配电网带电作业的特点与安全防护措施
来源:电工天下时间:2016-01-20 06:46:03 作者:老电工手机版>>
配电网带电作业的特点与安全防护措施
提高供电可靠性已成为供电企业一项重要任务,供电企业开展配电网带电作业,尽可能的用带电作业方式对配电网进行检修和维护工作,以提高供电可靠性,同时也为自身在电力市场中获得更多的经济效益和社会效益。
如何使配电网带电作业健康、安全、稳定和科学的发展,是我们面前一个新课题。
一、配电网带电作业的特点
在超高压输电线路的带电作业中,空间电场强度高、作业距离大,作业人员穿屏蔽服进入高电位并采用等电位方法进行抢修和维护是一种安全、便利的作业方法。但在配电线路的带电作业中,由于配电网络的电压低,三相导线之间的空间距离小,而且配电设施密集,使作业范围窄小,在人体活动范围内很容易触及不同电位的电力设施。因此,作业人员身穿屏蔽服、直接接触带电体的等电位作业方式在配电网的带电作业中不宜采用。尽管不少单位在应用这种方式进行作业时并没有出现事故,但严格地说确实存在着安全隐患。
二、安全防护措施
(一)安全防护用具的选用。
安全防护措施是配电网带电作业中保证生产作业人员安全的重要措施之一,那么安全防护用具的选用是至关重要的。配电线路带电作业安全防护用具不仅应具有高电气绝缘强度,而且应具有良好的防潮性能和服用性能,在保证安全的前提下便于作业人员的工作。
(1)安全防护用具的选购。
选购时必须与销售商针对工具的电气性能、物理特征了解清楚,根据生产开展的项目及设备的需要进行选购,避免盲目购买而造成资金的浪费。必须注意的是当前国外产品绝缘服及工器具满足不了我国《电业安全工作规程》要求。
对于科学分析验证认定是生产的确必不可少的工器具,应采用制定企业标准进行约束为妥。同时针对进口绝缘服及绝缘遮蔽罩等防护用具,要认真组织接收、验收、检验(主要是物质部门与经销商完成提供进货合格证),并应按照《电业安全工作规程》制订企业的管理标准(未制定)进行严格的电气试验及物理特性检查,只有全部合格后方可移交生产班组使用。
(2)安全防护用具的维护。
安全防护用具的维护工作应尤其重视,作业者在生产使用后,对这此绝缘防护用具组织检查,发现这类产品都是容易受伤的塑料或橡胶制品,使用时因现场的各种金属设备、构件,极易被划破或损伤,所以应强调在作业前后仔细检查及时发现问题,预防因绝缘防护损坏而引发事故发生。对于这些工具都有不透气的特点,使用时会使人体感到不适而引发排泄量的汗水,特别是夏天,它就会受到人体排泄汗水的浸泡,所以要求使用后应立即用干的净手巾擦,避免由于汗水的污秽,降低绝缘性(如沿面闪络及表面泄漏电流)和汗水中所含的盐、碱与塑料、橡胶服的化学反应而降低工具的使用寿命。
(二)绝缘遮蔽罩的选用。
可以通过国内科研单位(中国电力科学研究院、国电武汉高压研究所)了解国内在配电网带电作业绝缘遮蔽制造处于领先厂商,对这此在国内制造水平处于领先的厂商生产的绝缘遮蔽工具的制造工艺、工艺质量等进行比较,货比三家中造出制造水平较高,价格便宜的厂家,根据生产现场所需求的工具型号、尺寸,对所需的绝缘遮蔽罩?“量体裁衣”长期与厂家合作,利用现有的国家标准及行业标准和企业标准、漳州配电网施工工艺要求特点,来制约生产厂家的选材、生产技术管理、工艺要求等,使生产出来的遮蔽罩在现场作业能更“顺手”,避免购买的器具因厂家设计不符合我局配电网实际安装工艺要求情况,而造成浪费。同时加强绝缘防护工具在运输过程中存在的危险点防范,应配置经改造的专用的汽车进行运输工器具。
(三)绝缘斗臂车的维护。
绝缘斗臂车大多是国外进口或是引进国外技术进行生产组装,目前行业及国家标准未出台,我们只能根据IEC/TC78相关标准来制定企业标准来约束和规范使用。鉴于目前我们绝缘斗臂车在使用中日常试验检查做的机械试验是参照高空作业车标准进行试验,试验方法及试验方式是否会对其造成损伤或是试验强度认识不够,这都使我们在使用过程中存在着一定的安全隐患(绝缘斗臂车的斗及臂为玻璃纤维环氧树脂材料做成的,其材料延伸率小于5%是为脆性材料)。我们应当加强与带电标委会的联系及沟通,及时了解当今国内配电网带电作业发展动向及先进技术,同时与带电标会建立合作关系,这将对我局的带电作业发展和安全生产有很大的促进,也使我们开展配电网带电作业少走弯路。
三、人才队伍的培养建设
(一)建立用人培养机制。为适应配电网从停电检修维护向不停电作业发展的趋势,加大我局带电作业人员队伍的建设和培养,可对新进厂工作的线路专业人员都进行配电线路带电作业,建立配电带电人员动态管理制度,建立完整的用人培养机制。
以高技能人才队伍建设为龙头,以职业资格证书制度为导向,带动整个带电职业培训工作,逐步完善职业资格培训体系,为带电作业人员铺设一条通过终身教育培训从初级工、中级工、高级工,再到技师、高级技师的成长通道,为带电人才的健康成长和在安全生产建设实践中充分发挥作用创造良好条件,促进配电网带电作业的健康发展。
(二)建立人员储备机制。建立带电作业人员储备机制,实行人员能进能出。
可以从线路专业中选出优秀员工派送到省内、省外的带电作业培训机构及国内开展配电网带电作业较好的供电企业进行培训、跟班煅炼,使作业人员参加带电作业就有较强的理论知识和实际操作技能,在发展队伍的路径上就提高整体作业人员的综合素质。
建议在我局在石亭培训基地建立配电线路带电作业仿真操作试验突出专业技能训练,强化新知识、新技术、新工艺、新方法的内容,充分发挥技能人才培训基地作用。
相关文章
带电作业操作的几项技术措施
带电作业操作的技术措施,带电作业现场,需要保持人身与带电体间的安全距离,将高压电场场强限制到对人身无损害的程度,带电作业时,良好绝缘子数应不少于规定数等。
时间:2022-09-15 05:52:12
如何减少供配电网络电能损耗?
如何减少供配电网络电能损耗?减少网络电能损耗,即减少线路和变压器中的电能损耗,可以参考如下措施,下面具体来看下。
时间:2021-11-19 05:51:47
配电网过电压保护的常见问题
有关配电网过电压保护的常见问题,包括输电线路的防雷保护问题,变电所的防雷保护,配电网中的铁磁谐振过电压问题,接地装置的改进和降阻剂的使用,慎重采用金属氧化物避雷器。
时间:2020-12-10 06:19:27
配电网线损的危害,配电网节能降耗的技术措施
配电网线损的危害与配电网节能降耗的技术措施,配电系统的线损造成能源的大量浪费,配电系统降损节能的技术措施,包括合理使用变压器,无功补偿,低压配电线路改造,扩大导线的载流水平等。
时间:2020-02-13 15:43:15
配电网理论线损的计算方法有哪些?
有关配电网理论线损的计算方法,包括均方根电流法,平均电流法,最大电流法与等值电流法等,用于配电网理论线损的计算,配电网理论线损计算方法研究进展。
时间:2016-05-28 17:13:08
架空线路带电作业现场安全规定与保护措施
架空线路带电作业现场安全规定与保护措施,带电作业人员要求,带电作业的基本要求,施工方案的编制方法,应用作业指导书的注意事项,防止对地及相间放电安全控制等。
时间:2016-01-20 11:25:08
高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定
高架绝缘斗臂车带电作业应遵守的安全规定,在预定位置空斗试操作一次,确认液压传动、回转、升降、伸缩系统工作正常,绝缘臂的有效绝缘长度(最小长度)应大于表 7-14的规定等。
时间:2016-01-20 10:37:28
【图】中压配电网接线方式的类型详解
中压配电网的接线方式,介绍了架空线路的接线方式,主要有放射式、普通环式、拉手环式、双路放射式、双路拉手环式等五种,地下电缆线路有多回路平行线式、普通环式、拉手环式等。
时间:2015-12-07 17:01:11