plc梯形图变为语句表怎么办?
来源:电工天下时间:2022-07-10 07:15:45 作者:老电工手机版>>
plc梯形图变为语句表的问题,plc梯形图添加了注释,但保存梯形图时就变成了语句表,检查是否有从数据类型冲突,确认是否某些被调用的程序块修改了接口(interface),但没有做块的一致性检查。
plc梯形图变为语句表
问题:plc梯形图添加了注释,但保存梯形图时就变成了语句表,原因是什么?
回答:
一般不会出现这类情况,如遇到这个问题,可以按如下步骤检查处理:
1、检查是否有从数据类型冲突。
在默认情况下,lad指令对数据类型检查较严。可在lad编辑器中,选择菜单"options"-->"customize",打开customize对话框,选择"lad/fbd"标签页,确认"type check of addresses "是否被选中。
如果编程时没有选择数据类型检查,过几天打开程序时却选择了数据类型检查,且正好有数据类型冲突,就会发生楼主所说的现象了。
2、确认是否某些被调用的程序块修改了接口(interface),但没有做块的一致性检查所引起的。
备注:重点检查第一条。
相关文章
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计实例
自锁与互锁功能的plc梯形图程序设计,利用自身的常开触点使线圈持续保持通电即“ON”状态的功能称为自锁,利用两个或多个常闭触点来保证线圈不会同时通电的功能成为“互锁”。
时间:2022-07-11 08:50:34
将继电器控制电路转换为plc梯形图的方法
继电器控制电路转换为plc梯形图的方法,需要用plc的外部接线图和梯形图来等效继电器电路图,根据继电器电路图设计梯形图,将继电器电路图转换为具有相同功能的plc外部硬件接线图和梯形图。
时间:2022-07-11 08:50:25
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图图符的对应关系
plc梯形图编程中继电器原理图与梯形图的图符对应关系,plc梯形图编程语言的基本知识,根据继电器原理图画出梯形图,梯形图最左边是起始母线,最右边还有结束母线。
时间:2022-07-11 08:50:24
三菱plc梯形图的四条编程规则
三菱plc梯形图的四条编程规则,梯形阶梯都是始于左母线,终于右母线,接点应画在水平线上,不应画在垂直线上,并联块串联时,应将接点多的去路放在梯形图左方,不宜使用双线圈输出。
时间:2022-07-11 06:26:14
电工图转换为plc梯形图的方法步骤
将电工图转换为plc梯形图的方法与步骤,以三相感应电动机故障警报控制电路图为例,介绍了控制电路的动作、i/o编码、plc外部接线图、plc阶梯图、plc转换接线与阶梯图的设计过程。
时间:2022-07-11 06:26:13
plc梯形图编程的四个概念
plc梯形图编程的四个概念,分为软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,根据梯形图中各触点的状态和逻辑关系,求出与图中各线圈对应的编程元件的状态,称为梯形图的逻辑解算。
时间:2022-07-11 06:26:10
plc梯形图实现路灯延时触模开关控制
分享一个路灯延时触模开关控制的plc梯形图程序,plc梯形图实现路灯的延时开关,这在很多路灯控制场合经常会用到,配有实例图,供大家学习参考。
时间:2022-07-10 07:15:52
plc梯形图程序与语句表的转换程序
有关plc梯形图程序与语句表的转换程序,根据plc梯形图程序写出对应的语句表程序,有完整的实例(图片),感兴趣的朋友参考下。
时间:2022-07-10 07:15:47
- 上一篇:plc与pc实时通信方法总结
- 下一篇:【图】plc梯形图与继电器线路的不同实现过程