plc控制系统的常用接地方式
来源:电工天下时间:2019-12-04 09:05:30 作者:老电工手机版>>
有关plc控制系统的常用接地方式,包括串联式单点接地、并联式单点接地、多分支单点接地等,PLC控制系统多采用第二种接地方式,来自变频器等高频干扰需要添加单相电源滤波器。
plc控制系统的接地方式
plc控制系统的接地方式,分为如下三种:
1、串联式单点接地
串联式单点接地是指将多个低压电气设备的接地端子与设备就近处的同一根接地排相连接,再用导线将接地排与现场的接地装置相连接。
这种接地方式的优点在于节省人力、物力;而缺点在于当公用的接地线出现断路时,如果接地系统中有一台设备漏电,就会引起其他设备的外壳上均出现电压,对人员安全造成威胁。
2、并联式单点接地
并联式单点接地是指从各台设备的接地端子处引出一根接地线,然后将这若干条线同时接到接地装置上。
优点:当接地系统中的其中一台设备接地线出现断路时,不会造成其他设备外壳出现电压,可保障人身安全;
缺点:如果是电子设备或其他对高频干扰高度敏感的电气设备,来自其他设备的高频干扰(如变频器、中频炉等晶闸管变流器件)将会从共地点串入,造成设备工作不正常。
3、多分支单点接地
多分支单点接地是指将每个设备的接地端子单独与接地装置相连接。
多分支单点接地与并联式单点接地的区别在于设备具有单独的接地体且相邻设备在电气接地回路上的距离是比较远的(如超过50m) ,这就有效地避免了设备之间的电磁互干扰。
目前,使用的PLC控制系统多采用第二种接地方式。对于来自变频器等高频干扰,则通过在PLC控制系统的电源前端加装一个单相电源滤波器等方法解决干扰问题。
相关文章【多图】plc控制系统与继电接触控制系统的五点区别

plc控制系统与继电接触控制系统的区别,控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制、可靠性和可维护性等几个方面的区别,通过对一台单向运行电机的两种控制的比较,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2020-02-20 09:51:03
plc控制系统日常维护与故障排除方法

有关plc控制系统日常维护与故障排除方法,plc日常维护和保养的主要内容是更换保险丝和锂电池,介绍了调换锂电池的步骤、i/o模块的更换方法等。
时间:2020-02-13 17:52:11
提高plc控制系统可靠性的几种措施

提高plc控制系统可靠性的几种措施,包括对电源的干扰处理措施,对于感性负载的处理措施,对于安装和布线的措施,干扰环境的隔离措施等。
时间:2020-02-04 08:22:48
plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项

本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。
时间:2020-01-17 06:50:58
plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法图解

plc控制系统输入与输出回路的隔离设计方法,包括开关量输入与输出电路的隔离,模拟量输入与输出电路的隔离等,各回路隔离设计的技术要点分析。
时间:2020-01-15 09:55:34
继电器控制系统与plc控制系统的区别

有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
plc控制系统成本的降低方法

plc控制系统成本的降低方法,从硬件和软件两个角度来考虑,在硬件上通过电路的组合,减少使用i/o点数的机会,在软件方面通过程序的组合扩展i/o点的使用价值,实现一点多用。
时间:2019-12-10 09:41:32
【图】plc控制系统与继电接触控制系统对比分析

有关plc控制系统与继电接触控制系统对比分析,从控制方法、工作方式、控制速度、定时和计数控制等多个方面,说明plc控制系统与继电接触控制系统的区别。
时间:2019-12-02 06:39:56