西门子plc模块源式与漏式的区别

问题:在西门子plc中有源式和漏式两种型号的模块,以及继电器型的模块类型的区别有哪些?

解答:

1、源型(source),电流从端子流出来,具pnp晶体管输出特性;漏型(sink),电流是从端子流进去的,具npn晶体管输出特性。

“漏型输入”,又称为“汇点输入”,是一种由plc内部提供输入信号源,全部输入信号的一端汇总到输入的公共连接端com的输入形式。

输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,漏型输入的plc输入端就可以直接与npn集电极开路型接近开关的输出进行连接。

所谓“源型输入”,是一种由外部提供输入信号电源或使用plc内部提供给输入回路的电源,全部输入信号为“有源”信号,并独立输入plc的输入连接形式。

输入传感器为接近开关时,只要接近开关的输出驱动力足够,源型输入的plc输入端就可以直接与pnp集电极开路型接近开关的输出进行连接。

2、s7-200 plc既可接漏型,也可接源型,而300plc一般是源型,欧美一般是源型,输入一般用pnp的开关,高电平输入。而日韩好用漏型 ,一般使用npn型的开关也就是低电平输入。

3、源型输出是指输出的是直流正极,漏型输出是指输出的是直流负极。所以西门子plc输出,既有源型又有漏型输出,但一般是源型。

4、三菱plc,输入既有源型又有漏型,但多为漏型。漏型输入对应接的接近开关是npn型。

    相关文章
    • 西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

      西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类

      西门子plc cpu模块中断(lnterrupts)设定的分类,包括硬件中断(Hardware Interrupts)设定、延时中断(Time-Delay Interrupts)设定、PROFIBUS-DP中断(lnterrupts for DPVl)设定、异步出错中断(Asynchronous Error Interrupts)设定。

      时间:2020-04-25 13:50:53

    • 西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤

      西门子s7-300增加模拟量输入模块过程的步骤,分为九个步骤与一个注意问题,改造工程提前办理工作票,准备用要用的工具及材料,当配置下载成功后,进入软件程序设计划面调用FC105进行量程变换。

      时间:2020-04-23 11:24:40

    • 西门子plc模拟量模块接线图的设计

      西门子plc模拟量模块接线图的设计

      有关西门子plc模拟量模块接线图的设计说明,西门子plc模拟量输入模块,通过拨码开关设置为不同的测量方法,一个模块只能设置为一个测量范围;开关设置只有在重新上电后才能生效。

      时间:2020-04-23 11:20:26

    • 西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

      西门子plc模拟量模块接线图与测量方法

      有关西门子plc模拟量模块接线图与测量方法,通过拨码开关设置为不同的测量方法;开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一个测量范围。

      时间:2020-04-23 11:19:03

    • 西门子plc与三菱plc的三大区别

      西门子plc与三菱plc的三大区别

      有关西门子plc与三菱plc的三大区别,包括编程理念的区别、芯片的区别与强项的不同等,三菱plc是日系品牌,在容量与运算速度均有差别,西门子的强项是过程控制与通信控制,三菱的优势在于离散控制和运动控制。

      时间:2020-04-08 11:45:43

    • 西门子plc模块支持哪些传感器类型?

      西门子plc模块支持哪些传感器类型?

      有关西门子plc模块支持哪些传感器类型,包括西门子s7-200、西门子s7-200smart、西门子s7-1200、西门子s7-300等支持的传感器类型,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-03-09 10:00:56

    • 西门子s7-300系列plc模块化结构设计图解

      西门子s7-300系列plc模块化结构设计

      西门子S7-300系列PLC是模块化结构设计,各种单独模块之间可进行广泛组合和扩展,主要组成部分有导轨(RACK)、电源模块(PS)、中央处理单元模块(CPU)、接口模块(IM)、信号模块(SM)、功能模块(FM)、通信处理器(CP)等。

      时间:2020-02-21 09:57:47

    • 西门子plc与模块支持的传感器类型大全

      西门子plc与模块支持的传感器类型大全

      西门子plc与模块支持哪些传感器类型,包括西门子S7-200所支持的传感器类型、西门子S7-200smart所支持的传感器类型、西门子S7-1200所支持的传感器类型、西门子S7-300所支持的传感器类型等。

      时间:2020-02-21 09:32:37

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有