三相四线可以带多大功率的电器
来源:电工天下时间:2020-06-06 08:55:55 作者:老电工手机版>>
有关三相四线电路中,所能够负载的电器的功率大小的问题,每相可以增加2420W(即11*220)的单相功率,三相一共可以增加7260W的功率,一起来了解下。
三相四线带多大功率电器
问题:进户线是380V动力电(三相四线制,三根6平火线,一根4平的零线单芯铜电线),该线路带一台14000瓦(电流是10.2A)的格力五匹空调,若把动力电再分成3路照明电,空调运行时,三路照明电还可以带多少瓦的电器?
解答:
制冷状态下1匹的用电功率为735.49W,制热还需要增加10%~15%。5匹是735.49*5=3677.45W(制冷状态),3677.45+3677.45*0.15=4229W(制热状态)。因此,5匹空调功率14000瓦是不可以的。
假设就是14000瓦的空调,每相电流为:14000/3/220=21A。再来看下线路电流,6平方的铜芯线,安全载流量范围为(32~40)A,以32A为准,除去空调的21A,还有11A电流可用。
则三相剩余功率为:11*220*3=7260W,即每相可以增加2420W(即11*220)的单相功率,三相共可以增加7260W的功率。
以上就是三相四线能带多大功率电器的相关知识,希望对大家有所帮助。
相关文章
三相不平衡怎么回事,三相电出现三相不平衡的原因
有关三相不平衡的问题,三相不平衡由各路负载不均而引起,会增加线路及配电变压器的电能损耗、影响用电设备的安全运行、电动机效率降低。
时间:2022-09-15 12:44:38
三相负载三角形连接方式与电路计算方法
三相负载的三角形连接方式,以及三相负载的电路计算方法,把三相负载分别接到三相交流电源的每两根相线之间即为三角形连接,负载两端的电压,即负载的相电压等于电源的线电压。
时间:2022-09-15 09:57:04
线路功率因数为0.75要不要装电容补偿柜
线路的功率因数是0.75,需要装电容补偿柜吗?答案是需要安装。电力部门对用户有一个考核指标,其中一个就是功率因数,功率因数低于0.9时要加收力调电费,相应的达到考核目标会奖励力调电费。
时间:2022-04-19 16:35:34
三相四线零线带电是什么原因
三相四线零线带电是什么原因?零线、地线、中性点三体在接触良好的情况下,都与大地同电位,也就是零电位。假如三相负载不平衡,造成星点漂移,则只可能产生几伏的电压,但绝不会导致零线带有110v电压。
时间:2021-12-18 07:56:55
三相电压源与负载的连接方式图解
有关三相电压源与负载的连接方式,三相电压源的星形连接方式,简称星形或Y形电源,把三相电压源依次连接成一个回路,冉从端子A、B、C引出端线。
时间:2021-08-10 05:07:07
三相交流电相序怎么检测,三相交流电的相序检测方法
有关三相交流电相序的检测方法,三相交流电的ABC三相的相序,黄、绿、红 对应A、B、C三相,一个简单的检测三相交流电的相序的方法,供大家参考。
时间:2021-06-17 09:31:28
三相负载三角形连接负载断路的计算方法
三相负载三角形连接负载断路如何计算,三相电源作三角形连接时,线电压等于相电压,三相电源用的三相变压器绕组,星形和三角形两种接法都会用到。
时间:2021-06-17 09:31:27
单相电与三相电的区别
有关单相电与三相电的区别,三相电相比单相电的优势有哪些,三相电一定程度上可以起到抑制谐波的作用,三相电在电力电子的整流电路中的优势明显。
时间:2021-06-17 09:31:16
- 上一篇:供配电的五种配电方式详解
- 下一篇:架空线路绝缘降低的四种原因