>首页 > 电工基础 > 配电知识>配电设备中SM6与RM6的含义 正文

配电设备中SM6与RM6的含义

来源:电工天下   编辑:小电工发布时间:2016-08-01 05:04:42

配电设备中SM6与RM6的含义

SM6开关柜,RM6环网柜

开关柜是一种电设备,外线先进入柜内主控开关,然后进入分控开关,各分路按其需要设置。如仪表,自控,电动机磁力开关,各种交流接触器等,有的还设高压室与低压室开关柜,设有高压母线,如发电厂等,有的还设有为保主要设备的低周减载。
高压开关柜的"五防"
1、高压开关柜内的真空断路器小车在试验位置合闸后,小车断路器无法进入工作位置。(防止带负荷合闸)
2、高压开关柜内的接地刀在合位时,小车断路器无法进合闸。(防止带接地线合闸)
3、高压开关柜内的真空断路器在合闸工作时,盘柜后门用接地刀上的机械与柜门闭锁。(防止误入带电间隔).
4、高压开关柜内的真空断路器在工作时合闸,合接地刀无法投入。(防止带电挂接地线)
5、高压开关柜内的真空断路器在工作合闸运行时,无法退出小车断路器的工作位置。(防止带负荷拉刀闸)
为提高供电可靠性,使用户可以从两个方向获得电源,通常将供电网连接成环形。这种供电方式简称为环网供电。
在工矿企业、住宅小区、港口和高层建筑等交流10KV配电系统中,因负载容不大,其高压回路通常采用负荷开关或真空接触器控制,并配有高压熔断器保护。
该系统通常采用环形网供电,所使用高压开关柜一般习惯上称为环网柜。【配电设备中SM6与RM6的含义】
环网柜除了向本配电所供电外,其高压母线还要通过环形供电网的穿越电流(即经本配电所母线向相邻配电所供电的电流)。
因此,环网柜的高压母线截面要根据本配电所的负荷电流于环网穿越电流之和选择,以保证运行中高压母线不过负荷运行。
目前环形柜产品种类很多,如HK-10、MKH-10、8DH-10、XGN-15和SM6系列。
环网柜是一组高压开关设备装在钢板金属柜体内或做成拼装间隔式环网供电单元的电气设备,其核心部分采用负荷开关和熔断器,具有结构简单、体积小、价格低、可提高供电参数和性能以及供电安全等优点。
它被广泛使用于城市住宅小区、高层建筑、大型公共建筑、工厂企业等负荷中心的配电站以及箱式变电站中。
环网柜一般分为空气绝缘和SF6绝缘两种,用于分合负荷电流,开断短路电流及变压器空载电流,一定距离架空线路、电缆线路的充电电流,起控制和保护作用,是环网供电和终端供电的重要开关设备。
柜体中,配空气绝缘的负荷开关主要有产气式、压气式、真空式,配SF6绝缘的负荷开关为SF6式,由于SF6气体封闭在壳体内,它形成的隔断断口不可见。
环网柜中的负荷开关,一般要求三工位,即切断负荷,隔离电路、可行靠接地。
产气式、压气式和SF6式负荷开关易实现三工位,而真空灭弧室只能开断,不能隔离,所以一般真空负荷环网开关柜在负荷开关前再加上一个隔离开关,以形成隔离断口。
    相关文章
    • 配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      配电装置母线颜色含义,三相交流母线与直流母线

      有关配电装置母线颜色的含义,包括三相交流母线,直流母线,封闭母线等,单相交流母线与引出相颜色相同,直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线,模拟母线涂色的含义如表中所示。

      时间:2020-01-08 16:46:00

    • 配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义

      配电装置母线的类型与颜色含义,包括三相交流母线、单相交流母线与引出相颜色、直流母线、封闭母线,以及直流均衡汇流母线和支流中性汇流母线等的颜色的含义。

      时间:2020-01-08 16:26:55

    • 低压电力电缆型号种类及符号含义

      低压电力电缆型号种类及符号

      有关低压电力电缆型号与种类,低压电力电缆型号的符号含义,常用低压电力电缆的型号和种类有哪些,这里介绍六个主要的分类及说明,供大家参考。

      时间:2019-07-01 19:42:17

    • 电气一次设备与二次设备的含义(图文)

      电气一次设备与二次设备的含义

      什么是电气一次设备,什么是电气二次设备,一次设备:指发、输、配电的主系统上所使用的设备,二次设备:指对一次设备的工作进行控制、保护、监察和测量的设备。

      时间:2017-08-03 06:37:30

    • 【图】地电位作业示意图与泄露电流等值电路的参数含义

      地电位作业示意图

      地电位作业示意图,有泄露电流时的等值电路,地电位作业时,如果绝缘杆存在沿面电流时,其等值电路如图,有一种防泄漏电流伤害的办法是采用泄漏报警器。

      时间:2017-07-26 14:03:54

    • 低压架空线路干线、分支干线及分支线的含义

      低压架空线路干线、分支干线及分支线

      有关低压架空线路干线、分支干线、分支线的含义,线路中干线、分支干线、分支线的功能,以及接地干线、接地母线、接地支线三者的区别。

      时间:2016-05-22 19:32:51

    • 变电站配电设备分类(一次设备与二次设备)

      变电站配电设备分类

      变电站配电设备分类,带高压的配电设备称为一次设备,二次设备,变压器、断路器、避雷器、电容器、隔离开关等属于一次设备,按钮、指示灯、电流电压表、继电器等为二次设备。

      时间:2015-12-24 07:28:19

    Copyright © 2015 - 2019 dgjs123.com All Rights Reserved

    电工天下 版权所有