箱式变电站高压配电装置的主要结构
来源:电工天下时间:2016-04-27 00:44:48 作者:老电工手机版>>
箱式变电站高压配电装置结构
欧式箱变高压配电装置,从进线方式上分为:终端型、还网型两种;
从进线方位上分可分为:从箱体顶部架空进线(传统箱变用此法较多)和利用高压电缆沟从地下进出线,这是现代设计较为普遍的采用方法。
从配电设备上,传统箱变采用的高压开关有:FN-10/400-630A系列的高压负荷开关,这种开关动、静触点均暴露于空气中,易明显看到开关触点的通、断状态;再配装FFLAJ-50-100A带座熔断器,接地开关、避雷器、带电显示器;它将开关系统封闭于带有机玻璃观察的高压柜门内,通过操作手柄,带动开关操作机构,进行开、断与接地操作。这是传统终端型箱变的最简单,经济的常用结构。
欧式箱变高压柜体的深度,根据所选开关、开关柜的型号、生产厂家的不同而不同。高压柜体的宽度,与环网或终端型、是否有高压计量有关,应根据以上具体情况灵活确定。目前采用以SF6气体为灭弧介质的SF6系列负荷开关较多,其成本高于FN-10系列高压负荷开关。
这类开关结构、有带熔断器、不带熔断器、接地开关等,但一般都装有带电显示器;操作机构一般为手动,也有电动操作的。带熔断器的,当回路出现短路故障能自切断开关,保护电路 及变压器、开关等设备。高压计量:高压配电装置中,如用户有高压计量要求的,还须设置高压计量柜。
中国各地供电部门,对高压或低压计量问题没有统一的要求。
西北地区供电规程规定:变压器容量大于160KVA时,必须采用高压计量;高压计量柜开关必须由供电部门控制。
箱式变电站高压计量柜的结构一般由:CT、PT、及计量表计,遥控、遥测装置等构成。 来自:电工技术之家
箱式变电站高压配电装置的一般规定,箱式变电站高压配电装置接线应尽量简单,既有终端变电站接线,也应有适应环网供电的接线。
高压配电装置宜采用负荷开关加熔断器组合结构,油浸式变压器容量在800kVA 及以上时,应采用能切断电源的装置与变压器瓦斯保护相 配合。
高压配电装置应具有防止误拉、合开关设备,带负荷拉、合刀闸,带电挂地线,带地线合闸和工作人员误入带电间隔的五防措施。
负荷开关和熔断器之间也应有可靠的联锁。
箱体门内侧应附有主回路线路图、控制线路图、操作程序及注意事项。
母线宜采用绝缘导线。高压进出线应考虑电缆的安装位置和便于进行试验。
相关文章变电站直流系统的四个组成部分

有关变电站直流的系统组成,变电站直流系统一般由蓄电池、充电装置、直流回路和直流负载四个部分组成,变电站直流系统的工作电压通常为220、110V或者48V,其功能特点与区别说明。
时间:2022-09-16 07:44:57
高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
变电站倒闸操作的流程图示例

有关变电站倒闸操作的流程图,学习下变电站倒闸操作标准化流程的设计方法,需要的朋友参考下。
时间:2022-09-15 12:37:09
箱式变电站的技术参数图解

有关箱式变电站的技术参数,包括额定电压Ue、额定容量Se、额定开断电流、额定开断电流、噪声水平与防护等级等,箱式变电站技术参数参考图。
时间:2022-09-15 12:34:47
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些

箱式变电站电磁辐射对人体的危害有哪些,只要是按照标准建设的箱式变电站,与居民楼的距离是安全可靠的,高压设备不是电磁污染的来源,就不必担心电磁辐射。
时间:2022-01-27 07:27:42
数字化变电站系统组成方式有哪些?

数字化变电站系统的组成方式,数字化变电站是智能化的一次设备、网络化的二次设备在IEC62850通信协议技术上分层构建的,智能设备间信息共享,实现互操作。
时间:2021-06-16 09:33:40
- 上一篇:【图】电箱原理图纸与设计图
- 下一篇:高压配电柜二次接线的类型与线头代码