>首页 > plc > plc基础教程>plc控制系统日常维护与使用注意事项 正文

plc控制系统日常维护与使用注意事项

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-12-12 10:21:42

有关plc控制系统日常维护与使用注意事项,锂电池和继电器输出触点的日常维护,plc控制系统使用注意事项,包括工作环境,控制系统干扰与其来源、plc控制系统的安装与拆除等。

plc控制系统日常维护

1、plc日常维护

plc除了锂电池和继电器输出触点外,基本没有其他易损元器件。

由于存放用户程序的随机存储器(ram)、计数器和具有保持功能的辅助继电器等均用锂电池保护,锂电池的寿命大约5年,当锂电池的电压逐渐降低达一定程度时,plc基本单元上电池电压跌落指示灯亮。提示用户注意,有锂电池所支持的程序还可保留一周左右,必须更换电池,这是日常维护的主要内容。

调换锂电池步骤:(1)在拆装前,应先让plc通电15 s以上(这样可使作为存储器备用电源的电容器充电,在锂电池断开后,该电容可对plc做短暂供电,以保护ram中的信息不丢失);(2)断开plc的交流电源;(3)打开基本单元的电池盖板;(4)取下旧电池,装上新电池;(5)盖上电池盖板。

注意:更换电池时间要尽量短,一般不允许超过3 min。如果时间过长,ram中的程序将消失。

2、plc应用注意的事项

plc是一种用于工业生产自动化控制的设备,一般不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。然而,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,就可能造成程序错误或运算错误。

plc控制系统使用注意事项

2.1 、工作环境

(1)温度。plc要求环境温度在0~55 ℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足够大。

(2)湿度。为了保证plc的绝缘性能,空气的相对湿度应小于85%。

(3)震动。应使plc远离强烈的震动源,防止振动频率为0~55 hz的频繁或连续振动。当使用环境不可避免震动时,必须采取减震措施,如采用减震胶等。

(4)空气。避免有腐蚀和易燃的气体,例如氯化氢、硫化氢等。对于空气中有较多粉尘或腐蚀性气体的环境,可将plc安装在封闭性较好的控制室或控制柜中。

(5)电源。plc对于电源线带来的干扰具有一定的抵制能力。

在可靠性要求很高或电源干扰特别严重的环境中,可以安装一台带屏蔽层的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。

2.2 控制系统中干扰及其来源

现场电磁干扰是plc控制系统中最常见也是最易影响系统可靠性的因素之一,所谓治标先治本,找出问题所在,才能提出解决问题的办法。因此必须知道现场干扰的源头。

通常电磁干扰按干扰模式不同,分为共模干扰和差模干扰。

2.2.1 plc系统中干扰的主要来源及途径

(1)强电干扰:plc系统的正常供电电源均由电网供电。由于电网覆盖范围广,它将受到所有空间电磁干扰。

(2)柜内干扰:控制柜内的高压电器、大的电感性负载、混乱的布线都容易对plc造成一定程度的干扰。

(3)来自接地系统混乱时的干扰:接地是提高电子设备电磁兼容性(emc)的有效手段之一。正确的接地,既能抑制电磁干扰的影响,又能抑制设备向外发出干扰。

(4)来自plc系统内部的干扰:主要由系统内部元器件及电路间的相互电磁辐射产生,如逻辑电路相互辐射及其对模拟电路的影响,模拟地与逻辑地的相互影响及元器件间的相互不匹配使用等。

(5)变频器干扰:一是变频器启动及运行过程中产生谐波对电网产生传导干扰,引起电网电压畸变,影响电网的供电质量;二是变频器的输出会产生较强的电磁辐射干扰,影响周边设备的正常工作。

2.2.2 主要抗干扰措施

(1)电源的合理处理,抑制电网引入的干扰。对于电源引入的电网干扰可以安装一台带屏蔽层的变比为l∶l的隔离变压器,以减少设备与地之间的干扰。还可以在电源输入端串接lc滤波电路。

(2)正确选择接地点,完善接地系统。良好的接地是保证plc可靠工作的重要条件,可以避免偶然发生的电压冲击危害。此外,屏蔽层、接地线和大地有可能构成闭合环路,在变化磁场的作用下,屏蔽层内又会出现感应电流,通过屏蔽层与芯线之间的耦合,干扰信号回路。

(3)安全接地或电源接地:将电源线接地端和柜体连线接地为安全接地。如电源漏电或柜体带电,可从安全接地导入地下,不会对人造成伤害。

3、plc控制系统在安拆中的注意的事项

3.1、安装环境

(1)请按安装和设置的注意事项,进行准确设置和接线。

(2)再不接编程器时,请不要将编程器连接电缆接在cpu上。不然可能引起程序被破坏,产生误动作。

(3)周围温度应在0—550c范围内的场所施工。

(4)周围湿度应在30—85%rh范围内的场所施工。

(5)不因温度急剧变化,产生凝露的场所施工。

(6)不因有腐蚀性,可燃性体的气体的场所施工。

(7)避免受到阳光直接照射或水的溅射的场所施工。

(8)避免产生强电场,强磁场的场所施工。

(9)因避免空气中有铁粉等导电性粉末,以及油雾盐分,有机溶剂多的场所施工。

(10)避免使本体直接受到振动、冲击等的场所施工。

3.2、注意事项

除满足以上环境条件外,安装时还应注意以下几点:

(1)可编程控制器的所有单元必须在断电时安装和拆卸。

(2)为防止静电对可编程控制器组件的影响,在接触可编程控制器前,先用手接触某一接地的金属物体,以释放人体所带静电。

(3)注意可编程控制器机体周围的通风和散热条件,切勿将导线头、铁屑等杂物通过通风窗落入机体内。

(4)对plc进行接线时,应按图纸线号进行接线,切勿接错。特别是plc电源线接线时应先确认电压等级,然后再按线号进行接线;否则将烧坏整个plc。

(5)切勿对plc进行敲击和使用高温,以防损坏内部元件。

(6)所有接线应牢固、可靠,避免松动。

(7)安拆中应做好原始记录,并对所接线号进行核实确认,保证正确性。

    plc控制系统日常维护与使用注意事项相关的文章
    • plc控制系统的安装调试问题总结

      plc控制系统的安装调试问题总结

      plc控制系统的安装调试问题,plc控制系统的安装调试内容包括输入输出功能、控制逻辑功能、通信功能、处理器性能测试等,需要的朋友参考下。

      时间:2019-12-17 09:37:34

    • plc控制系统设计时的安全问题

      plc控制系统设计时的安全问题

      有关plc控制系统设计时的安全问题,安全plc与常规plc的区别,在plc控制系统的设计过程中,为核实数据完整性检查,必须执行一系列“软件失效注入”测试。

      时间:2019-12-13 11:54:03

    • plc控制系统电磁干扰的六种来源

      plc控制系统电磁干扰的六种来源

      plc控制系统电磁干扰来源,包括来自空间的辐射干扰、来自系统外引线的干扰、来自plc系统内部的干扰、来自接地系统混乱时的干扰等,均会带来plc控制系统中的电磁干扰问题。

      时间:2019-12-12 10:32:14

    • plc控制系统设计的主要任务

      plc控制系统设计的主要任务

      plc控制系统设计的主要任务,包括分析工艺流程,明确控制要求、确定控制方案、选择机型和输入输出设备选择及输入输出点分配,施工设计、总装调试等。

      时间:2019-12-12 10:29:07

    • plc控制系统编程设计要点

      plc控制系统编程设计要点

      有关plc控制系统编程设计要点,plc控制系统编程设计的注意事项,确定是用plc单机还是用plc形成网络,plc控制系统与其它电气设备一起使用时的注意事项。

      时间:2019-12-12 10:22:41

    • plc控制系统调试注意事项

      plc控制系统调试注意事项

      plc控制系统的调试注意事项,包括plc控制系统中I/O站、I/O点数、寄存器数、端口数等的设置,cpu对程序的分段扫描问题等,分段不同将显著影响程序运行的时间。

      时间:2019-12-12 10:20:39

    • plc控制系统成本的降低方法

      plc控制系统成本的降低方法

      plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。

      时间:2019-12-10 09:41:32

    • plc控制系统的三大特点

      plc控制系统的三大特点

      有关plc控制系统的三大特点,包括可靠性高、应用灵活、编程简单等特点,大多数plc采用梯形图编程方式,梯形图与传统的继电接触控制线路图有许多相似之处,容易被操作者接受并掌握。

      时间:2019-12-10 09:15:34

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有