【图】欧姆龙plc高速计数器的频率测定步骤与规格
来源:电工天下时间:2015-10-22 14:56:15 作者:老电工手机版>>
欧姆龙plc高速计数器的频率测定步骤与规格
通过PRV指令,可以读取输入脉冲的频率,进行高速计数器的频率测定,将被测定频率以Hz为单位、十六进制8位输出,并且仅可在高速计数器0中使用。
此外,还可在进行高速计数器0的比较动作的同时,测定频率。即使在频率测定中,也不会对高速计数器功能、脉冲输出功能等有所影响。
1、高速计数器频率测定步骤
1)高速计数器的使用/不使用的设定:将PLC系统设定【高速计数器O使用/不使用】设定为“使用”。
2)计数器的选择:设定PLC系统设定中的【高速计数器】/【脉冲输入方式】。
3)数值范围模式的选样:选择PLC系统设定中的【高速计数器O】/【数值范围模式】,将数值范围模式设为环形模式的情况下,选择PLC系统设定【高速计数器0】/【环形计数器最大值】。
4)高速计数器当前值的复位方式的选择:选择PLC系统设定【高速计数器0】/【复位方式】。
5)PRV指令的执行:操作数N是高速计数器的序号【高速计数器输入0:#OO1O】;操作数C是频率读取,为#0003;操作数D是频率保存通道。
2、频率测定时的高速计数器的规格
频率测定时的高速计数器的规格,如下表:
相关文章
欧姆龙plc计数器指令的功能详述
欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析,plc上电即传送间隔定时器的设定值,间隔定时器的定时设定值为200×10×0.1=200ms,子程序号为010,详见plc梯形图。
时间:2022-02-10 13:42:29
欧姆龙plc指令keep的用法实例
欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。
时间:2021-10-09 09:12:44
欧姆龙plc四大功能指令的用法说明
有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。
时间:2020-04-25 18:45:29
欧姆龙plc的保养规定与技巧【图】
欧姆龙plc的保养规定与技巧,欧姆龙plc保养规程、设备定期测试、调整规定,欧姆龙plc设备定期清扫的规定,每六个月或季度对欧姆龙PLC进行清扫,每三个月更换电源机架下方过滤网等。
时间:2019-11-20 09:57:50
【多图】欧姆龙plc在水处理控制系统中的应用实例
omron plc在水处理控制系统中的应用实例,以山东沾化炜烨电厂锅炉补给水处理控制系统为例,介绍了omron plc在水处理领域的应用,主控单元采用c200he plc是omron公司的中小型plc产品。
时间:2019-11-13 14:08:03
欧姆龙plc开关电源维修过程详解
欧姆龙plc开关电源维修过程,欧姆龙plc,上电后不显示了,往往是开关电源坏了,IC11和F11的损坏,搭表笔一测便知,C12有时被忽略,C12紧靠着电源模块的散热片安装,内部的电解液容易干涸。
时间:2019-10-31 10:13:14