有关欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。

欧姆龙plc外部输入计数中断故障

以欧姆龙plc外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点。

欧姆龙plc外部输入计数中断

程序分析:

在plc上电后的第一个扫描周期,执行一次MOV指令,将#00FA(十进制250)传送到241通道(存放00004中断输入点计数设定值)。

梯形图各程序段

1、执行一次INT指令,设置输入中断1为计数中断模式,设定00004输入点为非屏蔽。

2、当00004输入点接通250次时产生中断,停止执行主程序、并转去执行子程序001。

3、执行子程序001,使20000 ON。返回主程序使TIM000开始定时。经过5秒TIM000 ON、使01000 ON。

    相关文章
    • 欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明

      欧姆龙cpm1a系列plc基本逻辑指令功能说明

      欧姆龙CPM1A系列PLC基本逻辑指令的功能说明,CPM1A系列PLC的基本逻辑指令与FX系列PLC较为相似,梯形图表达方式也大致相同,不了解的朋友参考下。

      时间:2021-10-09 09:12:42

    • 欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明

      欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法说明

      欧姆龙cpm1a系列plc功能指令的用法,包括空操作指令nop(0 0)、结束指令end(01)、互锁指令il(02)和互锁清除指令ilc(0 3)、跳转开始指令jmp(0 4)和跳转结束指令jme(0 5)等的用法说明。

      时间:2021-10-09 09:12:41

    • 欧姆龙模拟量编程硬件设置方法

      欧姆龙模拟量编程硬件设置方法

      欧姆龙模拟量编程硬件的设置方法,欧姆龙CP1H模拟量编程除了做软件方面的计算,还要对电流信号和电压信号选择,分辨率选择,通道选择等硬件方面进行相关设置。

      时间:2021-10-09 09:12:37

    • 欧姆龙模拟量模块如何借助指示灯判断故障来源

      欧姆龙模拟量模块如何借助指示灯判断故障来源

      有关欧姆龙模拟量模块故障的判断方法,欧姆龙模拟量模块依据指示灯判断故障原因,ERROR灯亮,检查N+9通道,根据错误代码判断错误等,一起来了解下。

      时间:2021-10-09 09:12:34

    • 欧姆龙plc四大功能指令的用法说明

      欧姆龙plc四大功能指令的用法说明

      有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。

      时间:2020-04-25 18:45:29

    • 【图】欧姆龙cp1h系列plc内置模拟量的规格图解

      【图】欧姆龙cp1h系列plc内置模拟量的规格图解

      欧姆龙cp1h系列plc内置模拟量的规格,包括内置输入与内置输出,相关的输入点数、输出点数、输入与输出信号、分辨率等,不了解的朋友参考下。

      时间:2019-12-10 09:24:10

    • 欧姆龙plc的保养规定与技巧【图】

      欧姆龙plc的保养规定与技巧【图】

      欧姆龙plc的保养规定与技巧,欧姆龙plc保养规程、设备定期测试、调整规定,欧姆龙plc设备定期清扫的规定,每六个月或季度对欧姆龙PLC进行清扫,每三个月更换电源机架下方过滤网等。

      时间:2019-11-20 09:57:50

    • 【多图】欧姆龙plc在水处理控制系统中的应用实例

      【多图】欧姆龙plc在水处理控制系统中的应用实例

      omron plc在水处理控制系统中的应用实例,以山东沾化炜烨电厂锅炉补给水处理控制系统为例,介绍了omron plc在水处理领域的应用,主控单元采用c200he plc是omron公司的中小型plc产品。

      时间:2019-11-13 14:08:03

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有