plc梯形图编程入门图解

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-05-16 08:53:25

有关plc编程中梯形图的入门教程,详细介绍了时间继电器、译码指令和编码指令、填表指令(ATT)、数据转换指令的用法,并提供了plc编程初学者必须掌握的几个梯形图。

plc梯形图编程入门

一、时间继电器

TON 使能=1计数,计数到设定值时(一直计数到32767),定时器位=1。使能=0复位(定时器位=0)。

TOF 使能=1,定时器位=1,计数器复位(清零)。使能由1到0负跳变,计数器开始计数,到设定值时(停止计数),定时器位=0。如下图: 

plc梯形图1

图1:使能=1时,TOF(T38)的触点动作图

plc梯形图2

图2:使能断开后,计数到设定值后,TOF(T38)的触点动作图(其中T38常开触点是在使能由1到0负跳变后计数器计时到设定值后变为0的)

TONR 使能=1,计数器开始计数,计数到设定值时,计数器位=1。使能断开,计数器停止计数,计数器位仍为1,使能位再为1时,计数器在原来的计数基础上计数。

以上三种计数器可以通过复位指令复位。

正交计数器 A相超前B相90度,增计数

B相超前A相90度,减计数

当要改变计数方向时(增计数或减计数),只要A相和B相的接线交换下即可。

二、译码指令和编码指令

译码指令和编码指令执行结果如图所示:

译码指令和编码指令

DECO是将VW2000的第十位置零(为十进制的1024),ENCO输入IN最低位为1的是第3位,把3写入VB10(二进制11)。

三、填表指令(ATT)

S7-200填表指令(ATT)的使能端(EN)必须使用一个上升沿或下降沿指令(即在下图的I0.1后加一个上升沿或下降沿),若单纯使用一个常开触点,就会出现以下错误: 

填表指令(ATT)

这一点在编程手册中也没有说明,需要注意。其他的表格指令也同样。

四、数据转换指令

使用数据转换指令时,一定要注意数据的范围,数据范围大的转换为数据范围小的发注意不要超过范围。如下图所示为数据的大小及其范围。 

数据转换指令

(1)BCD码转化为整数(BCD_I)

关于什么是BCD码,请参看《关于BCD码》。

BCD码转化为整数,我是这样理解的:把BCD码的数值看成为十进制数,然后把BCD到整数的转化看成是十进制数到十六进制数的转化。如下图所示,BCD码为54,转化为整数后为36。

BCD码转化为整数(BCD_I)

整数转化为BCD码(I_BCD)则正好相反,看成是十六进制到十进制的转化。

(2)整数转化为双整数(I_DI)                    

此问题需要注意的是:整数转化为双整数后,符号位被扩展,因为整数的精度小于双整数的精度,转化后,双整数除了表示整数的数值所占的位外,其余空位用符号位填充。如整数45转化为双整数后,基二进制表示为:2#0000_0000_0000_0000_0000_0000_0010_1101,而整数-45转化为双整数后则为:2#1111_1111_1111_1111_1111_1111_1101_0011。

五、不要重复使用PLC输出线圈

基本逻辑指令中常开接点和常闭接点,作为使能的条件,在语法上和实际编程中都可以无限次的重复使用。

PLC输出线圈,作为驱动元件,在语法上是可以无限次的使用。但在实际编程中是不应该的,应该避免使用的。因为,在重复使用的输出线圈中只有程序中最后一个是有效的,其它都是无效的。输出线圈具有最后优先权。

如图1和2所示。

PLC输出线圈

PLC输出线圈

图1:输出线路未重复使用   图2:输出线路未重复使用

1所示,输出线圈Q0.0是单一使用,表示I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合,输出线圈都得电输出。

图2所示,输出线圈Q0.0是重复使用,在网络1和网络2中重复使用两次,目的和图1所示一样,要求I0.0和I0.1两个常开接点中任何一个闭合,输出线圈得电输出。

首先,需要肯定是图2所示的程序在语法上是完全正确的。但是,Q0.0重复使用的输出线圈中,真正有效的是网络2,网络1是多余的、无效的。也就是说,I0.0无论是闭合还是断开,都对Q0.0不起作用,Q0.0是否得电是由I0.1决定的。

这是因为plc在一个扫描周期中,PLC输出点的刷新是在程序执行完毕后执行的,在一个扫描周期中,即使I0.0闭合,I0.1断开,在PLC程序执行网络1时,输出点Q0.0映像存储器为1,在执行网络2时,输出点Q0.0映像存储器又变为0。(电工技术之家 www.dgjs123.com)程序执行完毕,plc输出点才执行刷新,最终输出点Q0.0失电不输出。同理,在一个扫描周期中,I0.0断开,I0.1闭合,输出点Q0.0映像存储器最终为1,在plc输出点执行刷新时,输出点得电输出。因此,图2所示的程序中,对Q0.0起作用的只是I0.1。

因此,在PLC编程时,重复使用数出线圈。尽管在语法上是正确的,但是应该避免使用的。

几种置位、复位的方法和比较

位置位、复位操作方法上,有好几种方法,可以直接采用置位、复位指令,也可以采用数据传送指令、表格填充指令,甚至可以采用移位循环指令。

这几种方法在具体运用时,也要根据情况而定。

以下通过实例来介绍他们的区别。要求对Q0.0~0.7、Q1.0~1.7十六位输出进行置位、复位。 

几种置位、复位的方法和比较

图 几种置位、复位的方法

在以上几种方法中,除移位循环指令外,其他指令比较好理解。

移位循环指令的方法,置位是对16#FFFF十六位常数左循环16位,送入输出字QW0(由Q0.0~0.7、Q1.0~1.7组成),无论16#FFFF如何循环,还是16#FFFF,16位输出。复位采用对QW0一次扫描周期一次执行16位左移位指令,将QW0中的数据全部移出(如果是带符号位的字,连符号位也移出),输出复位。

在上面的方法中,直接采用置位、复位的方法不仅可以对字节、字、双字中的位进行置位、复位操作,也可以对不成字节、字、双字的位进行操作。而数据传送指令、移位循环指令、填充指令只能对字节、字、双字中的位进行置位、复位操作,其中填充指令还只能对字操作。

比如单单对Q0.0~0.6七个位输出进行置位、复位,采用数据传送指令、移位循环指令、填充指令是很难实现的,此时只有采用直接置位、复位指令的方法。

plc编程初学者必须掌握的几个梯形图

1、启动、保持、停止电路

x1 x2

|--||---|/|-----(y1)

| |

| y1 |

|--||-

|

2、三相异步电机正反转控制电路

|

| x0 x2 x1 y1

|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y0) 正转

| |

| y0 |

|--||------

|

| x1 x2 x0 y0

|--||--------|/|------|/|-------|/|-------(y1) 反转

| |

| y1 |

|--||------

|

3、闪烁电路

x0 T1

|--||---|/|-----(To)k20

|

| T0

|--||-----------(T1)k30

| |

|-----(y0)

4、延时接通/断开电路

x0

|--||-----------------(T0)k90

|

| y1 x0

|--||--------|/|------(T1)k30

|

| t0 t1

|--||--------|/|------(y1)

| |

| y1 |

|--||------

|

    相关文章
    • plc梯形图编程四个基本概念

      plc梯形图编程四个基本概念

      plc梯形图编程中的四个基本概念,包括软继电器、能流、母线与梯形图的逻辑解算,梯形图两侧的垂直公共线称为母线(bus bar),梯形图中逻辑解算按从左至右、从上到下的顺序进行。

      时间:2020-05-16 19:53:53

    • plc梯形图编程元件用法教程详解

      plc梯形图编程元件用法教程详解

      有关plc梯形图编程元件的说明,plc的基本数据结构,位元件与字元件的功能,以及辅助继电器(M)、状态继电器(S)、定时器(T)与计数器(C)、数据寄存器(D)等的用法教程。

      时间:2020-05-16 19:43:17

    • plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

      plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法

      plc梯形图与顺序功能图的程序设计方法,梯形图形成的最优化的方法是通过顺序功能图的转换来实现,sfc中转换实现的基本规则,梯形图的编制方法,实例控制顺序功能图与梯形图。

      时间:2020-05-16 19:43:12

    • 单脉冲plc梯形图程序原理图解

      单脉冲plc梯形图程序原理图解

      一个单脉冲plc梯形图程序,有梯形图与时序图的对比,从给定信号(x0)的上升沿开始产生一个脉宽一定的脉冲信号(y1),无论输入x0接通的时间长短怎样,输出y1的脉宽都等于t1的定时时间2s。

      时间:2020-05-16 19:30:05

    • plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

      plc梯形图程序经验设计法的优缺点对比

      plc梯形图程序的经验设计法,根据被控对象的要求,在典型单元程序的基础上,做修改与完善,适用于简单梯形图程序的设计,以运料小车控制系统的梯形图、两处卸料的小车控制系统的梯形图为例。

      时间:2020-05-16 19:30:03

    • plc梯形图编程基本原则

      plc梯形图编程原则

      plc梯形图的编程原则,七条基本原则,梯形图每一行都是从左母线开始,线圈不能直接与左母线相连,同一编号的线圈在一个程序中使用两次称为双线圈输出,两个或两个以上的线圈可以并联输出等。

      时间:2020-05-16 19:30:01

    • plc梯形图示例:传送带顺序启动与停止

      plc梯形图示例:传送带顺序启动与停止

      实现传送带顺序启动与停止的plc梯形图,该程序使用定时器(t)来做为延时启动与停止的控制元件,传送带顺序启动与停止的plc梯形图 12-1,附有程序说明。

      时间:2020-05-16 08:55:46

    • 两地控制plc梯形图程序

      两地控制plc梯形图程序

      一个两地控制plc梯形图的程序例子,学习下plc梯形图实现两地控制的方法,感兴趣的朋友参考下。

      时间:2020-05-16 08:48:45

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有