配电箱内熔断器怎么更换,配电箱熔断器更换步骤

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-07-07 10:38:49

配电箱熔断器怎么更换?在更换配电箱中熔断器时,要做好必要的绝缘与安全保护工作,试电笔检查配电箱是否漏电,然后才可以按规程更换熔断器,并启抽试运等。

配电箱内熔断器的更换步骤

配电箱内熔断器更换方法

配电箱熔断器更换步骤:

1、穿戴好劳动保护用品,戴好绝缘手套。

2、首先用试电笔检查配电箱,确认不漏电后,打开配电箱门。用试电笔检测三相电源,均有电后,再测螺旋熔断器座两个接线螺丝(一进一出),如一端有电,另一端无电,说明熔断器已烧。

3、更换熔断器。先把空气开关拉下、断电,再把螺旋熔断器盖逆时针旋转卸下,取出熔断器芯检查,熔断丝已烧断。

仔细查看熔断器座内及压盖内的铜卡片是否有烧焦的黑炭,若有用砂纸打净,把准备好的熔断器芯装入座内。若松动,取出熔断器芯,用尖嘴钳调节卡片位置,使熔断器芯装入并卡住,对准熔断器座顺时针缓慢拧紧。

把工具放好,合空气开关送电。再用试电笔检测熔断器座两端接线电源情况,两端均有电,说明熔断器已换好,可以启抽了。

4、启抽试运。关好配电箱门,松刹车,按启动钮启抽,若听“啪”地一声电动机没转起来。再打开箱门,用试电笔检查熔断器两端有电情况。

如果一端无电说明熔断器又烧,证明配电箱控制电路有短路的地方,就要拉下空气开关,上报专业电工来检修处理。

    相关文章
    • 配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

      时间:2021-06-17 09:30:49

    • 配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      有关配电箱如何重复接地的做法,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上,重复接地的接地体的二种接法。

      时间:2021-06-17 09:30:48

    • 配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。

      时间:2020-11-17 13:19:18

    • 配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      在做配电箱安装时,会碰到电缆线的选择问题,该用多大规格的电线,需要考虑配电箱中都有哪些设备,要注意配电箱及开关箱的设置,更要结合实际为配电箱选择合适的电线。

      时间:2020-06-02 14:26:03

    • 照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:54:03

    • 工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      有关配电箱的接线要求,在工业用电中配电箱怎么接线,配电箱的进线与出线要注意哪些问题,电工天下小编整理了工地用电配电箱的接线要求,以及具体的接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 11:19:39

    • 380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:00:51

    • 地线在配电箱中的接线要求

      地线在配电箱中的接线要求

      在安装配电箱时,会涉及到各种线的接线,这里说一说地线在配电箱中的接线要求,包括汇流排、箱体接地螺栓、与箱体连接的金属穿线管等的接线要求,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 10:40:49

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有