西门子plc S7-400程序丢失怎么办
来源:电工天下时间:2017-04-05 16:16:00 作者:老电工手机版>>
西门子plc S7-400程序丢失怎么办?
西门子s7-400 plc程序丢失的问题原因与排查方法:
一台S7-400plc,在使用过程中出现网络故障,经过多次检查仍不能排除故障,维修人员就对PLC进行重新启动。
到现场后,发现CPU处于运行状态后,有一块CP443通讯卡始终处于STOP状态,且有一个子站连接不到DP网络上。后用编程器上载程序来检查,发现该子站DP地址不对,同时组态的硬件也不一样,发现运行的程序不是最终的程序了。检查S7 400PLC电池,两颗电池没有报警,且开关在1位置,排除电池弱造成程序丢失的可能,怀疑维修人员在处理过程中有人不小心将PLC的开关拨到了MRES,悲剧就这样发生了。
原来,该设备前一段时间进行了搬迁改造,增加了一块CP443通讯卡,硬件组态和程序进行了修改,但改造过程中,对最新程序没有进行写卡工作,造成存储卡里面的程序还是未搬迁前的程序,不能和整线设备通讯,设备联动运行不起来了。
找源程序来重新下载,但厂家提供给我们的程序通过S7编程软件打不开,再联系厂家,厂家备份的程序他们也打不开,厂家再找,找到一个原程序,传下去,设备能正常启动了,但PID调控参数不能修改数据,再检查,发现不是最终程序,操作屏上PID参数对应的数据块不是使用的数据块。此时,已经10个小时过去了,为保证生产,只好通过编程器按照原来记录的操作屏上PID参数硬写入数据块中,设备正常运行了。
设备运行起来了,只是每更改一个牌号,都需要对参数进行修改,但只要设备能正常运行起来,压力就小多了,再检查原来打不开的程序,发现缺少一个s7link,添加一个s7链接后可以打开了,但打开来检查,发现也不是最终的程序,厂家原来调试的技术人员变动,最新程序也找不着了,该设备还处于维保阶段,只好重新再来修改程序。
避免s7-400 plc程序丢失的细节问题:
一是该最终原程序厂家调试完成后没有进行写存储卡工作;
二是我们在使用过程中没有做好程序的备份工作;
三是我们的维修人员认识和经验不足,找不出故障就用复位的办法,而不是通过监控等查找最终原因。
四是生产厂家没有保存好最终源程序,造成最终源程序丢失。
以上问题在几个环节只要做好其中任何一个细节就不会发生的情况下发生了。
相关文章
西门子plc S7200多个寄存器累加程序
西门子plc S7200多个寄存器的累加程序,计算CS校验码,如何实现多个寄存器的累加,多个寄存器的地址是连续的,可用指针指令进行累加。
时间:2022-09-18 14:31:47
plc流量累积计算程序实例
plc流量累积计算程序实例,plc计算流量累积的方法,plc在流量显示和累积计量上的应用,西门子plc中如何解决流量累积问题的方法,一起来了解下。
时间:2022-09-18 14:29:15
西门子plc程序控制指令的分类与功能说明
西门子plc程序控制指令的分类与功能,西门子plc程序控制指令分为结束指令END、停止指令STOP、看门狗复位指令WDR、跳转及标号指令、循环指令(FOR和NEXT)等,这些指令的用应实例。
时间:2020-04-23 10:41:47
西门子s7-300子程序执行时间的是多少
有关西门子s7-300执行子程序时间的查看方法,分享了西门子s7-300执行子程序时间的具体查看步骤,可在主程序调用该子程序的前后分别读取cpu的系统时钟,利用时钟指令fc34进行相减进行编程运算。
时间:2020-04-08 13:32:13
西门子s7-300下载程序报错原因分析
有关西门子s7-300下载程序的报错原因,西门子s7-300下载程序报错原因查找方法,地址间断连续,说明模拟量模块有问题,在硬件组态中点击“离线—在线”。
时间:2020-04-08 12:38:52
【图文】西门子s7-300程序块加密解密教程详解
有关西门子s7-300程序块加密与解密的教程,把需加密的块生成源文件,给需要加密块进行加密,给ob块加密时有些不同,加密后,完成把加了密的源文件删除,或导出源文件等操作。
时间:2020-04-08 11:50:00
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
在S7-CPU中使用嵌套程序的注意事项
回答:S7-CPU支持嵌套程序,但对于不同的CPU类型,在使用时需要注意一些问题。时间:2020-04-01 14:42:38
西门子plc s7-300/400数据比较程序的例子
在西门子S7-200与S7-300/400 plc中,分别使用plc梯形图与指令表,来编写一个数据比较程序,这里说一说西门子plc数据比较程序的不同实现方法,供大家学习参考。
时间:2020-03-18 14:16:29