低压无功补偿装置的选择要点

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-11-10 09:19:52

如何选择低压无功补偿装置,从四个方面入手,摸清负载的性质和谐波含量,搜集配电网及负载的技术参数,进行预测与合理选择补偿装置,做到这四点,低压无功补偿装置选择不再难。

低压无功补偿装置的选择要点

一、摸清负载的性质和谐波含量

采用普通的低压电容补偿成套装置,还是选择具有抑制谐波功能的滤波器成套装置,关键在于负载的性质和所产生的谐波分量的大小。谐波分量的数值可由谐波测试仪测得。

对电力负载的性质,注意3点:①负载变化的幅度和频繁程度;②负载中是否具有容量较大的谐波源:③三相负载的不平衡程度。要求快速补偿和抑制谐波的行业,通常包括具有大量电焊机设备的汽车制造业、冶金行业、造纸行业、电梯及起重设备、大型商住楼,以及其他具有大量变频器和大容量荧光灯照明的场所。

二、搜集配电网及负载的技术参数

搜集配电网及负载的有关参数,为设计滤波器的方案提供依据,通常包括:①电网的额定电压、运行电压和变化范围;②基波频率f的无功负载;③主要负载的性质、谐波次数及其分量值;④实测的电网电压畸变率;⑤不同运行方式下配电网的短路容量;⑥国家标准GB/T14549—1993及IEC标准对谐波电压和谐波电流的限值等。

三、进行预测

根据网络参数,负载性质及初步提出的补偿方案,通过仿真模型的计算机计算,对是否可能发生谐波放大或谐波共振进行分析,做到心中有数。

四、合理选择补偿装置

近二十余年来,国内外电工行业中先后开发了多品种的谐波滤波器和具有抑制谐波功能的低压无功补偿装置,主要包括:

1、低压谐波滤波器,单柜输出容量60~300kvar滤波回路,适用于常见的5、7、11、13次谐波,各次滤波器分别由电容器及串联电抗器组成。

2、低压3次谐波滤波器,非线性的单相负载 如荧光灯、投射灯、计算机、打印机等,接入相与中性线之间,会产生3次谐波 电流,并在中性线上进行并联叠加,造成电流和电压畸变。3次谐波电流除了会在中性线上引起过载危险外还会形成150Hz的磁场,因此要求从电网上滤除3次谐波电流,单柜输出容量一般为15~50kvar。

3、固定式带调谐滤波器组,额定容量7.5~50kvar,1台固定式带调谐滤波器,由1台电容器和1台电抗器组成,电容器按需补偿的无功容量选择,电抗器电感值的选择要使LC回路形成串联谐振电路的谐振频率,低于电网相间存在的最低次谐波频率,通常是5次(250Hz) ,而调谐频率则往往按141Hz设计的。当高于调谐频率时带调谐滤波器是电感性的,不但不会放大典型的5次、7次和11次谐波,还可以吸收电网中低次谐波的一部分。

4、自动投切带调频滤波电容器组,单柜额定容量15~75kvar,与常规的自动投切电容器组相似,由自动功率因数控制器进行控制,在400V,50Hz电网中使用时,其调谐频率通常 为130、141Hz或189Hz,如需要时也可设计为204Hz。

5、晶闸管投切电容器组(TSC),目前已基本取代用接触器投切的电容器组。

6、有源滤波器,从技术上讲最先进,但价格贵,目前国内尚无此类批量的产品。

性能特点:①优良的动态特性,响应时间小于1ms;②三相补偿谐波电流、谐波次数可达50次; ③可消除中性线电流的3次谐波及其他零序性质的谐波;④功率损耗低;⑤在既消除谐波又进行无功补偿的操作模式下cosφ可补偿到1;⑥电子式的过载保护;⑦可以与各类滤波器组合使用。

    相关文章
    • 某公司低压配电房安全操作管理规定

      某公司低压配电房安全操作管理规定

      此规定制度适用于公司低压配电房运行和管理,设备部负责对公司配电房的安全的管理以及警示标识,配电房必须由专业电工人员负责操作与管理,责任电工必须熟悉安全操作规程。

      时间:2020-05-21 16:31:05

    • 低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类

      低压配电线路的配电方式与线路种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,一般有放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路有两种安装方法,即电缆敷设法和架空线敷设法。

      时间:2020-04-30 10:55:31

    • 无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

      无功补偿控制器与功率因数表的接线方法

      无功补偿控制器与功率因数表的接线方法,正确的显示出功率因数,则必需正确接线,无功补偿控制器和功率因数表同时指示正确的功率因数,它们之间的电流线需要串联起来,电压信号需要并联起来。

      时间:2020-03-19 09:04:01

    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 农村低压电力对配电室的具体要求

      农村低压电力对配电室的具体要求

      农村低压电力对配电室的具体要求,配电变压器低压侧的配电箱,箱沟各电器件之间及它们对外壳的距离,需要满足电气间隙和爬电距离的要求,配电室内应留有维护通道等。

      时间:2019-12-29 08:11:04

    • 【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      【图】直流母线电压监视装置的电路图说明

      直流母线电压监视装置的电路图是怎样的,直流母线电压监视装置主要是反映直流电源电压的高低,KV1是低电压监视继电器,正常电压KV1励磁,其常闭触点断开,KV2是过电压继电器。

      时间:2019-12-28 08:00:26

    • 特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求

      特高压线路在线监测装置的要求,包括覆冰在线监测、气象和导线风偏在线监测、杆塔倾斜监测、导线微风振动监测等,特高压线路在线监测装置应满足的五项基本要求。

      时间:2019-12-28 07:52:39

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有