plc特殊继电器的功能说明
来源:电工天下时间:2019-11-13 14:06:59 作者:老电工手机版>>
有关plc特殊继电器的功能说明,以MASTER-K30H为例介绍特殊继电器的功能,包括plc运行状态、PUN(运行)开始系统内部提供的信号、调试运行时信息、系统时钟、用户时钟等内容。
plc特殊继电器的功能说明
以MASTER-K30H为例介绍特殊继电器的功能。
1、plc运行状态显示
F000 PUN状态时ON。
F001 PGM状态时ON。
F002 PAUSE状态时ON。
F007 PLC内部装有EPROM时ON。
2、PUN(运行)开始系统内部提供的信号
F012 第一个SCAN(扫描周期)时ON,其他时间为OFF。
F013 第一个SCAN时OFF,其他时间为ON。
F014 每一个SCAN都翻转一次(由ON变OFF,或由OFF变ON)。
3、调试运行时信息显示
F020 单步运行时ON。
F021 设断点运行时ON。
F022 按扫描次数运行时ON。
F023 按位值运行时ON。
F024 按字(或字节)值运行时ON。
F025 按双字值运行时ON。
4、诊断故障显示
F030 CALL、JMP指令码错误时ON。
F031 I/O装置异常时ON。
F032 监控定时器错误时ON。
F033 电池有问题时ON。
F040~F045 P00~P05字节发生错误时ON。
F050~F057 用户存储程序错误时,显示错误类型号。
F060~F067 指出发生错误的用户程序步号(低地址)。若存在JMP、CALL指令而没有JME n和SBRT n的情况下,指示JMP和CALL号。
F067~F077 指出发生错误的用户程序步号(高地址)。若存在JMP、CALL指令而没有JME n和SBRT n的情况下,它是00H。
5、系统时钟
F090 0.02s系统时钟。
F091 0.1s系统时钟。
F092 0.2s系统时钟。
F093 1s系统时钟。
F094 2s系统时钟。
F095 10s系统时钟。
F096 2s系统时钟。
F097 1min(60s)系统时钟。
6、用户时钟
F100~ F107 用户使用的8个时钟,它们以一次扫描时间为单位,按设定的值重复地ON/OFF。ON/OFF时间(次数)由指令DUTY确定,例如:
一一[DUTY F104 n1 n2 ]一一┤
表示F104在n1次扫描期间ON,在n2次扫描期间OFF,电源接通时为OFF。
7、标志位
F110 执行运算指令发生运算错误时ON。
F111 运算结果为零时ON。
F112 运算结果发生进位或错位时ON。
F113 用OUTOFF指令清全部输出时ON。
F120 运算结果小于比较标准时ON。
F121 运算结果小于等于比较标准时ON。
F122 运算结果等于比较标准时ON。
F123 运算结果大于比较标准时ON。
F124 运算结果大于等于比较标准时ON。
F125 运算结果不等于比较标准时ON。
8、I/O继电器组存在(是否安装)显示
F130~F135 分别表示P00~P05这6个继电器组是否安装,若安装该位为ON。
9、用FALS指令显示故障编号
F140~F147 故障编号的低8位。
F150~F157 故障编号的高8位。
10、其他
F010 常闭触点。
F011 常开触点。
特殊继电器是PLC的重要的内部资源,运用好,可以更方便地实现控制要求。
由于各种类型的PLC的特殊继电器的内容不完全相同,使用PLC时应通过有关资料详尽地了解该类型PLC的特殊继电器情况。
相关文章
学习PLC需要先学习继电器控制吗?
在学习PLC基础知识之前,是否需要先学习继电器控制,能够问出这个问题的人,在学习下算是比较用的了,答案是肯定的,最好先学习下继电器控制方面的知识,下面具体来了解下。
时间:2022-07-17 05:26:08
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
【问答】继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题
继电器电路图与plc梯形图的转换与移植问题,继电器电路图直接转换为plc的梯形图的方法,plc的输入电路与梯形图的关系,继电器电路图移植为plc梯形图的方法等。
时间:2020-02-20 09:52:40
继电器控制系统与plc控制系统的区别
有关继电器控制系统与plc控制系统的区别,在编程时要注意PC控制系统与继电器控制系统工作方式上的区别,以一个继电器控制回路图为例。
时间:2020-01-15 09:44:16
【图】plc梯形图与继电器线路的不同实现过程
有关plc梯形图与继电器线路的不同实现过程,包括重复线圈、边沿处理与串联线圈,plc梯形图中可以实现与处理,但在继电器线路中不可以,来看下具体的原因。
时间:2019-11-13 14:14:19
plc的输出继电器与继电器输出有什么不同?
plc的输出继电器与继电器输出的区别,梯形图中的“输出继电器”是一种“软继电器”,plc通过它来起到输出控制作用,当可编程序控制器(plc)采用继电器输出时,是以继电器的触点来执行梯形图中“输出继电器”的输出指令。
时间:2015-10-24 08:28:22
【图】plc输入继电器的原理图解
plc输入继电器的原理图解,在plc中输人继电器(i)与输人端相连,是用来接收plc外部开关信号的元件,一个输人继电器对应一个常开触点和一个常闭触点。
时间:2015-10-22 09:23:42
- 上一篇:【图】plc周期循环扫描工作方式的六个阶段
- 下一篇:plc定期保养与清扫检测规定