无功补偿控制器常见故障与解决方法
来源:电工天下时间:2015-08-04 08:33:36 作者:老电工手机版>>
无功补偿控制器常见故障与解决方法
无功补偿控制器在安装使用过程中会因一些容易忽视的接线错误码,导致补偿装置非正常运行。
无功补偿控制器的常见故障及解决方法。
1、功率因数值正常但性质相反,如滞后0.752,而显示为超前0.752,此种现象在电压电流信号接线完全正确的情况下,用户只要交换电流信号的极性即可。
2、控制头面板投入指示灯亮,但交流接触器不吸合,此种理象是因为交流接触器的线圈没有得到电源或不够所引起的,用户应检查交流接触器型号是否与图纸一致,保险是否完好,交流接触器电源公共端与控制器输出公共端是否连在同一根线上,连线有无开路。
3、随着电容器的投入功率因数变化不正常或不怎么变化。前一种现象是因为电压或电充信号的取样不对所引起的、用户应重点检查信号的取样。后者则是因为用户的信号,电流互感器套取的位置不对所引起应将电流互感器套在其输出能反映总负荷电流变换的地方。(如总柜母线)
4、控制器表头总显示5--0这种现象是因为输入到控制器的信号电流太小或无电流引起的,用户应让算一下电流互感器的变比选择是否合理。电流信号回路有没有开路或串并连其它仪表。
5、一组或几组电容器从不投入(投入指示灯也不亮),这种现象一般是用户在进行参数修改时没有对其容量进行预置的缘故,只要重新预置电容器的容量即可。
6、控制器显示的无功功率值与现场值悬殊太大,这种现象一般是电流互感器的变化预置不正确所引起的,用户应检查信号电流互感器的变化与预置值是否一致。
相关文章
配电系统无功补偿方式怎么实现?
配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
无功补偿的原则是什么
有关无功补偿的原则,无功补偿用来在电气设备中建立和维持磁场的电功率,电力系统的无功补偿与无功平衡是保证电压质量的基本条件,无功不足应采取的措施分享。
时间:2020-12-31 14:22:25
无功补偿电容器容量的计算方法
无功补偿电容器容量的计算方法,电容器的补偿容量,需根据配变容量、负荷容量、负荷性质、三相电压平衡度、自然功率因数、目标功率因数等背景参数,经过计算确定。
时间:2020-12-31 14:22:23
无功补偿来源与电压调节设备原理详解
有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。
时间:2020-12-29 10:37:31
动态无功补偿装置STATCOM的原理与功能
有关动态无功补偿装置STATCOM的原理,动态无功补偿装置的主要功能:提高线路输电稳定性,补偿系统无功功率,提高功率因数,降低线损,节能降耗等。
时间:2020-12-28 10:43:58
智能型低压无功补偿装置知识点总结
有关智能型低压无功补偿装置的知识,包括低压补偿的改进、△-Y共补与分补相结合的接线、并联电容器的投切开关、智能型自动控制器的相关知识。
时间:2020-12-28 10:43:50
低压无功补偿控制器设计原理及结构性能分析
有关低压无功补偿控制器的设计原理,电力系统无功功率的平衡是电能质量的重要保证,控制器工作原理及硬件设计,控制器的软件设计等,一起来了解下。
时间:2020-12-25 09:57:54
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法
无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。
时间:2020-03-19 09:04:01
- 上一篇:无功补偿原理与补偿容量的确定
- 下一篇:无功补偿电容装置参数怎么选?