欧姆龙plc串行通信功能的分类
来源:电工天下时间:2015-10-22 15:49:02 作者:老电工手机版>>
欧姆龙plc串行通信功能的分类
1、无协议通信
无协议通信是不使用固定协议,协议不经过数据转换,通过通信端口输入、输出指令,如txd、rxd指令,发送接收数据的功能。
这种情况下,通过plc的系统设定将串行端口的串行通信模式设为无协议通信(串行端口1、2都可以)。
通过该无协议通信,与带有rs-232端口或rs-422a/485端口的通用外部设备,按照txd、rxd指令进行单方面发送接收数据。
例如,可进行来自条形码阅读器的数据输入以及向打印机的数据输出等简单的数据接收和发送。
无协议通信时发送接收的消息帧:开始代码和结束代码之间的数据用txd指令进行发送,或者将插入“开始代码”及“结束代码”之间的数据用rxd指令进行接收。
当按照txd指令发送时。将数据从i/o存储器中读取后发送。按照rxd指令接收时,仅将数据保仔到i/o存储器的指定区域。“开始/结束代码”均由plc系统设定来指定。
1次txd指令或rxd指令可发送的信息的长度(不包括开始代码或结束代码)最大是256字节。
2、nt链接通信
cp1h在pt(可编程终端)及nt链接(1台链接多台的1:n模式)下可进行通信,但在nt链接(1:1模式)下不能进行通信。pt为nt31/631(c)-v2系列触摸屏或ns系列触摸屏的情况下,可使用高速nt链接。
nt链接可以通过plc系统设定及pt本体上的系统菜单进行设定。
利用pt本体上的系统菜单进行设定时,可通过以下操作进行pt侧的设定。
1)在pt本体的系统菜单内的存储切换菜单的【串行端口a】或【串行端口b】,选择【nt链接(1:n)】。
2)按【设定】按钮,将【通信速度】设定为【高速】。
3、上位链接通信
上位链接包括两个方面,即从上位计算机到plc和plc到上位计算机。在前者中,对于cpu单元,从上位计算机发布上位链接指令(c模式指令)或fins指令,进行plc的i/o存储器的读写、动作模式的变更及强制置位/复位等各种控制。
在后者中,对于上位计算机,从cpu单元发出fins指令,发送数据和信息。
在上位计算机中,监视plc内的运行结果数据、异常数据、指令数据或对plc指示生产计划数据信息。
进行上位链接时,可以通过plc系统设定将串行端口的串行通信模式设为上位链接通信(串行端口1、2都可以)。
4、串行plc链接通信
为cp1h cpu单元上安装rs-232c选件板或rs-422/485选件板,那么,在cp1h cpu单元之间或cp1h cpu单元与cj1m cpu单元之间,就能在不需要程序的情况下进行数据交换了。
这种情下,需要通过plc系统设定将串行端口的串行通信模式设定为串行plc链接,与其他通信方式的不同是,可使用串行端口1或串行端口2中的任何一个,但不能同时使用。将一方的端口的串行通信模式做为串行plc链接主站或串行plc链接从站的情况下,其他方的端口的串行通信模式则不能作为串行plc链接主站或串行plc锻接从站,否则会出现plc系统设定异常。
进行串行plc链接时,可通过plc系统进行设定。
5、工具总线通信
通过串行端口1利串行端口2,可以实现plc与外围工具的高速通信,但是,不能进行通过调制解调器的远程编程。
结构图:
相关文章
欧姆龙plc计数器指令的功能详述
欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析,plc上电即传送间隔定时器的设定值,间隔定时器的定时设定值为200×10×0.1=200ms,子程序号为010,详见plc梯形图。
时间:2022-02-10 13:42:29
欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明
欧姆龙CS/CJ/CP1H系列plc时钟地址的功能说明,用户可以设置时钟或是选择与计算机时钟同步,或通过DATE指令设定plc的时钟,欧姆龙CS/CJ/CP1H系列PLC程序读保护的加密方法和释放密码方法。
时间:2021-12-06 09:33:04
欧姆龙plc指令keep的用法实例
欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。
时间:2021-10-09 09:12:44
欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明
欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。
时间:2021-10-09 09:12:42
欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明
欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法,包括空操作指令nop(0 0)、结束指令end(01)、互锁指令il(02)和互锁清除指令ilc(0 3)、跳转开始指令jmp(0 4)和跳转结束指令jme(0 5)等的用法说明。
时间:2021-10-09 09:12:41
欧姆龙plc四大功能指令的用法说明
有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。
时间:2020-04-25 18:45:29