【图】plc步进梯形指令功能及特点
来源:电工天下时间:2015-10-03 08:27:43 作者:老电工手机版>>
plc步进梯形指令功能及特点
一、转移源自动复位功能
转移源自动复位是指当转移条件满足时,相继的状态器被置位,同时,上一个状态器自动复位。
例子:
左侧梯形图中,状态器作为普通的辅助继电器使用,其触点元素用普通的常开、常闭触点表示,不具有转移源自动复位的功能,(即当S601置位后,S600不能自动复位,要想对其复位,要使用“R”指令,来消除其自保持接通状态的功能。
右侧梯形图中,状态器具有步进控制功能,其触点只有常开触点,且表示为步进接点形式,因此具有转移源自动复位的功能(即当相继状态器S601置位后,S600自动复位,而不需要单独使用“R”指令对其复位。
二、双重输出允许
在一个梯形图中,同一编号的线圈,如果使用两次以上,称为双线圈输出(双重输出)。
因为在步进梯形指令中,CPU只执行活动步对应的电路块,不会出现同一线圈同时要接通,又要断开的问题,因此允许双线圈输出。
例子:
三、主控功能
步进接点指令具有明显的主控色彩,具体表现:
1、转移源自动复位;
2、STL后面的触点用指令LD或LDI(相当于母线右移)。
3、程序中有且仅有一个复位指令(RET),对最后一个状态器进行复位,同时,也是步进梯形指令的结束标志。
例子:
相关文章
plc查表操作指令的功能说明
plc查表操作指令的功能说明,表功能指令包括填表、查表、先进先出和后进先出指令,表功能指令实现对数据(只能是字型数据)的存取操作,在查表指令的语句表中,运算符不采用编码形式,而是直接使用。
时间:2022-09-18 13:08:13
常见的几款PLC指令对比图
常见的PLC产品,主要包括欧姆龙PLC、三菱FX系列PLC、LG MASTER系列PLC、松下PLC和西门子PLC,以下是这几大PLC产品的指令说明及对比,供大家学习参考。
时间:2022-07-17 05:26:08
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10