变电站工作间断、转移与终结有哪些规定?
来源:电工天下时间:2020-12-28 10:43:46 作者:老电工手机版>>
有关变电站工作间断、转移与终结的三条规定,在变电站工作需要严格遵守相关规定,这里总结了三条,每日履行工作许可手续后方可继续开工,同一工作票依次在几个工作地点转移工作时要注意的问题。
变电站工作间断、转移与终结的规定
1、工作进行中,工作班所有人员撤离现场作短时的工作暂停为工作间断,此时现场所做的安全措施可保持不动;若间隔时间较长(隔夜),运行方式可能发生变化,就应每日履行工作许可手续后方可继续开工。
2、同一个电气连接部分用同一工作票依次在几个工作地点转移工作时,全部安全措施由值班员在开工前一次作完,不需办理转移手续,如在分割的两个以上的电气连接部门之间转移,则必须作好相应的安全措施,办理转移手续。
3、认真履行工作终结手续,可以防止向尚在工作的设备错误地合闸送电和带接地合闸等恶性事故的发生。
4、工作结束,双方检查验收合格后签字,对填用一种工作票的工作来说,只表明了工作终结,而只有在拆除工作地点全部接地线、拉开全部接地开关(属调度管辖的应得到调度命令)并经值班负责人签名后,工作票方告结束。
相关文章
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
数字化变电站系统组成方式有哪些?
数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
变电站户外一次设备有哪些?
变电站户外一次设备有哪些,除了避雷器、电压互感器、电流互感器、断路器等,还有哪些变电站一次设备,变电站电气设备分类,分为一次设备与二次设备,这些设备的类型与功能说明。
时间:2020-05-21 16:27:47
变电站一次主设备有哪些?
在变电站中所谓的一次设备,也称为主设备,是指直接分配电能与改变电能电压的相关设备,变电站一次主设备主要由高压电器或设备组成,包括主变压器,避雷器,互感器等电气设备。
时间:2020-05-21 16:25:39
发电厂(变电站)一次设备与二次设备的区别(图文)
发电厂或变电站的一次设备是什么,二次设备是什么,所包括的电气设备都有哪些,一次电路里的所有设备都叫一次设备,对一次设备进行控制、检测、保护的设备叫二次设备。
时间:2017-08-03 06:28:12
- 上一篇:室内配电系统的三种配电方式
- 下一篇:三相负载的联结方式