欧姆龙plc检修规程与检修工艺及技术要求
来源:电工天下时间:2019-11-18 10:42:09 作者:老电工手机版>>
有关欧姆龙plc检修规程与检修工艺及技术要求,介绍了欧姆龙plc检修前准备、检修规程,欧姆龙plc设备拆装顺序及方法,欧姆龙plc检修工艺及技术要求等,一起来了解下。
欧姆龙plc检修规程与检修工艺
一、欧姆龙plc检修前准备、检修规程
1、检修前准备好工具;
2、为保障元件的功能不出故障及模板不损坏,必须用保护装置及认真作防静电准备工作;
3、检修前与调度和操作工联系好,需挂检修牌处挂好检修牌。
二、欧姆龙plc设备拆装顺序及方法
1、停机检修,必须两个人以上监护操作;
2、把cpu前面板上的方式选择开关从“运行”转到“停”位置;
3、关闭欧姆龙plc供电的总电源,然后关闭其它给模坂供电的电源;
4、把与电源架相连的电源线记清线号及连接位置后拆下,然后拆下电源机架与机柜相连的螺丝,电源机架就可拆下;
5、cpu主板及i/0板可在旋转模板下方的螺丝后拆下;
6、安装时以相反顺序进行。
三、欧姆龙plc检修工艺及技术要求
1、测量电压时,要用数字电压表或精度为1%的万能表测量
2、电源机架,cpu主板都只能在主电源切断时取下;
3、在ram模块从cpu取下或插入cpu之前,要断开pc的电源,这样才能保证数据不混乱;
4、在取下ram模块之前,检查一下模块电池是否正常工作,如果电池故障灯亮时取下模块pam内容将丢失;
5、输入/输出板取下前也应先关掉总电源,但如果生产需要时i/0板也可在可编程控制器运行时取下,但cpu板上的qvz(超时)灯亮;
6、拨插模板时,要格外小心,轻拿轻放,并运离产生静电的物品;
7、更换元件不得带电操作;
8、检修后模板安装一定要安插到位。
相关文章
欧姆龙plc计数器指令的功能详述
欧姆龙plc计数器指令的用法,欧姆龙plc计数器指令包括单向计数器CNT、可逆计数器CNTR等,使用可逆计数器的梯形图,用定时器和计数器延长定时时间等。
时间:2022-09-16 16:06:31
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析
欧姆龙plc间隔定时器单次中断程序分析,plc上电即传送间隔定时器的设定值,间隔定时器的定时设定值为200×10×0.1=200ms,子程序号为010,详见plc梯形图。
时间:2022-02-10 13:42:29
欧姆龙plc指令keep的用法实例
欧姆龙plc指令keep的用法实例,以小车循环运行控制程序为例,学习欧姆龙plc的keep指令的用法,具体指令使用方法如图所示,一起来了解下。
时间:2021-12-06 09:32:55
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法
欧姆龙plc外部输入计数中断故障的解决方法,以欧姆龙PLC外部输入计数中断为例,设DM6628为0010,即00004为中断输入点,对欧姆龙plc外部输入计数中断程序进行原因分析。
时间:2021-10-09 09:12:44
欧姆龙plc四大功能指令的用法说明
有关欧姆龙plc常用功能指令的用法,介绍了四类功能指令的使用说明,包括逐位移位指令 SFT,快速定时器指令 TIMH,可逆计数器指令 CNTR,结束指令END,这四个指令的用法,一起来学习下。
时间:2020-04-25 18:45:29
欧姆龙plc的保养规定与技巧【图】
欧姆龙plc的保养规定与技巧,欧姆龙plc保养规程、设备定期测试、调整规定,欧姆龙plc设备定期清扫的规定,每六个月或季度对欧姆龙PLC进行清扫,每三个月更换电源机架下方过滤网等。
时间:2019-11-20 09:57:50
【多图】欧姆龙plc在水处理控制系统中的应用实例
omron plc在水处理控制系统中的应用实例,以山东沾化炜烨电厂锅炉补给水处理控制系统为例,介绍了omron plc在水处理领域的应用,主控单元采用c200he plc是omron公司的中小型plc产品。
时间:2019-11-13 14:08:03
欧姆龙plc开关电源维修过程详解
欧姆龙plc开关电源维修过程,欧姆龙plc,上电后不显示了,往往是开关电源坏了,IC11和F11的损坏,搭表笔一测便知,C12有时被忽略,C12紧靠着电源模块的散热片安装,内部的电解液容易干涸。
时间:2019-10-31 10:13:14
- 上一篇:欧姆龙plc指令keep的用法实例
- 下一篇:欧姆龙plc串行通信方式与功能说明