临时配电箱内的电器安装要求

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2022-06-13 07:15:53

在使用临时配电箱时,箱内的电器怎么安装,具体安装要求如下:

1、电源开关、电器安装应牢固,不得歪斜松动。电器安装板上必须分别配置N线端子板和PE线端子板,N线端子板必须金属电器安装板绝缘,PE线端子板必须与金属电器安装板做电气连接。每个接线桩≯2根线。

2、进出线中的N线必须通过N线端子板做电气连接,PE线必须通过PE线端子板做电气连接。配电箱、开关箱的金属箱体、金属电器安装板以及箱内电器的不应带电金属底座、外壳等必须与PE线端子板做电气连接。

3、进出线口应配置固定线卡、进出线应加绝缘护套,分路成束并做成防水弯,卡固在箱体上,不得与箱体直接接触。移动式配电箱、开关箱的进出线应采用橡皮护套绝缘电缆。进入开关箱电源线严禁用插销连接。

4、箱内电器必须可靠完好,不准使用破损、不合格的电器。电器元件应具有产品合格证,并纳入技术档案资料内。

5、当总路设置总漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当所设总漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时可不设总断路器或总熔断器。总开关电器的额定值、动作整定值应与分路开关电器的额定值、动作整定值相适应。

6、当分路设置分路漏电保护器时,还应装设总隔离开关、分路隔离开关以及总断路器、分路断路器或总熔断器、分路熔断器。当分路所设漏电保护器是同时具备短路、过载、漏电保护功能的漏电断路器时,可不设分路断路器或分路熔断器。

7、隔离开关应设置于电源进线端,应采用分断时具有可见分断点,并能同时断开电源所有极的隔离电器。如采用分断时具有可见分断点的断路器,可不另设隔离开关。

8、断路器应选用具有可靠灭弧分段功能的产品。

9、漏电保护器应安装在电源隔离开关的负荷一侧。开关箱内漏电保护器额定漏电动作电流≯30mA,额定漏电动作时间应<0.1S。

10、电焊机开关箱内应装设二次空载降压和触电保护器。

11、总配电箱应装设电压表、总电流表、电度表及其他需要的仪表。

12、装设电流互感器时,其二次回路必须与保护零线有一个连接点,并且严禁断开电路。

    相关文章
    • 配电箱电线布置怎么做到整齐划一

      配电箱电线布置怎么做到整齐划一

      很多配电箱上电线布置的整整齐齐,有条有理,让人不禁心生佩服之情,那么配电箱电线布置怎么做到整齐划一,其实非常简单,这个类似于生活中对家庭整理的有条不紊一样,下面具体来看下。

      时间:2022-06-11 08:12:46

    • 配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱重复接地的实物接线图

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地的实物接线图,真实环境下的配电箱重复接地的线路连接方法,分为重复接地、工作接地与保护接地。

      时间:2021-06-17 09:30:49

    • 配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      配电箱怎么重复接地,配电箱重复接地做法

      有关配电箱如何重复接地的做法,重复接地是指由配电箱外壳上的接地扁钢(暗装)或者镀锌螺丝(明装)连接到接地网上,重复接地的接地体的二种接法。

      时间:2021-06-17 09:30:48

    • 配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明

      配电箱图纸符号标注中文说明,根据图纸《配电箱系统图》中标注,各种敷设方式,包括断电器的型号、断电器的型号,BV:铜芯聚氯乙烯绝缘电线等标注说明。

      时间:2020-11-17 13:19:18

    • 配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      配电箱总开接多大线,配电箱总开关电线规格要求

      在做配电箱安装时,会碰到电缆线的选择问题,该用多大规格的电线,需要考虑配电箱中都有哪些设备,要注意配电箱及开关箱的设置,更要结合实际为配电箱选择合适的电线。

      时间:2020-06-02 14:26:03

    • 照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      照明用配电箱怎么接线,照明配电箱的接线图大全

      在照明线路中的配电箱应该怎么接线,有关零线、地线与汇流排的接线方法是怎么样的,电工天下小编总结了一些照明配电箱的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:54:03

    • 工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      工地用电配电箱的接线要求,附多个配电箱的接线图

      有关配电箱的接线要求,在工业用电中配电箱怎么接线,配电箱的进线与出线要注意哪些问题,电工天下小编整理了工地用电配电箱的接线要求,以及具体的接线图,供大家学习。

      时间:2020-05-26 11:19:39

    • 380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      380v配电箱的接线方法,附配电箱的接线图

      在对配电箱进行接线时,接380v电压的配电箱怎么接线,在接线时要注意哪些问题,电工天下小编整理了380v配电箱的接线方法,以及相关的接线图,供大家学习参考。

      时间:2020-05-26 11:00:51

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有