高压配电室停送电与验电的操作规程
来源:电工天下时间:2022-09-15 08:08:53 作者:老电工手机版>>
有关高压配电室停送电与验电的操作规程,停电时断开配电柜线路断路器,检查断开后的断路器与隔离开关是否在断开位置,高压配电室验电、挂接地线、悬挂指示牌等的注意事项。
高压配电室停送电与验电的操作规程
1、停电
① 断开配电柜(包括用户、停电作业、工作班操作)线路断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
② 断开有可能返回低压电源的断路器(开关)和隔离开关(刀闸);
③ 应检查断开后的断路器(开关)、隔离开关(刀闸)是否在断开位置。
2、验电
① 在停线路工作地段装接地线线前,要先验电,验明线路确无电压。验电要用合格的相应电压等级的专用验电器。
② 线路的验电应逐相进行。检修联络用的断路器(开关)或隔离开关(刀闸)时,应在其两侧验电。来自:电工技术之家
3、挂接地线
① 线路经过验明确实无电后,操作人员应立即在工作地段两断挂接地线。凡是有可能送电到停电线路的分支线也要挂接地线。
② 挂接地线时,应先接接地端,后接导线端,接地线连接要可靠,不准缠绕。拆接地线时的程序与此相反。装、拆接地线时,工作人员应使用绝缘棒,人体不得碰触接地线。
③ 接地线应有接地和短路导线构成的成套接地线。成套接地线必须用多股软铜线组成,其截面不得小于25平方毫米。严禁使用其他导线作接地线和短路线。
4、悬挂指示牌
在断路器(开关)或隔离开关(刀闸)操作机构上悬挂“严禁合闸”的标示牌。
5、注意事项
① 上述措施由值班人员执行,并应有停电负责人到场监护实施。
② 停电作业线路工作完毕后,送电按照上述相反的程序进行。
相关文章
高压开关柜故障原因与在线监测方法
有关高压开关柜的故障原因与在线监测方法,高压开关柜的故障主要拒动、误动故障,开断与关合故障,绝缘故障,载流故障等,高压开关柜的监测与诊断方法分享。
时间:2022-09-17 11:38:33
高压配电柜二次接线的类型与线头代码
有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
35kv高压开关柜的组成部分图解
35kv高压开关柜由哪几部分组成,由柜体和断路器二大部分组成,具有架空进出线、电缆进出线、母线联络等功能,35kv高压开关柜柜体的材料,柜体的功能单元由哪几部分组成。
时间:2022-09-15 05:53:31
高压开关柜停送电的操作问题
高压开关柜停送电的操作问题,高压开关柜送电与停电的操作注意事项,断开低压配电柜的进线柜总负荷开关,逆时针操作将开关合上,然后顺时针反向蓄能操作等。
时间:2022-09-15 05:52:24
高压配电室安全操作规定十二条
对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)
低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
高压出线柜是什么,高压出线柜的作用
有关高压出线柜的作用,高压出线柜用来分配和输送电能,一般带变压器或是高压用电设备(电动机)及高压补偿设备,高压电接入进线柜,再到出线柜。
时间:2022-09-13 09:55:04
- 上一篇:配电系统图符号与字母含义中文说明
- 下一篇:低压变配电室停送电技术与组织措施