供电所加强配电变压器保护的主要方法
来源:电工天下时间:2020-02-13 15:56:16 作者:老电工手机版>>
有关供电所加强配电变压器保护方法,农村配变的保护包括防外力破坏,防雷保护、短路保护和过载保护等,配电变压器两侧熔丝的选用原则,以及村电工日常对所辖配变运行管理注意事项等。
供电所加强配电变压器的方法
农村配变的保护除防外力破坏(如人为、机动车撞击等)外,主要有防雷保护、短路保护和过载保护。
配变的防雷保护,可采用装设无间隙金属氧化物避雷器作为过电压保护,防止由高低线路侵入的高压雷电波所引起的变压器内部绝缘击穿,造成短路,而不发生雷击破坏事故。
采用避雷器保护配变时,一要选用合格产品,经电力部和机械部两部认证;二要定期进行预防性试验,及时更换不合格产品;三要定期进行防雷接地电阻检测;四要安装的位置适当。
避雷器防雷接地电阻按雷雨季节综合考虑,接地电阻不宜大于10Ω;乡村配变一般采用跌落式熔断器作为保护和操作设备,高压避雷器一定要安装在最靠近配变高压套管前方的引线处,低压避雷器一定要装在最靠近配变低压套管处,以保证雷电波侵入配变前的正确动作,千万不能图方便而错误安装,失去保护的意义。
配变的短路保护和过载保护由装设于配变高低压两侧的熔断器来实现。为了有效地保护配变,必须正确选择熔断器的熔体(熔丝、熔片等)。
高压侧熔丝的选择,应能保证在变压器内部或外部套管处发生短路时被熔断;低压侧熔体的选择,应能保证在各出线回路发生短路或输出负载过大,引起配变过负荷时被熔断,切除负载和故障线路,实现保护配变的目的。
同时还应满足各级保护的选择性要求,各级熔断器熔体熔断的时间要配合好。
低压侧短路时,低压侧熔体先熔断,高压侧熔体不应熔断;变压器内部或造成短路时,高压侧熔体熔断,变电站高压线的保护装置不应动作掉闸,这是村电工必须引以重视的问题,如不按上述原则选择配变两侧及低压分支、用户的各级保护熔体,遇有短路故障或变压器超载时,就会造成保护越级动作,而导致停电范围扩大、配变烧毁等不良后果。配变两侧及低压用户的熔体保护材料一定要按标准配备,坚决杜绝用铜、铝等金属导体替代熔体的违章行为。
配变两侧熔丝的选择原则:
(1)容量在100kVA及以下的配变,高压熔丝按2~2.5倍额定电流选择;
(2)容量在100kVA以上的配变,高压熔丝按1.5~2倍额定电流选择; 来自:电工技术之家
(3)配变低压总过流保护熔断器的额定电流熔丝,应大于配变低压额定电流,一般取额定电流1.5倍,不可超越此标准,熔体的额定电流应按变压器允许的过负荷倍数(一般按过负荷20选用)和熔断器的特性确定;
(4)配变低压出线回路过流保护熔断器的额定电流,不应大于总过流保护熔断器的额定电流,熔体的额定电流按回路正常最大负荷电流选择,并应躲过正常的尖峰电流。配变两侧电流可从变压器铭牌上查得,如无据可查,则可通过计算求得,其计算公式为:Ie=Se/(1.73Ue)
村电工日常对所辖配变运行管理的注意事项:
(1)进行日常维护保养,及时清扫和擦除配变油污和高低压套客上的尘埃,以防气候潮湿或阴雨时污闪放电,造成套管相间短路,使高压熔断器熔断,配变不能正常供电;
(2)应及时观察配变的油位和油色,定期检测油温,油浸式配变运行中的顶层油温不得高于95℃,温升不得超过55K,为防止绕组和油的劣化过速,顶层油的温升不宜经常超过45K;
(3)摇测配变的绝缘电阻,检查各引线是否牢固,特别要注意的是低压出线连接处导体温度是否异常;
(4)及时对配变的负荷进行调整,连接组别为Y/y-0的配变,三相负荷应尽量平衡,不得仅用一相或两相供电,中性线或保护中性线的电流不应超过低压侧额定电流的25。力求使配变不超载、不偏载运行;
(5)有条件应在负荷集中点增装低压电容无功补偿,提高线路电压,降低损耗,提高配变利用率。
相关文章高压配电柜二次接线的类型与线头代码

有关高压配电柜二次接线的类型与线头代码,配电柜中二次接线,分为:控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号的分类。
时间:2022-09-16 07:12:57
高压配电柜二次接线与高压柜常用符号

高压配电柜二次接线与高压柜常用符号,高压配电柜线头代码规定,配电柜里面的二次接线分为控制回路,信号回路,表计回路,保护回路等,高压柜常用符号分类说明。
时间:2022-09-15 12:33:31
高压配电室安全操作规定十二条

对高压配电室内的值班人员来说,如何确保配电室的正常运行,需要掌握必要的安全操作规定,高压配电室安全操作规定十二条,供各位电工朋友参考。
时间:2022-09-13 12:50:21
低压配电线路的方式与种类(电缆敷设与架空线敷)

低压配电线路的方式与种类,低压配电线路是指经配电变压器,将高压10KV降低到380/220v等级的线路,低压配电方式分为放射式和树干式两种配电方式,低压配电线路的安装方法分为电缆敷设与架空线敷设法。
时间:2022-09-13 11:59:20
变配电所防雷保护类型及应用说明

雷电流在变配电所母线上引起的短路,通常会造成电力系统的严重事故,尤其在电力变压器绝缘的薄弱环节,当遭受雷击时容易造成全系统停电,故对变配电所电力变压器的保护是防雷保护的关键。
时间:2022-08-22 06:11:03
配电室零线与地线为什么相通

小区的供电系统绝大多数是TN-C-S系统,俗称前三相四线制后三相五线制,变压器处的工作零线到用户之后,与建筑物的接地装置良好连接,引出两根线,一根作为工作零线,一根作为保护零线,这两根线是必须相通的。
时间:2022-07-27 06:14:55
家用配电箱怎么合理搭配,三张解决方案看一看

家用配电箱中有开关有空气开关和漏电保护器,两种开关的作用不同,空气开关起到过载、短路的保护,漏电保护器(漏保)起到过载、短路、漏电保护功能。漏保包含有空气开关的作用,体积大,成本高,家用配电箱一般空气开关和漏保搭配使用。
时间:2022-07-17 05:26:08
单只与多只电能表配电箱的接线图

有关配电箱的接线方法,单只电能表与多只电能表在配电箱中接线时,其接线方式基本相同,二者之间并无太大的区别,也是1与3端进线,2与4端出线后经开关进入用户,下面具体来了解下。
时间:2022-07-14 06:39:28
- 上一篇:单母线与双母线的接线方式
- 下一篇:10kV配电网带负荷倒电的预防措施





