SVG无功补偿与传统电容无功补偿装置的区别
来源:电工天下时间:2021-06-17 09:31:15 作者:老电工手机版>>
有关SVG无功补偿与传统电容无功补偿装置的区别,这里总结为五点,分别为有级无极、补偿方式、补偿时间、谐波滤除与使用寿命。
SVG无功补偿装置的优势
1、有级无极
传统的电容无功补偿装置基本上采用的是3-10级的有级补偿,每增减一级就是几十千乏,不能实现精确的补偿。
SVG可以从0.1千乏开始进行无极补偿,完全实现了精确补偿:而且无论有功无功均能进行双向调节,充分适应太阳能发电供电系统负荷变化大的特点,能交换有功功率,使装置的性价比得到更高提升。
2、补偿方式
采用传统的电容无功补偿装置进行无功补偿,补偿后的功率因数一般在0.8-0.9左右。SVG采用的是电源模块进行无功补偿,补偿后的功率因数一般在0.98以上;
3、补偿时间
采用传统的电容无功补偿装置进行无功补偿,完成一次补偿最快也要200毫秒的时间,SVG在1-20毫秒的时间就可以完成一次补偿。
无功补偿需要在瞬间完成,如果补偿的时间过长会造成该要无功的时候没有,不该要无功的时候反而来了的不良状况;
4、谐波滤除
传统的电容无功补偿装置采用的是电容电抗式,可以滤除某些频率的谐波,SVG不产生谐波更不会放大谐波,并且可以滤除更多的谐波;
5、使用寿命
传统的电容无功补偿装置一般采用接触器或可控硅控制,造成使用寿命较短,一般在三年左右,自身损耗大而且要经常进行维护。SVG使用寿命在十年以上,自身损耗极小且基本上免维护。