>首页 > 电工基础 > 配电知识>家用配电箱规格型号,家用配电箱的选型方法 正文

家用配电箱规格型号,家用配电箱的选型方法

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2019-10-30 15:53:25

在家庭房屋装修时,对家用配电箱的选择是重中之重,需要电工了解家用配电箱的常见规格型号,并掌握家用配电箱的选型方法,以及总开关与分支开关的选型要点。

一、家用配电箱的规格型号

家用配电箱规格型号,家用配电箱的选型方法(图1)

先来看不同场景下,对家用配电箱的规格型号的要求,以及家用配电箱的一般尺寸规格是多少。

1、当电箱只是照明电箱或小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数小于20位时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开 关最大深度加10MM。

2、当电箱只是照明电箱或小动力时,进线小于10平方时,如果开关位数大于20位时,这时电箱需要布置为两排开关,开关宽度尺寸加起来再每边加40MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加40MM,深度为开关最大深度加 10MM。

3、当电箱只是照明电箱或小动力时,进线小于10平方时,如果进线开关需要单独一排时,开关宽度尺寸加起来再每边加20MM 就为电箱宽度,高度为开关高度加进线开关高度加 40 MM,深度为开关最大深度加 10MM。

4、当电箱为动力电箱时,或动力照明电箱时,算法基本与上面相同,不过当进线大于10平方时,要考虑进线的弯曲半径一级接线端子要预留足够的空间进线,当两排布置开关时,应考虑开关的布线走线。

一般会选用PZ30的箱子。

型号 箱体尺寸(cm) 高×宽×深 装箱数(只/箱)

PZ30-2 11X16X8 70 PZ30-4 15X17X8 64 PZ30-6 20X21X9 36 PZ30-8 23X24X9 36 PZ30-10 28X28X9 30 PZ30-12 28X31X9 28 PZ30-15 28X37X9 24 PZ30-18 28X42X9 20

PZ30-20 28X46X9 14 PZ30-24 47X21X9 12 PZ30-30 47X37X9 10 PZ30-36 47X42X9 8 PZ30-40 47X46X9 4 PZ30-45 58X37X9 4 PZ30-54 39X63X9 4 PZ30-60 47X67.5X9 4

二、家用配电箱的选型方法

1、总开关

首先,总开关,有两种选择,一是用断路器,二是选择漏电保护开关。

选择第一种,总开关就有短路保护,过载保护和隔离电源的作用,然后在各分支电路上装漏电保护开关,这种方式漏电保护灵敏度高,如果分支电路有漏电动作,只有该分支电路断电,不影响其他支路的正常使用,这种分配也是最科学合理的,但是成本较高。

第二种,总开关选择漏电保护开关,其他各支路选择断路器,经济实惠,如果有漏电动作,整个配电箱都断电,影响其他各支路的电器工作,尤其是在晚上,突然失去照明的灯光,会有小恐慌,使用感觉差。

建议使用第一种选配方式。

根据家庭的面积的大小和电器的多少选择40~63A。尽量大一点,避免不必要的频繁跳闸。

2、分支开关

各分支开关,照明回路,选择单开1P断路器即可,最好选择两路,一路控制客厅、厨房,阳台,另一路控制其他的房间。

当某一路有故障跳闸时,另一路还有照明电。10A的足够用了,两路的用6A。

1)空调

空调根据功率大小选择断路器的容量,一般16A,如果带电加热的需要另外算加容量。每个空调单独一路,总开关不是漏保的,要加漏保。

2)厨房

厨房是用电大户,电饭煲,电磁炉,微波炉,电烤箱,根据用电设备多少选择合适的插座断路器,总开关不是漏保的,要加漏保。

3)卫生间

卫生间,电热水器一般功率1500W左右用16~20A的断路器,单独一条回路,电热水器常年通电,线路容易老化。总开关不是漏保的,要加漏保。

4)其他房间

其他房间用插座,根据家庭面积大小,用一个或两个断路器控制,用16~20A的,总开关不是漏保的,要加漏保。

5)进户线

进户线,进户线是两根的,不带接地保护线,需要电工另做接地保护线。进户线是三根的,要严格区分零线和接地线,避免漏保误动作。

6)箱体

根据选择的断路器和漏保来确定箱体。

箱体,家用配电箱分明装箱和暗装箱,家庭基本上都选用暗装箱。按材料分有塑料箱和金属箱,塑料箱要选择耐高温阻燃材料的,金属箱一定要保护接地

注意,箱体内必须有单独分离的接地汇流排和零线汇流排,以方便连接接地线和连接零线。

根据选配断路器的多少来选择箱体的大小,箱体有单排和双排,断路器较多的尽量用双排。

以上介绍了家用配电箱规格型号,以及家用配电箱的选型方法,并给出了选型时的一些注意事项,希望对大家有所帮助。

猜你喜欢:

  • 家用配电箱的接线图

    有关家用配电箱的接线图,家庭配电箱分金属外壳和塑料外壳两种,有明装式和暗装式两类,家庭配电箱的安装要点有哪些,一起来了解下。....

  • 怎么选择家用配电箱

    选择配电箱是个技术活,而选择家用配电箱,没有一点专业知识是很容易被坑的,关于选择家用配电箱式的注意事项,了解家用配电箱的分类及作用,帮助大家选择合适的家用配电箱设备。....

    相关文章
    • 家用配电箱断路器的正确设置方法

      家用配电箱断路器的正确设置方法

      在家用配电箱中,断路器的位置放哪里,是一个很严肃的问题,断路器作为配电箱的灵魂设备,其质量的好坏决定了配电箱质量的好坏。分享下家用配电箱断路器的正确设置方法,一起来看下。

      时间:2019-10-30 17:11:25

    • 家用配电箱的标准尺寸大小

      家用配电箱的标准尺寸大小

      在家居装修时,对家用配电箱的选择,是一个重要的工作,针对不同尺寸的配电箱,有时会出现选择困难的问题,这里介绍下家用配电箱的标准尺寸,家用配电箱的一般尺寸是多少,一起来了解下。

      时间:2019-10-30 16:58:32

    • 家用配电箱及周边设备详解

      家用配电箱及周边设备详解

      在家庭装修中,在电气线路的设计中,需要重点关注家用配电箱的选择,以及周边设备的选择,一个设计规范的线路,在电气设备的选择上一定是即质量合格,又能确保安全的。

      时间:2019-10-30 16:41:19

    • 家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

      家用配电箱的安装方法,家用配电箱的安全措施

      在家居装修的过程中,在水电改造阶段,家庭电路的铺设是重头工,会涉及到家庭配电箱的安装方法,以及在安装配电箱时要做的一些安全措施,以确保家居用电的安全。

      时间:2019-10-30 16:29:19

    • 家用配电箱怎么正确接线?

      家用配电箱怎么正确接线?

      在家用配电箱的安装过程中,对配电箱进行正确的接线,是保证配电箱安全使用的前提。本文介绍了家用配电箱的正确接线方法,想了解家用配电箱怎么接线的朋友,可以看一看。

      时间:2019-10-30 15:32:46

    • 家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

      家用配电箱跳闸故障的简单排查方法

      家用配电箱出现跳闸的问题,着实让人头疼,配电箱跳闸造成的突然停电问题,总是时有发生的,那么,遇到这类跳闸的问题,只要掌握家用配电箱跳闸故障的排查方法,按步骤排查就可以了。

      时间:2019-10-30 15:16:53

    • 家庭用配电箱接线图及家用配电箱的安装要点

      家庭用配电箱接线图及家用配电箱的安装要点

      家庭用配电箱接线图,本文重点介绍家庭配电箱安装的知识,以及家庭配电箱接线图,帮助大家认识与掌握家庭配电箱的相关知识。

      时间:2019-10-30 14:50:39

    • 家用配电箱如何接线?家用配电箱接线方法图解

      家用配电箱如何接线?家用配电箱接线方法图解

      家用配电箱的接线方法,在对家用配电箱接线操作时,注意零线和火线的区分,配电箱的应用范围,配齐所有设备,然后安装配电箱,帮助大家掌握家用配电箱的接线方法。

      时间:2019-10-30 14:49:44

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有