(变)电站用直流电源屏的选择方法
来源:电工天下时间:2020-04-19 10:42:30 作者:老电工手机版>>
有关(变)电站用直流电源屏的选择方法,如何选择所需要的直流电源屏,从这几个方面来考虑,所选设备是否适用,设备的抗干扰性及可靠性,操作维护是否简单方便,价格是否合理等。
(变)电站用直流电源屏
电力操作电源是为发电厂和550KV、220KV、110KV等各类变电站提供直流的电源设备,包括供给断路器分合闸及二次回路的仪器仪表、继电保护、控制、应急灯照明及各类低压设备用电。
目前我国电力所使用的直流分合闸电源大部分采用相控电源,但相控电源在纹波、效率、体积等方面不尽人意,监控系统不完善,主从各分,用户使用不便,对电力系统新的要求达不到标准。
另外,由于充电设备与蓄电池并联运行,当纹波系统较大、浮充电压波动或偏低时,会出现蓄电池脉冲充电放电,对电池不利。
90年代以来,美国、德国等西方国家新建电厂和变电站已全部采用开关电源,其蓄电池也由原来的镉镍电池改用铅酸免维护蓄电池,由于新的断路器(真空开关或弹簧储能式)的采用,合闸电流大幅减少,双母线也逐步用单母线取代。
高频开关电源以其体积小、重量轻、效率高、输出纹波小、模块叠加、N+1热备份设计,及便于计算机管理等优点,迎合了现代电源的潮流。
在计算机、航天、通信、仪器仪表方面,开关电源已得到广泛应用。近年来,国内用的电源已逐步由开关电源取代相控电源,可以预计,在电力操作电源方面,开关电源逐步取代相控电源会成为趋势。
随着高频开关电源在我国电力系统的日益普及,越来越多的变电站(所)发电厂的常规直流电源屏被高频开关电源所取代。
原电力部、水利部也明确下文推广(变)电站小型化、无人值班化模式。这一发展趋势使直流电源设备市场上出现了众多厂家。
如何选择所需要的直流电源屏?
1、所选设备是否适用
许多人在选择高频直流电源装置时,常有这样的认识,即技术等级越高越好,价格越贵越好,其实并非如此。
任何产品从试制到完善成熟都有一个过程,这其中需要用户对实际运行中出现的问题反馈给厂家以不断地改进,并且高频开关电源原理已经很成熟,大部分厂家都采用经典电路。因此你选择的装置最好是该厂家有一年以上稳定运行经验的产品。
另餐,考虑(变)电站的技术要求适配性,如我国大部分农村(变)电站不具备无人值班的条件,就没有必要选择四遥功能齐全的装置,如考虑以后可能的联网,实现通讯的要求,则订货时可要求保留通讯接口,以便于今后的改造。其次电池选择也很重要,电池分为防酸式、密封式、全密封式,现一般选择全密封式。
2、设备的抗干扰性及可靠性
随着科技的日新月异,近年来,微机技术新成果在电站综合自动化装置中得到广泛采用,使其自动化程度大大提高。但是电力系统最首要、最根本的要求乃是设备的安全性、可靠性。
为此,在选择直流电源装置时,应特别注意其抗干扰性的主要措施。如充电机和中央控制器的抗高频干扰性能如何,系统的抗雷击及系统接地的可靠性如何等等都是必须要严格考核的。
高频开关电源都采用微机控制,如有的厂家采用工控机,有的采用可编程控制器,有的采用单片机,而计算机技术发展很快,因此常常出现的情况是:代表当年最先进技术生产的产品却缺少必要的运行时间,其可靠性如何就是一个疑问。一般来说,用可编程控制器可靠性高,但价格贵。
3、操作维护是否简单方便
用户在采用高频开关电源肯定其先进性能时,还应重点考虑其操作是否简单易学,维护是否方便,因此中央控制器的控制软件不论如何先进如何复杂,都应使其界面直观,操作简单、方便。
在出现故障时其显示屏能自动显示故障性质、发生时间、发生位置等主要参数,有较强的自检功能,以便于用户进行维护。所以在选择直流电源屏时要注意观察厂家的软件显示,并结合自身今后运行维护的实际情况,考察其中中央控制器的操作、显示否简单、直观。
4、价格是否合理
合理的价格是大多数用户必须要考虑的因素之一。
很多用户在考虑直流电源屏时,常对同一类型设备不同厂家价格差异过大感到不解,其实这是由几个原因造成的:其一,高频开关模块的造价不同,有的厂家的高频开关模块是采用进口元件,其模块的成本较高,而有的厂家的高频开关模块是采用国产元件,其成本较低。其二,中央控制器的造价不同,有的厂家的中央控制器是采用可编程控制器(PLC),这是现在大多数厂家所采用的,而可编程控制器的生产厂家也不同,其中国产的品牌价格较低,原装进口的价格较。其三,不同厂所用的模块输出电流大小不一样,如模块的输出电流小,配的模块数多,可靠性高,但增加成本。对于以上种种因素,用户在订购设备时,要综合考虑。
5、售后服务
售后服务的好坏直接影响用户选择高科技产品的决心,也最终决定了制造厂家的销售市场。
对此,一些厂家在前期市场看好的条件下,忽略售后服务,最终导致企业形象下降、市场萎缩,有着深刻的教训。因为高频直流电源屏属于高科技产品,用户特别是技术水平较为落后的用户在第一次作出这一选择时,本身已带有一定的风险,如果厂家不做好售后服务,使用户存在后顾之忧,则势必影响其积极性,最终影响产品的推广应用。电力系统内部信息交流较多,用户在选型时,可以先了解厂家用户的使用情况及意见,作为选择厂家的参考。
相关文章
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
工矿配电站(供电局)双电源进线带高压计量方法
时间:2021-10-04 07:56:25
双电源自动切换开关技术参数及双电源转换条件
双电源自动切换开关技术参数,包括额定工作电压、频率、额定工作电流、相数、转换条件、转换时间、使用类别等,双电源的转换条件,双电源的转换时间,双电源的使用类别等。
时间:2021-10-04 07:56:18
数字化变电站系统组成方式有哪些?
数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
主电源与停电应急电源切换方式:首端切换与末端切换
有关主电源与停电应急电源的切换方式图,主电源与应急电源之间的两种切换方式,分类首端切换与末端切换,应急母线集中供电首端切换。
时间:2020-12-10 06:19:28
- 上一篇:低压配电线路的短路保护装置
- 下一篇:电气设备设施安全距离_电工安全操作距离