西门子plc梯形图程序的简化方法
来源:电工天下时间:2015-09-21 06:26:09 作者:老电工手机版>>
在plc梯形图编程中,某些指令的先后次序调整,从实现动作上看并无区别,但是,当转换为指令表以后,其指令有所不同,占用的存储器容量也有区别。在plc梯形图的编程中应尽可能调整指令,使得程序简化、执行过程简单。
1、并联支路的调整
并联支路的设计应考虑逻辑运算的一般规则,在若干支路并联时,应将具有串联触点的支路放在上面(见图9-2.7)。这样可以省略程序执行时的堆栈操作,减少指令步数。
2、串联支路的调整
串联支路的设计同样应考虑逻辑运算的一般规则,在若干支路串联时,应将具有并联触点的支路放在前面(见图9-2.8)。这样可以省略程序执行时的堆栈操作,减少指令步数。
图2:plc梯形图
3、内部继电器的使用
为了简化程序,减少指令步数,在程序设计时对于需要多次使用的若干逻辑运算的组合,应尽量使用内部继电器。
如此便可以简化程序,减少指令步数,而且在逻辑运算条件需要修改时,只需要修改内部继电器的控制条件,而无须修改所有程序(见图9-2.9),为程序的修改与调整增加便利。
图3:plc梯形图
相关文章
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法
西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,西门子plc上升沿与下降沿的作用及编程方法,以及上升沿和下降沿的主要作用说明。
时间:2022-09-20 19:49:42
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
西门子plc顺序功能图分类与结构类型图解
西门子plc顺序功能图的分类,包括单序列,选择分支与合并,并行分支,跳转与循环等,单序列由一系列相继激活的步组成,是最简单的一种顺序功能图。
时间:2022-09-18 14:31:06
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
- 上一篇:西门子plc梯形图程序设计步骤与实例
- 下一篇:西门子plc复合型网络结构的特点