高压开关柜组成功能单元与类型
来源:电工天下时间:2022-09-17 11:38:58 作者:老电工手机版>>
有关高压开关柜的组成,包括柜体的材料、柜体的功能单元、柜内电器元件、柜内常用的主要二次元件等,高压开关柜分类,可以按断路器安装方式、按安装地点、按柜体结构进行分类。
一、开关柜的组成
开关柜应满足GB3906-1991《3-35 kV交流金属封闭开关设备》标准的有关要求,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能。柜体由壳体、电器元件(包括绝缘件)、各种机构、二次端子及连线等组成。
柜体的材料:
1)冷扎钢板或角钢(用于焊接柜)。
2)敷铝锌钢板或镀锌钢板(用于组装柜)。
3)不锈钢板(不导磁性)。
4)铝板((不导磁性)。
柜体的功能单元:
1)。主母线室(一般主母线布置按“品”字形或“1”字形两种结构 2)。断路器室 3)。电缆室 4)。继电器和仪表室5)。柜顶小母线室6)。二次端子室
柜内电器元件:
1、柜内常用一次电器元件(主回路设备)常见的有如下设备:
电流互感器简称CT【如:LZZBJ9-10】
电压互感器简称PT【如:JDZJ-10】
接地开关【如:JN15-12】
避雷器(阻容吸收器)【如:HY5WS单相型;TBP、 JBP组合型】
隔离开关【如:GN19-12、GN30-12、GN25-12】
高压断路器【如:少油型(S)、真空型(Z)、 SF6型(L)】
高压接触器【如: JCZ3-10D/400A型】
高压熔断器【如:RN2-12、XRNP-12、RN1-12】
变压器【如:SC(L)系列干变、 S系列油变】
高压带电显示器【GSN-10Q型】
绝缘件【如:穿墙套管、触头盒、绝缘子、绝缘热缩(冷缩)护套】
主母线和分支母线
高压电抗器【如串联型:CKSC和起动电机型:QKSG】
负荷开关【如:FN26-12(L)、FN16-12(Z)】
高压单相并联电容器【如:BFF12-30-1】 等等
2、柜内常用的主要二次元件(又称二次设备或辅助设备,是指对一次设备进行监察、控制、测量、调整和保护的低压设备),常见的有如下设备:
1.继电器2.电度表3.电流表4.电压表5.功率表6.功率因数表7.频率表8.熔断器9.空气开关10.转换开关11.信号灯12.电阻13.按钮14.微机综合保护装置等。
二、高压开关柜分类
1、按断路器安装方式分为移开式(手车式)和固定式
(1)移开式或手车式(用Y表示):表示柜内的主要电器元件(如:断路器)是安装在可抽出的手车上的,由于手车柜有很好的互换性,因此可以大大提高供电的可靠性,常用的手车类型有:隔离手车、计量手车、断路器手车、PT手车、电容器手车和所用变手车等,如KYN28A-12。
(2)固定式(用G表示): 表示柜内所有的电器元件(如:断路器或负荷开关等)均为固定式安装的,固定式开关柜较为简单经济,如XGN2-10、GG-1A等。
2、按安装地点分为户内和户外
(1)用于户内(用N表示);表示只能在户内安装使用, 如:KYN28A-12等开关柜;
(2)用于户外 (用W表示);表示可以在户外安装使用, 如: XLW等开关柜。
3、按柜体结构可分为金属封闭铠装式开关柜、金属封闭间隔式开关柜、金属封闭箱式开关柜和敞开式开关柜四大类:
(1)金属封闭铠装式开关柜(用字母K来表示)主要组成部件(例如:断路器、互感器、母线等)分别装在接地的用金属隔板隔开的隔室中的金属封闭开关设备。如KYN28A-12型高压开关柜。
(2)金属封闭间隔式开关柜(用字母J来表示)与铠装式金属封闭开关设备相似,其主要电器元件也分别装于单独的隔室内,但具有一个或多个符合一定防护等级的非金属隔板。如JYN2-12型高压开关柜。
(3) 金属封闭箱式开关柜(用字母X来表示)开关柜外壳为金属封闭式的开关设备。如XGN2-12型高压开关柜。
(4)敞开式开关柜,无保护等级要求,外壳有部分是敞开的开关设备。如GG-1A(F)型高压开关柜。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高低压开关柜的主要结构类型
高低压开关柜的结构类型,高低压开关柜分为高压开关柜和低压开关柜,高压开关柜型号含义,包括固定式与手车式、金属销装移开式等,低压配电屏有离墙式和靠堵式及抽屉式三种类型。
时间:2022-09-15 05:51:27
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
- 上一篇:配电网理论线损计算方法的分类及特点
- 下一篇:供电系统中高压开关柜的种类与选择方法