plc接地方式有哪些?plc正确接地方式
来源:电工天下时间:2020-02-20 09:06:26 作者:老电工手机版>>
有关plc的接地方式,给plc接地主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰,plc的接地分为信信号地、屏蔽地、交流地与保护地等形式,还需要注意plc输入输出的配线要点等。
plc接地方式
在plc中接地是为了安全民防止干扰,给plc接地主要是抑制附加在电源及输入、输出端的干扰。
正确的接地系统是plc控制系统抗电磁干扰的重要措施之一。
接地方式有浮地方式和直接接地方式,对于plc控制系统应采用直接接地方式,具体的接地方法:
(1)屏蔽线屏蔽层的接地:信号源接地时,屏蔽层应在信号侧接地;
(2)信号源不接地时,应在plc侧接地;信号线中间有接头时,屏蔽层应牢固连接并进行绝缘处理,一定要避免多点接地;
(3)多个测点信号的屏蔽双绞线与多芯对绞总屏电缆连接时,各屏蔽层应相互连接好,并经绝缘处理,选择适当的接地处单点接地。
1、plc接地处理
在plc控制系统中.具有多种形式的地”。
1)信信号地:
是输入端信号元件——传感器的地。为了抑制附加在电源及输人、输出端的干扰,应对PLC系统进行良好的接地。
一般情况下.接地方式与信号频率有关,当频率低于1 MHz时,可用一点接地;高于10 MHz时,采用多点接地;在1—10MHz间采用哪种接地视实际情况而定。
因此,plc组成的控制系统常用一点接地.接地线截面积不能小于2 mm2。接地电阻不能大于100Q.接地线最好是专用地线。
若达不到这种要求,也可采用公共接地方式,禁止采用与其他设备串联接地的方式。plc接地方式
2)屏蔽地:一般为防止静电、磁场感应而设置的外壳或金属丝网.通过专门的铜导线将其与地壳连接。
3)交流地与保护地:
交流供电电源的N线,通常它是产生噪声的主要地方。而保护地一般将机器设备外壳或设备内独立器件的外壳接地,用以保护人身安全和防护设备漏电。
交流电源在传输时,在相当一段间隔的电源导线上。会有几mV、甚至几V的电压,而低电平信号传输要求电路电平为零。
为防止交流电对低电平信号的干扰.在直流信号的导线上要加隔离屏蔽:不允许信号源与交流电共用一根地线:各个接地点通过接地铜牌连接到一起。
屏蔽地、保护地不能与电源地、信号地和其他地扭在一起。只能各自独立地接到接地铜牌上。为减少信号的电容耦合噪声,可采用多种屏蔽措施。
对于电场屏蔽的分布电容问题,通过将屏蔽地接入大地可解决。对于纯防磁的部位,例如强磁铁、变压器、大电机的磁场耦合.可采用高导磁材料作外罩.将外罩接入大地来屏蔽。
2、plc输入输出的配线
PLC电源线、I/O电源线、输入信号线、输出信号线、交流线、直流线都应尽量分开布线。plc接地方式
开关量信号线与模拟量信号线也应分开布线,无论是开关量信号线还是模拟量信号线均应采用屏蔽线.并且将屏蔽层可靠接地。
由于双绞线中电流方向相反,大小相等,可将感应电流引起的噪声互相抵消,故信号线多采用双绞线或屏蔽线。
相关文章
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式
plc自锁控制梯形图与指令表程序的二种方式,包括启动按钮、停止按钮、热保护、运行继电器等,学习下plc自锁控制梯形图与指令表程序的编写方法。
时间:2021-11-22 09:20:06
plc定时器扩展方法梯形图的二种方式
有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。
时间:2020-12-10 09:41:55
plc控制柜如何接地,plc控制柜接地注意事项
本文介绍了plc控制柜接地的方法,plc控制柜接地的目的,一点接地的原则,接地上的注意事项,plc的接地端子的用法等,一起来了解下。
时间:2020-01-17 06:50:58
plc两地控制的电气原理图及接线方式
plc两地控制的电气原理图,如何用plc实现两地控制,如何画出两地控制的plc电路原理图。
时间:2016-06-12 14:59:45
plc控制系统供电与接地设计方法图解
plc控制系统供电与接地设计方法,plc控制系统的供电设计,包括供电系统的保护措施与电源模块的选择,接地设计的要求、地线的种类与接地的处理方法。
时间:2016-03-05 17:52:57
plc控制系统如何接地?plc控制系统正确接地方法
plc控制系统的正确接地方法,plc控制系统接地为了安全与抑制干扰,plc控制系统的地线包括系统地、屏蔽地、交流地和保护地等,plc接地有安全地或电源接地等。
时间:2016-02-29 14:27:51
【图】基本RS触发器的电平直接触发方式
基本RS触发器的电平直接触发方式,基本RS触发器的触发方式,输入信号直接控制,即电平直接触发,同步触发器,为具有时钟脉冲CP控制的触发器。
时间:2015-11-06 07:20:19
模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法
模拟量传感器与plc模拟量模块的接线方式与方法,4线制测量传感器与2线制测量传感器的不同接线方式,两线制的传感器的几种同模块的连接方法。
时间:2015-10-23 19:42:18
- 上一篇:plc可编程序逻辑控制器的小知识
- 下一篇:plc扫描周期与响应时间有什么不同?