西门子plc的位逻辑指令功能说明
来源:电工天下时间:2020-03-15 10:51:02 作者:老电工手机版>>
西门子plc的位逻辑指令
1. -||- 常开接点(地址)
2. -|/|- 常闭接点(地址)
3. XOR 位异或
4.-|NOT|- 信号流反向
5. -( ) 输出线圈
6. -(#)- 中间输出
7. -(R) 线圈复位
8. -(S) 线圈置位
9. RS 复位置位触发器
10. RS 置位复位触发器
11. -(N)- RLO下降沿检测
12. -(P)- PLO上升沿检测
13. -(SAVE) 将RLO存入BR存储器
14. MEG 地址下降沿检测
15. POS 地址上升沿检测
位逻辑指令处理的对象为二进制位信号。存储在状态字“RLO”中。
1.触点与线圈指令
1)常开触点
在PLC中规定:操作数为1,则常开触点“动作(闭合)”;操作数为0,则常开触点“复位(断开)”。常开触点使用的操作数是I、Q、M、L、D、T、C
2)常闭触点
在PLC中规定:操作数为1,则常开触点“动作(断开)”;操作数为0,则常开触点“复位(闭合)”。常开触点使用的操作数是I、Q、M、L、D、T、C
3)输出线圈
输出线圈与继电器控制电路中的线圈一样,假设有电流(信号流)流过线圈(RLO=“1”),则被驱动的操作数置“1”;假设没有电流流过线圈(RLO=“0”),则被驱动的操作数复位(置“0”)。输出线圈仅仅能出如今梯形图的最右边。
输出线圈等同于STL程序中的赋值指令(用“=”表示),所使用的操作数为:Q、M、L、D
4)中间输出
在梯形图设计时,假设一个逻辑串非常长不便于编辑时,能够将逻辑串分成几段,前一段的逻辑运算结果(RLO)可作为中间输出,存储在为存储器(I、Q、M、L或D)中,该存储位能够当作一个触点出如今其它逻辑串中。中间输出仅仅能放在梯形图路基串的中间,而不能出如今最左端或最右端。
2.基本逻辑指令
1)与
串联常开指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C
2)与非
串联常闭的指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C
3)或
并联常开指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C
4)或非
并联常闭指令。操作数能够是:I、Q、M、L、D、T、C
5)信号流取反
信号流取反指令的作用是对逻辑串的RLO的值进行取反。
3.置位和复位指令
置位(S)和复位(R)指令依据RLO的值来决定操作数的信号状态是否改变。
置位指令:RLO为“1”,则操作数的状态置“1”;RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变。
复位指令:RLO为“1”,则操作数状态置“0”;RLO为“0”,则操作数的信号状态保持不变。
4.RS和SR触发器指令
1)RS触发器为“置位优先”型触发器(当R和S驱动信号同一时候为“1”时,触发器终于为置位状态);
2)SR触发器为“复位优先”型触发器(当R和S驱动信号同一时候为“1”时,触发器终于为复位状态);
RS触发器和SR触发器的“位地址”、置位(S)、复位(R)及输出(Q)使用的操作数为:I、Q、M、L、D。
5.跳变沿检測指令
S7中有两类跳变沿检測指令
1)RLO的跳变沿检測指令
A.RLO上升沿检測指令
B.RLO下降沿检測指令
2)触点的跳变沿检測指令
A.触点信号上升沿检測指令
B.触点信号下降沿检測指令
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子plc数学运算指令的分类
西门子plc数学运算指令的分类,数学运算指令是对存储器数据进行的四则运算、函数运算处理,一般以字或双字的形式进行,数据可以是整数、浮点数。
时间:2022-09-18 14:29:56
西门子plc触点并联指令的用法
西门子plc触点并联指令的用法,触点并联指令为O(Or)、ON(Or Not),有关plc触点并联指令的梯形图与语句表的实例,plc触点并联指令的使用说明。
时间:2022-09-18 14:29:34
S7-1200基本指令:SR、RS用法指南
本文介绍了西门子S7-1200基本指令SR与RS的用法,置位/复位触发器SR,复位/置位触发器SR,以及s7-1200中置位/复位触发器的应用实例说明,供大家学习参考。
时间:2022-03-18 06:21:00
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16