西门子S7-200编程的12个常见问题
来源:电工天下时间:2020-03-12 18:29:34 作者:老电工手机版>>
西门子S7-200编程的12个常见问题
1、模拟量模板EM235的输入电阻是多少?
输入电阻的大小和您所选择的输入类型有关,如果您选择电压输入,这样输入阻抗不小10兆欧;如果选择电流输入则输入抗为250欧姆
2、在应用EM231RTD模块的时候其测量值代表什么含义?
当您应用EM231RTD模块的时候,将其测量值除以10.0就是实际的温度值。模块本身能够测量的范围是-3276.8到3276.7摄氏度,但实际测量值的范围取决于传感器的测量范围和实际温度。
3、在什么环境下可以编辑中文TD200?
建议采用STEP 7-Micro/WIN 32 V3.1 SP1中文版
4、EM235的量程问题
通过调整电位计及DIP开关可以改变EM235的量程为:
0-10V;0-5V
0-1V;0-500mV
0-100mV; 0-50mV
±10V; ±5V; ±2.5V
±1V ±500mV; ±250Mv
±100mV; ±50mV; ±250mV
0- 20mA
5、在什么环境下可以编辑中文TD200?
建议采用STEP 7-Micro/WIN 32 V3.1 SPI中文版
6、什么是AC/DC/RLY?
这是S7-200CPU的型号
AC/DC/RLY对应:交流220供电,24V DC输入,继电器输出。
另一类型号:DC/DC/DC
DC/DC/DC对应:直流24V供电,24V DC输入,晶体管输出。
7、开关量输入需要供电吗?
开关量的输入端需要供电,S7-200本身有相应的24V电源提供具体接线请在"技术规范"内查找。
8、为什么有的编程软件下没有Ln指令?
有两个原因:一是编程软件的版本问题,建议采用新版软件,二是只有CPU224、226支持此指令,CPU221,CPU222没有此指令。
9、如果编程口的地址、波特率、等参数忘记了怎么办?
西门子提供一个wipeout.exe应用程序,可以恢复PLC为原厂设置,并且删除用户程序,数据块,和所有的配置信息,PLC将被设置为地址2,波特率9600。WIPEOUT在DOS环境下运行,不过您一定按照提示完成。
如果一次不成功请重复测试,它的基本原理是这样的,PLC在上电这初期(非常短)是以出厂设置的状态工作的,WIPEOUT只有这段时间才有控制权改变PLC的设置的。所以您加电和键盘操作一定要配合好。Wipeout.exe文件拷贝在编程软件的光盘上,如果您没有欢迎下载。
10、能否在CPU224中使用存储在存储卡上的CPU222的程序
答:可以,您可以从EEPROM存储卡向相同的、更大的、或更新的CPU22X中输入程序。
11、为什么在使用模拟量输入模块的时候,有时AD码值会有很大的"跳动"?
在应用模拟量模块时,您会有两个"电源地",一个是CPU的供电地,另一个是传感器信号地,两个电源的地线是没有连接的。这样就有可能产生高的共模电压,对模拟量输入值产生影响。
建议:建议将两个电源地线连接在一起,
注意:共地时一定保证两个电源只有一根共地线,以避免不必要的有害电流产生。
12、在使用MODEM的时候,无法连接
MODEM和CPU之间的通讯故障可能由下列原因产生
1、CPU和PC/PPI电缆是为半双工设计的,而计算机的232口是全双工的。
2、CPU既不产生DTS信号也不产生RTR信号,但是计算机可以产生。
相关文章
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能详解
西门子s7-200系列plc顺序控制指令的功能,每一个scr程序段一般有三种功能,驱动处理,指定转移条件和目标,转移源自动复位功能,顺序控制指令的应用说明。
时间:2022-09-20 19:49:31
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门
西门子s7-200系列plc定时中断指令编程入门,
时间:2022-02-05 08:11:01
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第二部分,先来复习下中断指令的三要素:激活中断(1次即可);中断事件连接中断程序;开放中断。以上提到的三要素,要求必须包含在中断指令的主程序中。
时间:2022-02-05 06:42:51
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分
西门子S7-200系列PLC中断指令第一部分,中断跟扫描周期无关,响应快,只要中断事件发生才会去执行程序,可以节省时间,避免等待和浪费时间。
时间:2022-02-05 06:38:11
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程
西门子S7-200 Plc之比较指令入门教程,本节来学习下西门子s7-200“比较指令”的知识,下面是比较指令的常见类型:常见操作数,针对B\I\DI\R做下简单的解释。
时间:2021-10-23 07:16:16
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法
西门子s7-200同一数据源不同时间的比较方法,问题:s7-200同一数据源不同时间怎么比较?同一个地址在不同的时间下获取的数值,然后把这些数值进行比较。
时间:2021-10-23 07:06:27
西门子S7-200中BCD码入门教程
有关西门子s7-200的入门教程,BCD码是什么,其数据格式是什么样的,在s7-200编程中进程转换时,BCD码应该怎么操作,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:56:47
西门子s7-200有符号数和无符号数的区别
有关西门子s7-200的入门教程,介绍了s7-200中数的类型,一是有符号数,二是无符号数,那么西门子s7-200有符号数和无符号数的区别有哪些,下面一起来学习下。
时间:2021-10-23 06:52:27