隔离变送器的作用是什么
来源:电工天下时间:2022-09-15 12:35:39 作者:老电工手机版>>
有关隔离变送器的作用,主要有隔离、变换、放大作用、远传作用及保安作用等,隔离变送器是用于将信号经过隔离措施,变送输出信号与之成一定关系的电气器件。
隔离变送器的作用
隔离变送器是将一个信号经过隔离措施后变送输出信号与之成一定关系的电气器件。
1、隔离作用
工业信号为何要隔离?
由于工业现场的环境条件是很复杂的,各种干扰(天体放电干扰、电晕电火花放电干扰、电气设备频率干扰、感应干扰)通过不同的耦合方式(电容耦合、电磁耦合、共阻抗耦合、漏电流耦合)进入测量系统,使测量结果偏离准确值,严重时会让测量系统不能工作,因此要对工业信号进行干扰抑制,也就是采取隔离措施,隔离器就派上用场了。
什么是隔离?
隔离就是破坏干扰途径、切断干扰耦合通道,从而达到抑制干扰的一种技术措施。常用隔离方法有:电磁隔离、调制隔离、光电隔离。像某公司的SV-VA系列、CSP系列、KCE系列隔离器都采用光电隔离方式。
2、变换作用
将一种形式的信号转换成另一种形式的信号:
a、将各种物理量转换成标准的工业控制信号:比如温度信号转换成4-20mA信号,交流800V电压信号转换成0-10V信号、直流1A电流信号转换成0-5V信号等。
b、标准信号转换:比如4-20mA转1-5V。
3、放大和远传作用
将一些微弱的毫伏级信号放大成易处理的标准信号,将易受干扰的电压信号转换成电流信号,以利于信号远传,像4-20mA信号可以传1000米。
4、保安作用
加设隔离变送器可以保护上位重要控制器件的安全,比如plc、工控机、采集卡、仪表等,隔离器的隔离作用可以保护其他贵重器件的安全,以免损坏。
相关文章
输电线路保护角是什么
保护角是防雷接地中的一个名词,什么是保护角,输电线路的保护是什么意思,避雷线和外侧导线间连线与垂直线的夹角,即称之为保护角,对于避雷线的保护范围来说,保护角越小,保护越可靠。
时间:2022-09-19 09:37:52
什么是线损,影响线损率的因素有哪些
有关线损的定义,影响线损率的主要因素,线损是电网电能损耗的简称,在输电、变电、配电和营销各环节中所产生的电能损耗和损失。
时间:2022-09-17 09:14:34
模拟量输入信号隔离器的几种类型
模拟量输入信号隔离器的几种类型,模拟量输入隔离器,从输入通道数来分有单路和双路,以及一路输入、二路输出信号等,供电方式上分为回路供电型和独立供电型。
时间:2022-09-15 05:52:18
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
低压电力网的中性线是什么
有关低压电力网的中性线的定义,由中性点接出的线叫中性线(N),低压侧中性线,称低压电力网的中性线,低压电气系统中性线的作用。
时间:2022-09-13 09:52:30
隔离器的工作原理_隔离器的外形和图形符号
有关隔离器定义,隔离器的工作原理,隔离器的外形和图形符号,包括刀开关、隔离开关及负荷开关的主要作用与工作原理等。
时间:2022-09-13 09:52:18
配电室零线与地线为什么相通
小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22