2) 单母线分段接线
① 结构:可采用隔离开关或断路器分段,隔离开关分段因倒闸操作不便,现已不再采用。
单母线分段接线可以分段单独运行,也可以并列同时运行。
② 特点:供电可靠性高,操作灵活。
采用分段单独运行时,当任一段母线发生故障或检修时,仅停止对该段母线所带负荷的供电。当任一电源线路故障或检修时,可经“倒闸操作”恢复该段母线所带负荷的供电。
母线故障或检修时,仍有50%左右的用户停电。
“倒闸操作”的原则:接通电路时先闭合隔离开关,后闭合断路器;切断电路时先断开断路器,后断开隔离开关。
采用并列运行时,若遇电源检修,无需母线停电,只需断开电源的断路器及其隔离开关,调整另外电源的负荷就行。但是当母线故障或检修时,就会引起正常母线的短时停电。
③ 适用范围:有两路电源进线时。
三路高压电源供电单母线分段接线,用于高层宾馆饭店。
图 三回三受电断路器的单母线分段接线
(a)用断路器分段(b)用隔离开关分段
3.桥式接线
桥式接线是指在两路电源进线之间跨接一个断路器,犹如一座桥。
(1)内桥式接线:
断路器跨在进线断路器的内侧,靠近变压器,称为内桥式接线。
① 结构:
② 特点:接线简单,经济,可靠性高,安全,灵活。
线路检修或故障时由另一路电源供电。
变压器检修或故障时经倒闸操作恢复供电。
③ 适用范围:Ⅰ、Ⅱ级负荷、线路长、负荷平坦。
2)外桥式接线:
断路器跨在进线断路器的外侧,靠近电源侧,称为外桥式接线。
① 结构:
② 特点: 接线简单,经济,可靠性高,安全,灵活。
变压器检修或故障时不影响供电。
线路检修或故障时经倒闸操作,变压器由另一路外桥供电。
③ 适用范围:Ⅰ、Ⅱ级负荷、线路短、负荷变化大。
以上介绍了《变电所主接线》的主要知识,包括变电所主接线的含义,变电所常用主接线的方式等,希望对大家有所帮助。
相关文章
变电所系统式主接线路图解
有关变电所系统式主接线路图,学习下变电所系统式主接线路的接线方式,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-13 11:53:20
低压供电系统的二种接线方式图例
低压供电系统的接线方式,低压供电系统的二种接线方式:放射式与树干式,放射式:从配电变压器低压侧引出若干条支线,分别向各用电点直接供电,树干式:从配电变压器低压侧引出若干条干线,沿干线再引出若干支线供电给各用电点。
时间:2019-06-30 08:44:57
TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统接线方式
有关TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的使用场景,推荐两种接线方式,针对农村用电的复杂性,TN-C接地系统与TN-S三相五线制系统的接地情况及保护措施,供大家学习参考。
时间:2019-06-30 08:39:48
变电所一次设备二次设备分类及作用(图文)
变压器是变电站的主要设备,变电所(站)的一次设备还包括电压互感器和电流互感器,开关设备,防雷设备等,对一次设备进行监察、测量、控制、保护和调节的设备,称为二次设备。
时间:2017-08-03 06:29:15
自维变电所配电室设计规范及维护工作
自维变电所配电室设计规范及维护工作用户自己维修管理的变电所就是自维变电所。 1、电梯设备、消防设备、集中地下停车场、水泵房、换热站、物业及社区用房、园区照明等以自
时间:2017-03-16 08:06:38
双电源配电箱接线方式与接线图
双电源配电箱接线方式与接线图,连接两组电源时,需要确定哪一个电源优先,把优先的电源接在没有时间延时的一侧,一般的动力配电箱进线是采用五线制,照明配电箱的接线注意事项。
时间:2016-05-23 12:55:42
10kv高压配变电所的外观图
有关10kv高压配变电所的外观图,通过具体图例了解10kv高压配变电所的结构组成,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 21:19:17
220kv高压配变电所的外景图
有关220kv高压配变电所的外景图,通过图例了解220kv高压配变电所的大致结构,需要的朋友参考下。
时间:2016-03-13 20:18:32