plc定时器设定值的修改方法
来源:电工天下时间:2020-02-20 09:31:29 作者:老电工手机版>>
有关plc定时器设定值的修改方法,可以使用人机界面,使用永宏plc内置的模拟电位器,用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值,用永宏plc外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值等方法。
plc定时器设定值的修改方法
永宏plc控制系统在使用过程中,经常要修改一些参数,最常见的就是修改定时器的设定值。这里整理了一些修改定时器的设定值的方法,供大家学习参考。
1、使用人机界面
永宏plc可以用触摸屏、文本显示器或工控机作人机界面,方便修改定时器参数,但成本较高。
2、使用永宏plc内置的模拟电位器
小型永宏plc一般都有内置的设置参数用的模拟电位器,如三菱永宏plc fx1n、fx1s的外部调节寄存器d8030和d8031的值与模拟电位器的位置相对应,s7-200的两个模拟电位器对应的寄存器是smb28和smb29.cp1h的模拟电位器对应的寄存器a642。
3、用模拟量设定功能扩展板修改定时器的设定值
fx系列的模拟量设定功能扩展板fx2n-8av-bd上有8个电位器,可以用应用指令vrrd读出各电位器设定的8位二进制数,用定作定时器、计数器的设定值。
4、用永宏plc外部触点在程序内作加减计数器实现设定定时器的设定值
用按钮的上升沿与加减计数器实现,当按下按钮,加减计数器的寄存器加1或减1。而定时器的设定值就是寄存器中的数值,根据需要与定时器的基时要确定按下的次数,加计数与减计数的外部接点要分开。
5、增加lcd选件板改变永宏plc内部定时器的设定值
可以方便的监控、变更永宏plc内数据值,并可以实现错误状态的可视化.cp1h、cp1l的永宏plc可以增加lcd选件板cp1w-dam01。
相关文章plc梯形图中定时器怎么编写?

plc梯形图中定时器怎么编写?先明白定时器的功能,在plc编程中与时间有关的均可以采用定时器,从字面上分析定时器就是设定一段时间,定时器触发开始计时,等待时间到达线圈闭合。
时间:2021-10-22 10:06:40
plc定时器扩展方法梯形图的二种方式

有关plc定时器扩展方法梯形图的二种方式,通过二张图来了解plc定时器扩展方法用梯形图是如何表示的,一起来了解下。
时间:2020-12-10 09:41:55
【图】plc内部计数器编程的例子

plc内部计数器编程的例子,C0对X011的OFF-ON次数进行增计数,当它达到设定值K10时,输出输出点C0动作,即使X011从OFF-ON,计数器的当前值不变,输出触点依然动作。
时间:2020-02-20 11:07:54
plc计数器实现顺序延时接通电路的方法

plc计数器实现顺序延时接通电路的方法,采用计数器组成顺序延时接通电路编写的梯形图,完成了顺序延时接通的控制功能,具体参考本文的实例图片。
时间:2020-01-17 06:49:59
如何设定plc高速计数器设定值与当前值?

plc高速计数器设定值与当前值的设定方法,当前值和设定值均为带符号的整数值,设置包含当前值和设定值的控制字节及特殊内存字节,更新当前值和设定值的特殊内存字节见表。
时间:2016-05-31 04:20:21
plc定时器与计数器组成长时间延时电路的例子

plc定时器与计数器组成长时间延时电路的例子,当输入X0端接通T0开始计时,经过10s后,T0的常开触点闭合,计数器CT100减1计数一次,与此同时T0的常闭触点打开使T0线圈断电,导致T0复位。
时间:2015-10-28 10:23:25
【图】plc定时器延时扩展梯形图实例

plc定时器延时扩展的梯形图实例,采用定时器接力方式,利用多定时器的记时时间相加获得长延时,定时器接力获得长延时,定时器配合记数器获得长延时。
时间:2015-10-21 11:25:49
【图】plc定时器的类型与原理实例

plc定时器的类型与原理,介绍了plc定时器的电路构成,plc定时器的工作原理,并通过二个例子,分析了plc定时器在实际生产中的用法。
时间:2015-10-19 07:47:24
- 上一篇:plc程序调试方法与注意事项
- 下一篇:plc死机故障与硬件软件的关系