时指示灯闪耀,此刻尽管西门子plc仍能作业但应导致注重,必要时停机修理。
batt变色灯是后备电源指示灯,绿色正常,黄色电量低,赤色问题黄灯亮时就应该替换后备电池,手册规则两到三年替换锂电池一次,当红灯亮时表明后备电源系统问题,也需求替换整个模块。
2、i/o模块问题
输入模块一般由光电耦合电路构成;输出模块根据类型不同有继电输出、晶体管输出、光电输出等。每一点输入输出都有相应的发光二极管指 示。有输入信号但该点不亮或断定有输出,但输出灯不亮时就应该置疑i/o模块有问题。
输入和输出模块有624个点,假如仅仅由于一个点的损坏,就替换整个模块在经济上不合算。一般的做法是找备用点代替,然后在次序中更改相应的地址。
注意,次序较大是查找具体地址有艰难。特别强调的无论是替换输入模块仍是替换输出模块,都要在西门子plc断电的情况下进行,s5带电插拔模块是肯定不允许的。
3、cpu模块问题
西门子通用型s5plc,cpu模块上通常包括有通讯接口、eprom插槽、运转开关等,问题的隐蔽性更大,由于替换cpu模块的费用很大,所以对它问题剖析、判别要尤为细心。
修理实例:一台西门子plc合上电源时无法将开关拨到run状况,错误指示灯先闪耀后常亮,断电复位后问题照旧,替换cpu模块后运转正常。进行芯片级修理时替换了cpu但问题灯依然不断闪耀,至到替换了通讯借口板后功用才康复正常。
相关文章
西门子直流调速器的常见故障代码及中文说明
西门子直流调速器的常见故障代码表,参考如下:F02 错误的相序(电子板电源5U1,5V1,5W1),F03 电源频率不在45Hz~65Hz 范围内或频率变化>12Hz/秒,参见第10章 (在性能差的电网上运行)。
时间:2022-04-28 18:32:39
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置
西门子STEP 7-Micro/WIN 32编程软件软硬件安装与参数设置,STEP 7-Micro/WIN 32编程软件在一张光盘上,用户可按以下步骤安装,安装完软件并且设置连接好硬件之后,可以设置默认参数等。
时间:2020-03-10 10:13:37
【图】西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装
西门子step7-micro/win32编程软件硬件连接与软件安装,两种硬件连接方式:一种是通过pc/ppi 电缆直接连接,另一种是通过带有mpi电缆的通信处理器连接,step7-micro/win32软件安装包基于windows的应用软件。
时间:2020-02-21 10:58:43
【图】西门子step7硬件组态tim3v-ie模块的用法
有关西门子step7硬件组态中组态tim3v-ie模块的用法,通过以太网口连接s7-400 plc,tim4r-ie通过背板总线连接plc,tim3v-ie组态模块的操作步骤。
时间:2019-12-21 08:21:51
【图】西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤
西门子Step7硬件组态TIM4R-IE模块的组态步骤,通过以太网口连接S7-400 PLC,TIM4R-IE通过以太网连接PLC,通过以背板总线连接到S7-300 PLC等的操作步骤。
时间:2015-12-12 09:24:56
【图】西门子Step7硬件组态中组态TIM3V-IE模块的步骤分享
西门子Step7硬件组态中组态TIM3V-IE模块的步骤,通过以太网口连接S7-400 plc,TIM4R-IE通过背板总线连接PLC,TIM3V-IE与S7-300相连的硬件组态的详细步骤。
时间:2015-12-12 08:53:41
西门子Step7硬件组态如何在硬件列表中查找TIM模块
在西门子Step7硬件组态过程中,如何在硬件列表中找到TIM模块,通过安装SINAUT ST7软件在Step7的硬件列表中添加,因此查找位置也要从这个地方找起。
时间:2015-12-12 07:44:31
西门子step7如何诊断硬件与网络故障?
西门子step7诊断硬件与网络故障的方法,包括诊断的必要条件,用快速视图诊断故障,用cpu的诊断缓冲区诊断故障,用诊断视图进行诊断等,一起来了解下。
时间:2015-11-27 06:36:43
- 上一篇:西门子s7-200项目密码的取消方法
- 下一篇:西门子plc常见问题与处理方法与步骤