西门子s7-300通信资源分配方式
来源:电工天下时间:2019-12-21 08:23:44 作者:老电工手机版>>
有关西门子s7-300通信资源的分配方式,cpu的s7连接资源数,cpu开放式通信资源,cpu和cp的s7连接资源数和开放式通信资源数限制了可用连接的最大数目。
西门子s7-300通信资源分配方式
在西门子PLC S7-300中,有不同类型的通信资源,这些资源必须分开,却在一定程度上也相互影响。必须考虑到不同属性的CPU和CP模块,从而来计算最大的通信数量。通信资源如下:
CPU的S7连接资源数
CPU的实例数目
CPU开放式通信资源数(例如TCON, TSEND块等)
CP的连接资源数
CP的实例数目
CPU和CP的S7连接资源数和开放式通信资源数限制了可用连接的最大数目。
例如TCON, TSEND, TRCV和TDISCON块适用于CPU的开放式通信的。开放式通信的连接只有在运行时建立,是不需要被组态的。如果使用了比允许更多的连接,那么在运行时 TCON块会报错。S7连接资源数的限制只针对于S7连接。当然,这些还包括 PG连接,OP/HMI连接和S7标准通信连接。CP模块的连接可以是S7连接或开放式通信连接。CP模块的开放式通信连接需要通过NetPro配置,AG_SEND和AG_RECV块分别用于数据的发送和接收。实例数目限制S7连接同时进行发送和接收任务的可能性,换句话说,就是有多少个的PUT, GET, BSEND, BRCV, USEND和URCV块能够运行。
举例
针对于CPU 317-2 PN/DP(订货号:6ES7317-2EK14-0AB0)和CP343-1(订货号:6GK7343-1EX30-0XE0)的属性列出下面三种情况。
S7通信
开放式通信
通信实例数目
下面的表格列出了CPU 317-2 PN/DP和CP343-1的属性。
技术数据 CPU 317-2 PN/DP
6ES7317-2EK14-0AB0 CP343-1
6GK7343-1EX30-0XE0
开放式通信资源数 16 16
S7连接资源数 32 16
S7连接资源的限制 S7通信资源数最大16个
S7标准通信资源数最大30个
PG或OP连接资源数最大31 个 无限制
通信实例数目 32 16
S7通信
对于CPU来说,最多可以配置16个S7连接。PG,OP和S7标准通信共是16个连接资源。可以通过CP模块建立16个S7连接。并且,CP模块只要有一个S7连接或者PG/OP连接就占用CPU的一个S7连接。不论CP模块组态的是1个还是16个S7连接,仅占用CPU的一个资源。这个被占用的CPU的S7连接是已组态的S7连接,而不是额外的PG, OP和S7标准通信中的16个资源。
下表列出了S7连接的最大数目。
CP 模块数 每个 CP 可组态 每个 CPU 可组态 每个 CPU 可组态的其他连接 (PG, OP, S7 标准通信) 总共
0 (only CPU) - 16 16 32
1 16 15 16 47
2 16 14 16 62
3 16 13 16 77
4 16 12 16 92
开放式通信
在CPU中,可以使用TCON块建立16连接(TCP, ISO-on-TCP, UDP)。这个数目是不受其他通信服务的限制,且本身不影响任何其他类型的通信。CP模块可以配置16个开放通信连接。这些资源数是与 S7连接共享的。CP模块最大可以建立16个连接(包括S7连接和开放通信连接)的开放通信不影响 CPU的通信资源。如果仅组态CP模块的开放通信连接,是不占用CPU的S7连接的。AG_SEND/AG_RECV块是用来读取/写入数据的。通过这种方式不使用任何CPU资源。功能块调用的最大数量不受限制。
通信实例
在CPU中进行S7通信,可以同时运行多达32个实例。超过32个实例的话会报错。可以进行更多的S7连接任务,当一个S7连接的实例任务完成后可以使用另一个S7连接实例。CP模块可以最多运行16个实例。例如可以发送和接收8组S7连接,或者,仅发送或者仅接收16组S7连接。但是不可能同时发送和接收16组S7连接。一种应用是等到这个任务完成后再去执行另一个S7连接。CP模块不支持这个功能,16个实例数目就是最大值。
S7通信和开放式通信并行
S7通信和开放式通信是可以同时运行的。CPU的这些资源也不会彼此影响。对于CP模块,这两种通信服务是共享资源的。1个CP模块最多可以运行16个实例。
相关文章
西门子s7-300 plc绝对寻址与符号寻址的功能说明
西门子s7-300 plc绝对寻址和符号寻址,绝对地址包含地址标识符和内存位置,STEP 7可以自动地将符号名称翻译成所需要的绝对地址,西门子step7中的绝对寻址与符号寻址的实例教程。
时间:2020-11-17 13:19:15
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤
西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。
时间:2020-04-23 11:24:40
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法
西门子s7-300定时器的剩余时间参与比较的方法,要求剩余时间值与5s比较,所以MW10中BI剩余时间值应与50(单位为100ms,即5s)比较,在脉冲定时器定时时断开输入端,剩余时间值保持不变。
时间:2020-04-23 10:19:13
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法
西门子s7-300 plc定时器指令的类型与用法,西门子S7-300有五种类型的定时器,三种类型的计数器,有关延时通定时器指令、锁存型延时通定时器指令、延时断定时器指令、脉冲定时器指令、脉冲扩展定时器指令的用法。
时间:2020-04-23 10:12:27
西门子s7-300支持的传感器类型有哪些
西门子s7-300支持的传感器类型西门子plc s7-300的di模块很多,其具体参数需要在硬件组态中查看。1、s7-300的大部分di模块均为漏型(选取pnp型的传感器),在硬件组态时不提示源型或漏型。
时间:2020-04-23 09:36:17
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
西门子s7-300 cpu系统扫描循环时间的查看办法
如何查看西门子s7-300中cpu系统扫描循环时间,有二种方法,方法1:将程序下载到plc中,在线连接并查看cpu信息,方法2:通过将OB1对应的临时变量传到M区中,读取CPU的扫描循环时间。
时间:2020-04-08 11:52:20