供配电系统运行与维护方法总结
来源:电工天下时间:2016-05-28 07:52:59 作者:老电工手机版>>
供配电系统运行与维护方法
一、10.5kV开关柜
1 、正常检查与维护
(1)日常检查
对中压配电盘应进行日常检查。
检查过程中应注意各屏内有无异常声音,有无异常气味,并根据各真空断路器工作情况检查所有状态指示灯是否正常,所有报警指示灯的状态是否正常。
根据变压器和用电负荷的运行情况,观察其所有指示的电流值、电压值、频率值、功率值等指示数值是否正常。
(2)定期检查和维护应按照设备制造厂家的要求对中压配电盘进行定期检查和维护。
(3)注意事项
1)严禁带电操作
在对中压配电盘进行定期检查和维修的过程中,应把安全操作作为首要原则,并且必须严格遵守有关的高压维修操作规程,对主开关的各项检查维修都必须在完全断电时进行。
2)设备接地放电
在对汇流排及动力电缆接头进行检查维护前,在断电之后,应使用接地装置将汇流排的各相接地,并且也要将主变压器每相电缆和汇流排的连接处接地,以确保将汇流排、连接电缆和设备中存留的电荷泄放掉。
(4)检查维护方法
1)按前述安全注意事项所述对设备进行接地放电,检查所有外接电缆(包括动力电缆和控制电缆)的接头是否松动。
如有松动,应重新固定牢固。检查电缆接头有无变形或损坏,如发现变形或损坏,应予以修理更换。
2)彻底清洁整个设备,清除所有的灰尘和其它污迹,包括母排、电缆接头、端子排以及元器件四周。在清除灰尘时,应使用不起毛的布。
3)检查屏内各绝缘支承座、绝缘体及汇流排的绝缘层有无变形、污染、裂缝或有无其它损坏。电工技术之家
如发现有上述损坏,应予以修理或更换。
4)打开屏的前门,仔细检查连接到接线端子排的控制线和连接到仪表、指示灯、开关、继电器上的控制线是否牢固、有无松动。如有松动,应予以固定。
检查屏内和面板上的所有电气装置的固定是否牢固,螺栓、螺丝等有无松动。如有松动、应紧固。
检查电气装置是否有变色、变形、污染和损坏,如发现这类情况,应予以修理或更换。检查各类插接件的接触表面是否生锈、接触不良、有无因过热而损坏,应修理或更换。
5)清洁机械部分并且给磨损点上润滑油;润滑油的使用不应过多,以避免灰尘积累。真空断路器的触点部分也应适当抹上润滑油。
6)机械部分检查。用眼观察并且手动操作可移动的机械部分。
7)检查盘内的空间加热器是否可以正常工作。
8)检查、维护真空断路器。
9)安全守则对真空断路器进行检查维护时,必须严格遵循下列安全原则,以免造成人身伤害或设备损坏。
当真空断路器处于“工作”位置时,不能进行检查、维护。
在真空断路器控制电路插接头插合(未脱开)时,不能进行检查、维护。
真空断路器的弹簧已经储能或触头是闭合时,不能进行检查、维护。
不要损坏真空断路器的任何安全联锁装置。
在真空断路器的闭合弹簧储能完成后,不能使手动储能杆继续插入孔内,应将其拨出。
在真空断路器搁置在两条延伸轨道上时,不能对它进行检查、维护,不能进行弹簧储能,闭合或分断操作。
检查维护内容与方法
1)绝缘部件的检查、维护目视检查真空断路器的所有绝缘支座、连接板、操作推杆和挡板有无裂缝。
如发现裂缝,应更换有裂缝的部件。检查这些部件上是否积有灰尘,应使用不起毛的干布或纸巾将这些部件表面的灰尘擦掉。
2)控制电器元部件的检查维护
①连接线––––目视检查所有连接线是否固定牢固。
②端子––––目视检查接线端子处的连接是否牢固,必要时重新紧固或更换。
③弹簧储能电机––––观察计数器,看断路器的操作次数是否已超过5千次,如超过5千次,应更换电机炭刷。
连作机构的检查维护
①机构连接件––––目视检查所有机械连接件,如螺栓、螺母、销子、弹簧垫圈等有无松动或丢失。如有松动,用适当的工具紧固或补齐。
②各零部件––––检查各零部件有无变形或过度磨损。如果存在这种情况,应更换变形或磨损的零部件。
③润滑––––为保证真空断路器能平滑地操作,应每年定期进行1次润滑。
④操作检查––––手动储能并且使真空断路器闭合,然后分断2次-3次。
具体步骤为:将手动弹簧储能杆插入手动储能插孔内,上下板动储能杆数十次,使闭合弹簧储能。www.dgjs123.com
储能完成后,可听见一声“咔嗒”的声音,同时弹簧储能/释放指示器会显示“Charged”(已储能)。但是,如果真空断路器是处于闭合状态时用手动储能,那么储能完成后将不会听到“咔嗒”声。
因此,当弹簧储能/释放指示器完全显示出“Charged”后,必须马上停止扳动手动储能杆,并且拨出储能杆。
如继续进行储能操作将会损坏操作机构。弹簧被储能后,按下真空断路器前的闭合按钮即可使真空断路器合闸。
4)主电路部件的检查维护
①主回路连接触头––––目视检查主回路连接触头有无烧熔或损坏,如有,应更换触头。
②真空断流装置––––目视检查真空断流装置的陶瓷体表面有无灰尘,必要时,用不起毛的布擦去灰尘。
③真空断路器主触头––––目视检查主触头的熔蚀情况和接触情况。如熔蚀指示线不可见或接触不良,应及时更换。
二、 正常/应急400V配电盘和电机控制中心
1 、日常检查和保养
对400 V供配电进行日常检查是一项重要工作,通过一次或多次的巡查可以及时发现设备存在的事故隐患,从而可防患未然,并能将故障运行及故障所造成的影响减到最小程度,以保证正常的生产作业。
日常巡视可以通过听、摸、嗅、看4种基本方法进行。
(1)听
用耳听各屏内有无异常声音。
(2)摸
用手摸设备在运行过程有无过热或过度振荡现象。(注意:在用此方法时,应注意不要触摸带电部分,必要时应借助仪器或仪表测量)。
(3)嗅
用鼻子闻各屏内及周围有无异常气味,特别是焦糊味。
(4)看
看盘面上的各状态指示灯、指示仪表是否正常,汇流排有无变形,裂缝或其他损坏,设备元件是否存在生锈现象。
2、日常维护
(1)400 V配电盘应经常保持清洁,在发现电气装置上有积尘现象时,应及时给予清除。检查连接到接线端子排的控制线和连接到仪表、指示灯、继电器上的控制线出现松脱时,应予以重新紧固。不定期的对各种固定件(如螺栓、螺丝)以及插接件进行检查和紧固。400 V低压盘工作环境均在室内,但仍需不定期地对设备进行防潮、防锈工作。对不经常运行或一开一备的马达应定期运转或替换运转,以保证其对地绝缘良好。
(2)主开关(断路器ACB)是低压配电系统的重要元件,对其维护工作也是十分重要的,下面单独对其维护进行说明。
1)断路器应保持清洁,经常清除断路器表面及零件的灰尘和黑烟垢,注意绝缘零件表面的清洁,防止绝缘性能变坏。
2)活动的零件及易磨损的零件,应涂润滑油,以改善零件的磨损。
3)各部分的螺钉、螺栓均应紧固,不应有松动。
4)如有磨损或损坏的零件应及时更换。
5)灭弧室及栅片的烟灰应经常擦除,栅片间不应有熔接现象。
6)接点表面应保持光洁,如有斑点或表面不平,可采用200#细纱纸研磨,若研磨后的接点厚度为原来的1/3或以下,需要换触头,且动静触头同时更换。
7)断路器的检查周期由用户根据分合次数、分合电流、以及使用条件与周围环境及用户的经验而定。每次断开断路电流后,应检查一次。
建议每6个月进行一次简单的检查。每年进行一次大检查。进行检查和更换零件时,应是断路器处于断开状态或抽出状态。
8)断路器在正常使用过程中,有些易损零件(如弧触头、灭弧室)磨损至影响正常工作时,应进行更换。
注意,断路器维修保养导电部分时,应将与之相关的电源断开,以确保操作人员及设备的安全。
相关文章
低压配电系统中零线与地线有什么关系
在低压配电系统中零线与地线的关系,如图:TT系统主要用于分散供电,在农村普遍应用。a、b、c是变压器3个低压线圈,其首端引出3根相(火)线L1、L2、L3,尾端连接在一起组成中心点N,并引出中性线(零线)N,中性点接地。
时间:2022-06-11 07:45:22
低压配电系统之IT系统
IT系统电力系统与大地之间不直接连接,电气设备的外漏可导电部分通过保护线与接地极连接在一起。上图中对不间断供电要求较高的产所或设备,需要采用IT接地系统。例如消防用电,高
时间:2021-09-14 06:15:56
配电系统无功补偿方式怎么实现?
配电系统无功补偿方式的实现方法,配电系统无功补偿方式示意图,配电网的无功补偿方式主要有变电站中高压集中补偿方式、低压集中补偿方式、配电线路补偿方式和就地补偿方式等四种。
时间:2021-05-09 10:13:24
高压配电系统的维护保养要求,低压配电装置的维护保养要求
有关配电系统的维修保养要求,配电系统分为低压与高压二种,在平时进行维护保养时,应做好巡视记录,在巡查时及时发现问题并解决问题,以下是高压配电系统与低压配电装置的维护保养要求,供大家参考。
时间:2021-05-08 14:35:17
配电系统二次回路安装接线图与屏面布置图
有关配电系统二次回路安装接线图,配电系统二次回路安装屏面布置图,端子排图与屏后接线图,二次回路接线表示方法等,供大家学习参考。
时间:2020-12-15 09:34:02
10kv高压配电系统图说明图解
有关10kv高压配电系统图的说明,10kv高压配电系统图主要特点有哪些,一起来了解下。
时间:2019-07-07 10:32:39
低压配电系统谐波污染有哪些危害?如何防范?
有关低压配电系统谐波污染的主要危害有哪些,以及为消除或抑制谐波危害应采取的防范措施,在设计和施工阶段,就要采取措施抑制谐波对电子设备的干扰。
时间:2019-07-01 09:17:38
低压配电系统接地问题:保护接地与保护接零
低压配电系统接地问题:保护接地与保护接零低压配电系统保护接地与保护接零图解 第一部分:保护接地
接地:出于不同目的,将电气装置中某一部位经接地线或接地体,与大时间:2017-03-16 19:02:33