一、短路的定义及种类

电力系统相与相之间的短接,或在中性点接地系统中一相或多相接地均构成短路,最常见的短路类型:三相短路、两相短路、单相接地短路、不同相接地短路以及发电机和变压器绕组的匝间短路。

在中性点直接接地系统中,单相接地短路约占短路故障总数的65%,两相短路约占10%~15%。两相接地短路约占10%~20%,三相短路约占5% 

二、短路造成的严重后果

发生短路时,网络的总阻抗突然减小,回路中的电流可能超过正常运行电流很多倍。短路电流使导线和设备过热,绝缘被破坏,持续时间越长,其危害就越严重。导体流过短路电流时,还会产生强大的机械力,使导体变形或支架损坏。

根据现场运行经验,当发生短路故障时,如果电源开关不立即跳闸,在2~3s时间内,导线迅速过热熔化,绝缘物冒烟起火。

一般电气设备经受短路冲击的容许时间规定为0.5s。例如电力变压器国家标准GB1094.5-2008《电力变压器 第5部分:承受短路的能力》规定:2500kVA及以下的三相电力变压器承受外部短路故障电流冲击的持续时间为0.5s,在持续时间内,电力变压器不应变形损坏。这是从动稳定考虑,而从耐热能力考虑,该标准规定:电力变压器在安装地点外部三相短路持续时间不超过2s时,应不致过热烧损。 

高低压开关设备短路故障分析
可见,当电气回路发生短路故障时,电源开关应在0~0.5内立即跳闸,否则可能是电气设备损坏;如果电源开关在短路事故发生2s后还不断开,则很有可能引起电气火灾事故。
此外,短路时还引起网络电压急剧下降,其结果可导致部分或全部用户的供电破坏。例如当网络正常工作电压降低30%~40%以上,时间长达10s时,电动机可能停止运行或过热受损。
电网发生故障时,电流、电压和它们之间的相位均发生变化,严重时还会引起电网瓦解。
为了减轻短路电流的危害,需要限制短路电流的数值。一般方法是增大短路回路的阻抗,例如可在电路中串入电抗器,或者使多台变压器、多条供电线路分开运行。采用继电保护快速切除故障,也能大大减轻短路造成的影响。
    相关文章
    • 低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      低压线路短路故障如何排除,低压线路短路故障范围确定方法

      有关低压线路短路故障的排除方法,线路较长,线路上负载较多时,可以参考本文的方法,快速确定故障范围.并迅速找到短路点,一起来了解下。

      时间:2021-06-18 06:20:50

    • 高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求

      有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。

      时间:2021-05-08 14:35:17

    • 10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      10kV开关柜防误闭锁回路危险点的对策与方案

      如何防范检修操作中的误回路危险点,包括10kV母联开关小车推进机构闭锁开放,10kV母联隔离小车推进机构闭锁开放,防误回路的具体使用方案等。

      时间:2021-01-10 14:29:30

    • 无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      无功补偿来源与电压调节设备原理详解

      有关无功补偿来源与电压调节设备的相关知识,包括同步发电机、输电线路、变压器、并联电容器、并联电抗器、同步调相机、静止补偿器SVC等知识。

      时间:2020-12-29 10:37:31

    • 用电设备与电力网的额定电压是多少?

      用电设备与电力网的额定电压是多少?

      用电设备与电力网的额定电压是多少,我国用电设备的额定电压UFe,与电力网的额定电压Uwe是相等的,即UFe = Uwe,线路首端的电压将高出额定电压,线路末端的电压将低于额定电压。

      时间:2020-12-07 09:36:33

    • 低压线路短路故障怎么排除?

      低压线路短路故障怎么排除?

      有关低压线路短路故障的排除方法,查找低压线路短路点的方法,帮助检修者很快确定故障范围.并迅速找到短路点,感兴趣的电工朋友参考下。

      时间:2020-11-30 14:09:34

    • 高压电缆为什么三根线,升压变压器输送三相电

      高压电缆为什么三根线,升压变压器输送三相电

      有关高压电费的小知识,有网友问高压电缆为什么三根线,在高压电缆线路中三根线的作用是什么,是不是由升压变压器输送的三相电,与电工天下小编一起来了解下。

      时间:2020-11-13 11:32:34

    • 谐波电流对电力设备有哪些危害

      谐波电流对电力设备有哪些危害

      在电力设备中如果存在谐波电流,一般会产生哪些危害,比常对电力变压器的危害,对低压开关设备的危害究竟有哪些,本文总结了电力谐波的几大危害,一起来了解下。

      时间:2020-11-13 10:38:56

    推荐文章

    Copyright © 2015 - 2020 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有