高压配电安全操作规程的七点要求
来源:电工天下时间:2016-01-05 16:29:42 作者:老电工手机版>>
高压配电安全操作规程
为保障电气设备的安全运行,在操作过程当中做好保证安全的组织措施、技术措施的落实,认真执行工作票制度。
1、高压配电室的倒闸操作必须填写操作票,以防止误操作事故的发生。
2、高压操作必须两人同时进行,一人监护,一人操作。
3、高压操作人员必须穿戴绝缘靴和绝缘手套。
4、拉开或合上开关时,应迅速果断,但不能用力过猛,操作机构有故障时,不得强行拉、合闸。
5、高压停电时,先打开负荷开关IS,后合上接地开关ES;高压送电时,先分开接地开关ES,后合上负荷开关IS。
6、变压器停电时,先停负荷侧开关,后停电源侧开关;变压器送电时,先送电源侧开关,后送负荷侧开关,严禁带负荷拉、合闸。
7、发现问题或遇到不懂的故障应及时向值班领导汇报。
相关文章
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求
有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。
时间:2021-05-08 14:35:17
某公司低压配电房安全操作管理规定
此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。
时间:2020-05-21 16:31:05
主电室电工人员安全操作规程22条
进入主电室的工作人员,要遵守哪些安全规定,主电室人员属维护电工,在检修电气设备时要注意哪些事项,主电室内工作人员的安全操作规定有哪些。
时间:2019-12-08 19:53:12
高压配电柜自投原理接线图示例
分享一个高压配电柜自投原理接线图,通过本图了解下高压配电柜的自投原理,一起来看看。
时间:2019-07-07 10:38:01
10kv高压配电系统图说明图解
有关10kv高压配电系统图的说明,10kv高压配电系统图主要特点有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-07 10:32:39