变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法
来源:电工天下时间:2017-04-06 19:27:22 作者:老电工手机版>>
变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法
有关变电站220kVI母差动作的处理过程,分析了变电站220kVI母差动作的故障现象,以及整个的故障处理过程,一起来了解下。
一、变电站220kVI母差动作的故障现象:
1、发出音响(警铃响)
2、相应母差保护发“220kVI母母差保护动作”“电压动作”光字牌亮;
3、220kVI母线电压表指示为零;
4、挂220I母所有开关跳闸,功率、电流指示为零
5、故障录波启动。
二、变电站220kVI母差动作的处理过程:
1、简要记录事故时间、跳闸开关、保护主要动作信号、正常运行的主变、线路潮流情况;
2、将上述情况汇报调度,根据各自的分工检查I母差动保护范围内所有设备(支持瓷瓶,绝缘子、断路器,隔离开关,避雷器、互感器))、光字牌、保护的动作情况、指示灯,打印保护、录波器报文,进行仔细的分析,信息记录好并确认,再复归信号,将详细上报调度、主管领导;
3、若故障点在某一线路间隔且在母线侧刀闸外时
(1)拉开该线路两侧刀闸,隔离故障点;变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法。
(2)投入母联(分段))开关充电保护,合上母联(分段))开关对母线充电,再退出母联(分段)充电保护(或合上某一没故障线路开关,再合上对侧开关对母线充电);
(3)母线充电正常后,恢复母线运行;
(4)汇报调度和上级,做好安全措施后,等检修人员来处理.
4、若故障点在母线侧刀闸内时
(1)将挂I母所有进出线间隔转冷备用,转挂II母运行;
(2)若变中开关运行方式有改变时,投入相关主变保护屏跳现运行母线分段出口连接片,退出母联2012和分段2015出口连接片;
(3)投入母差屏分段2015和母联2012开关分列运行连接片
(4)汇报调度和上级,将I母转检修,等检修人员来处理.
5、若故障点在电压互感器或在避雷器时
(1)断开221PT二次侧空开和熔断器,拉开221PT刀闸
(2)投入母联(分段))开关充电保护,合上母联(分段))开关对母线充电,再退出母联(分段)充电保护;
(3)合上220kV电压接口屏I、II电压并列开关1BK
(4)投入220kVI、II母母差和失灵屏互联连接片;
(5)合上各进出线、主变、分段开关
(6)汇报调度和上级,做好安全措施后,等检修人员来处理。变电站220kVI母差动作故障现象的处理方法。
6、若检查无发现明显故障点时
(1)汇报调度,根据保护故障报告和录波报告分析短路电流的大小,若短路电流较小,开关的遮断容量远大于短路电流,向调度申请对故障母线进行绝缘摇测;
(2)拉开I母所有进出线间隔的出线刀闸、母联II母侧刀闸和分段2015V母侧刀闸;
(3)验明I母三相确无电压后,用2500V摇表测量I母相间及对地绝缘不小于300MΩ;
(4)合上母联II母侧刀闸,投入母联充电保护,合上母联开关,再出母联充电保护(也可合上I母某一线路出线刀闸,合上该线路开关,由对侧开关对母线进行充电);
(5)母线充电正常后,恢复其他设备运行;
(6)若检查无发现明显故障点,分析保护和故障录波报告也没有故障电流,可检查直流系统是否的接地、母差是否有“CT断线”信号、保护定值是否有错误等,若确认是由母差误动引起的,申请退出误动母差保护,恢复母线的送电,再汇报上级安排检修人员处理。
7、在对母线充电试送时,可安排人员在安全处观察母线情况,若试送不成功,以便快速找到故障点。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
变电站直流系统的四个组成部分
有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
变电站倒闸操作的流程图示例
有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解
有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法
有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。
时间:2021-06-18 06:20:50
数字化变电站系统组成方式有哪些?
数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
低压线路短路故障怎么排除?
有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。
时间:2020-11-30 14:09:34
- 上一篇:变电站高压隔离开关原理与用法详解
- 下一篇:六氟化硫断路器各种故障原因与防范措施