带电作业工具的使用与保管措施

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2020-04-19 10:50:39

有关带电作业工具的使用与保管措施,带电作业工具在使用前必须检查,包括屏蔽服的使用、绝缘杆件的使用、绝缘绳的使用、承力绝缘工具的使用等,带电作业工具的保管方法。

带电作业工具

带电作业工具在使用前必须检查,发现绝缘工具受潮或表面损伤、脏污时,应及时处理并经试验合格后方可使用,不合格的带电作业工具应及时检修或报废,不得继续使用。

绝缘工具在使用前,应用绝缘电阻表(2500~5000V)、绝缘工具检测仪进行分段检测,每2cm测量电极间的绝缘电阻值不低于700MΩ。屏蔽服装应无破损和孔洞,各部分应连接完好,屏蔽服装衣裤最远端点之间的电阻值均不大于20Ω。

一、常用带电作业工具的使用

使用带电作业工具的每一个人,都应掌握以下基本要点:工具的使用范围,在何种电气装备上使用及限制,以及有关环境或作业方法;工具使用前的检查,以确保工具(电气和机械性能)完好;工具是否在预防性试验周期内。

1、屏蔽服的使用

在使用前,用万用表和专用电极(每个电极重lkg,底面接触面积为1cm2)进行测量,测量方法是将被测屏蔽服套在普通布工作服上,各单个间连接好,再将两个电极分别垂直平放在各被测点上,检测手套与短袜及帽子与短袜间的电阻。测点位置应位于接缝边缘及分流连接线30mm处。整套衣服任何两个最远端点间的电阻值均不得大于标准规定值。需说明的是使用专用电极检测整套衣服的电阻只有在对整套服装使用安全性有怀疑时才进行。一般只要进行外观检查,没有破损和断裂即可。

使用时必须注意:各单位之间(指帽、衣、手套、裤、袜或导电鞋)必须连接可靠;冬季应穿在棉衣外面;穿阻燃内衣;屏蔽帽必须正确使用,做到帽檐不上翘,以尽可能多的屏蔽裸露的脸部,否则面部场强将急剧增加。

2、绝缘杆件的使用

绝缘杆件使用前,必须进行外观检查,外观上不能有裂纹等外部损伤;绝缘杆件必须经试验合格后方可使用,严禁使用不合格的绝缘杆件;绝缘杆件必须适用于所操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;绝缘杆使用时要尽量减少对绝缘杆的弯曲力,以防损坏杆体。使用前需用干燥洁净的软布擦拭绝缘杆表面,减少表面脏污的泄漏电流。

3、绝缘绳的使用

绝缘绳使用前必须进行外观检查,严防有金属丝物夹带缠绕;绝缘绳必须经试验合格后方可使用,严禁使用不合格的绝缘绳;须根据工作荷载选用绝缘绳索种类和直径;须根据环境湿度选择防潮绝缘绳;脏污严重的绝缘绳严禁在带电作业工作中使用。

4、承力绝缘工具的使用

承力绝缘工具使用前必须进行外观检查,外观上不能有裂纹等外部损伤;承力绝缘工具使用前还需检查连接件情况,确保牢固可靠;绝缘杆件必须经试验合格后方可使用,严禁使用不合格的绝缘杆件;绝缘杆件必须适用于所操作设备的电压等级,且核对无误后才能使用;绝缘杆使用时要尽量减少对绝缘杆的弯曲力,以防损坏杆体。使用前需用干燥洁净的软布擦拭绝缘杆件表面,减少表面脏污的泄漏电流。

5、检测设备的使用

检测前,应详细阅读检测读设备说明书,熟练掌握检测设备的操作方法,保证操作灵活,检测时首先对检测设备进行检查,以保证检测设备的完好性,从而保证测量的准确性。

6、防护设备的使用

使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤或变质,检查是否在试验1周期内,且检验合格,否则不得使用。

7、配电用绝缘遮蔽、防护用具的使用

在使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤或变质,检查是否在试验周期内,且检验合格,否则不得使用。

8、配电用绝缘手套的使用

在使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤或变质,检查是否在试验周期内且检验合格,并还须用充气法进行检查,否则不得使用。

9、绝缘斗臂车的使用

在使用前必须进行外观检查,外观上不能有破损、划伤,检查是否在试验周期内且检验合格,并还须用干燥洁净抹布擦拭绝缘臂、绝缘斗外表面进行检查,然后在工作位置固定好,用下操作系统空升操作绝缘臂等一次后方可使用,否则不得使用。

110kV级以上绝缘斗臂车须连接好泄漏电流表,以监视工作中的泄漏电流。

相关文章
  • 【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式

    【图】地电位作业中等值电路与阻抗表达式

    地电位作业中等值电路的知识,带电作业所用的环氧树脂类绝缘材料的电阻率很高,人体电阻Rr也远远小于人体与导线之间的容抗,间接作业时,人体与带电体间的阻抗关系。

    时间:2020-04-19 10:36:39

  • 【图】地电位作业示意图与泄露电流等值电路的参数含义

    地电位作业示意图

    地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

    时间:2017-07-26 14:03:54

  • 中性线带电压怎么办,中性线带电压的常见原因

    中性线带电压怎么办

    中性线带电压的常见原因,中性线带电压,在接地极上产生电压降,使变压器中性点和中性线带几伏电压,中性线带故障电压的原因很多,除工频故障电压外,中性线上也可感应雷电瞬态电涌电压。

    时间:2016-08-14 19:59:23

  • 带电作业操作的几项技术措施

    带电作业操作的技术措施

    带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。

    时间:2016-01-22 07:29:14

  • 地电位作业工作原理_中间电位工作原理_等电位作业的原理

    地电位作业工作原理

    有关地电位作业的工作原理,地电位作业的位置示意图及等效电路如图,中间电位工作原理,中间电位作业的位置示意图及等效电路图等。

    时间:2016-01-22 03:55:07

  • 架空线路带电作业现场安全规定与保护措施

    架空线路带电作业现场安全规定

    架空线路带电作业现场安全规定与保护措施,带电作业人员要求,带电作业的基本要求,施工方案的编制方法,应用作业指导书的注意事项,防止对地及相间放电安全控制等。

    时间:2016-01-20 11:25:08

  • 高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定

    高架绝缘斗臂车带电作业安全规定

    高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定,在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,绝缘臂的有效绝缘长度(最小长度)应大于表 7-14的规定等。

    时间:2016-01-20 10:37:28

  • 等电位作业的安全要求

    等电位作业的安全要求

    等电位作业的安全要求,等电位作业中,进入或脱离等电位过程中的安全防护,进入等电位和脱离等电位都应动作迅速,每次移动作业位置时,若人体没有与带电体保持等电位的话,都会出现充电和放电的过程。

    时间:2016-01-16 16:56:00

Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

电工天下 版权所有